Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Václav Hochbauer 03.06.2012, 22:55



Název: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 03.06.2012, 22:55
Potřebuji v místnosti dvě zásuvky.
Vést  kabel nad oknem nemohu kvůli překladu, pod oknem je radiátor, který je 10 cm nad podlahou. Mohu v tomto prostoru vést pod omítkou kabel CYKY Jx2,5 mm2 ?


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2012, 09:39
Vy NE!
Zřídit vedení a osadit zásuvku může "elektrikář" a ten ví jak a kudy se to může nebo nemůže vést...


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 04.06.2012, 10:28
Samozřejmě, že zapojovat zásuvky bude elektrikář. Řekl mi, abych si to vyseknul, osadil hluboké krabice, kde chci mít zásuvky. Je mu jedno, kudy si to povedu, prý normy nejsou závazné, pouze doporučují.  Chtěl to dát podél zdi do lišty. Raději bych kabel zazdil. Proto jsem chtěl vědět, jestli je vhodné takto vést podomítkový kabel CYKY J 3x2,5 mm2.


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2012, 10:48
Existují nějaké instalační zóny, kde se doporučuje vést rozvody, především při úpravách nebo rozšíření elektroinstala ce není vždy možné je dodržet.
Pokud to tam, kde vedení plánujete, půjde vysekat, je to váš problém, doporučuji zdokumentovat, dnes je nejjednodušší použít digitální fotoaparát... Už mám také slušný archiv obrázků toho, co je pod omítkou, pod dlažbou,...
Nevím jak je na objektu hromosvod, jak je udělaný, jak vysoko bydlíte... Pokud se vedení kříží se svodem, měla by se ověřit dostatečná vzdálenost. Hloupé je, když to "nevyjde" u kusu nového vedení a zbytek domu je taky "špatně podle nové normy" (soubor 62305),  protože podle staré (341390) se to posuzovalo jinak.

"Odborníka",  který hned na začátku řekne, že je to jedno, jako to bude, protože normy jsou nezávazné, bych si do bytu nepustil!


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 04.06.2012, 12:23
Hromosvod vede asi pět cm od fasády. Veškeré rozvody z bytového rozvaděče vedou nosnou zdí, pomyslně kříží dva svody hromosvodu. Zeď je silná asi tak 45 cm. Bydlím ve II.patře pod půdou. 


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2012, 13:36
Hromosvod vede asi pět cm od fasády. Veškeré rozvody z bytového rozvaděče vedou nosnou zdí, pomyslně kříží dva svody hromosvodu. Zeď je silná asi tak 45 cm. Bydlím ve II.patře pod půdou. 
Podle ČSN 34 1390, platné (předpokládám) v době vzniku elektroinstala ce, by to při vyhovujícím stavu uzemnění svodu hromosvodu mělo bez problémů vyhovět.
Podle souboru ČSN EN 62305 (příp. ed.2),  platného v době budování nového okruhu, bych potřeboval ještě nějaké podrobnosti na zodpovědné posouzení, ale odhadem to vypadá, že to bude na hraně, možná nevyhovující..


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.06.2012, 14:04
Ve 2 patře u podlahy bude tloušťka steny 45cm na 95% dostatečná pro dostatečné oddálení od hromosvodu, pokud jste tedy nemyslel 2.patro od vrchu např z 8...

Nic méně od toho máte elektrikáře, aby posoudil na místě. Pokud to neumí (nebo spíš nechce umět) nebo máte pocit, že je mu to jedno, tak jej vyměnte...


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 04.06.2012, 19:50
Vážený pane Schwarzi, jaké podrobnosti vám mohu poskytnout?
Nebuduje se nový okruh,  ale na poslední zásuvku, šestou v řadě, se mají napojit další dvě, jejichž vedení bude křížit třetí svod hromosvodu. Elektrikář se o hromosvody vůbec nezajímal, mne by to ani ve snu nenapadlo. Dokonce v místě svodu hromosvodu měla být jadna z nových zásuvek. Velice mne to zajímá.


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2012, 20:09
Já jsem se snažil "naznačit",  co se dnes u nových rozvodů má sledovat, vyhodnocovat.
A uznávám, že je hloupé, když celý dům bude tak proveden podle "staré normy" a nějaké "menší rozšíření rozvodu" by nemělo vyhovět.

Koukněte na stránky vévévé.KNISKA. EU a v SW Milana Kauckýho si zkuste dosadit skutečné "parametry a rozměry",  ono vám to spočítá potřebnou vzdálenost, jaká by měla být, aby to vyhovělo a nemuselo se to řešit...


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.06.2012, 15:15
Je mu jedno, kudy si to povedu,
¨
Řemeslník bez názoru - jeho výměna nutná!


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 07.06.2012, 19:49
Řemeslník názor měl - vést kabel v liště. Ale mně se nelíbil. Není vůbec jednoduché na takovou malou zakázku někoho sehnat.
Je lepší se poradit, než dělat hlouposti. Moc děkuji za užitečné rady.


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.06.2012, 13:16
Dokonce v místě svodu hromosvodu měla být jadna z nových zásuvek. Velice mne to zajímá.
Už chybí jen abyste dodal, že je právě v tom místě do zdi zapuštěná opěra svodu.
I bez ní bych si dal tu zásuvku 20 cm stranou.


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 11.06.2012, 23:05
Zásuvka by byla deset cm pod zapuštěnou opěrou hromosvodu. Přendal jsem ji na sousední zeď, půl metru od nosné zdi.
Vaše rady mi byly nesmírně užitečné, velice za ně děkuji.
Dokonce uvažuji o tom, že nechám přeložit vedení z nosné zdi na příčku a tím se vyhnout svodům hromosvodu.


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.06.2012, 23:31
Je mu jedno, kudy si to povedu,  prý normy nejsou závazné, pouze doporučují. 

Jelikož jste se dopátral až na tento server soudím, že vám není jedno jak celá záležitost dopadne. Proto si vám dovolím nabídnout jednoduchou radu :
Rychle pryč od tohoto amatéra. Mohl by vám a dalším uživateům objektu, být nebezpečný!  (!)


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 12.06.2012, 06:29
Už chybí jen abyste dodal, že je právě v tom místě do zdi zapuštěná opěra svodu.
I bez ní bych si dal tu zásuvku 20 cm stranou.

Uff, to som si oddýchol, že nie som blázon.  8)

Ako na blázna na mňa totiž hľadia klienti, keď pri prvej obhliadke bytu pred projektovaním rekonštrukcie elektroinštalá cie obieham bytovku a lozím po balkónoch a lodžiách aby som zistil, kadiaľ vedú zvody bleskozvodu. Potom zvyčajne nasleduje dlhá diskusia o prepäťových ochranách a cene ich nového obrovského plazmového televízora či superinteligen tnej pračky.


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 15.06.2012, 22:23
Dnes jsem byl za blázna já!
Zadal jsem u firmy požadavek na přeložení kabelů z nosné pravoúhlé zdi, kde vedou dva svody z hromosvodu, na vnitřní příčky. Dnes přišel elektrikář na obhlídku kvůli cenové nabídce. Neskutečně se mi vysmál. Vedení svodů hromosvodů se vůbec neřeší, kterej pošuk mi to řekl.
Všiml si, že mám nevhodně umístěné zásuvky (na druhé straně dveří),  než jsou spotřebiče. Vysvětlil jsem mu, že spotřebiče jsou u komína. Vysmál se mi podruhé, že vést kabely v omítce komína vůbec nevadí. Dodal jsem, dokud nebafnou v komíně saze, pak se kabely seškvaří, vyhází jističe a možná nevyhořím. Prý je to neskutečná blbost.
Tak nevím, jestli mám na tu cenovou nabídku vůbec čekat ...


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Kamil Novák 16.06.2012, 23:28
Jestli správně chápu, tak vy jste ten kdo platí. Jestli ano, tak bych opravdu na nabídku (ať už bude jakákoli) od tohoto machra nečekal.  (no)
Onen elektrikář se možná takto pochechtával za dob OPBH a jestliže se ani po 20 letech neprobudil, pak ho nechte spát dál a poohlédněte se po jiném.
Skutečný odborník by se vás měl pokusit odradit od nebezpečných nápadů, ale když vy, jakožto laik navrhujete správná řešení a on jim nerozumí, tak pryč od něj.  (surprice)
Kdyby takto postupovala většina investorů, možná by podobní diletanti brzy přešlapovali před vývěskami na Úřadech práce.  (plc)


Název: Re: Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
Přispěvatel: Václav Hochbauer 17.06.2012, 10:15
Ano, jsem ten, co platí.

Jako laik jsem navrhl správné řešení jen proto, že jste mi to řekli !!

Moc se přimlouvám za všechny laiky i laičky, kteří položí diskusní otázku, protože chtějí alespoň tušit, jak by měl být jejich "problém" správně řešen, a nervat si vlasy z hlavy při nezávislé revizi, protože měli smůlu na diletanta, sice z věhlasné firmy, ale diletanta. Jako laik, pokud se předem nezeptám, nemám šanci zjistit, že je vše, jak má být.

Díky.