Název: Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S? Přispěvatel: Miloslav Švábenský 23.05.2012, 23:32 Mám modul C-RI-0401S a na vstupech AI1 a AI2 mám připojené snímače teploty P10PA (Pt1000, 3850): Potřebuji poradit kde mám v prostředí Mosaic nastavit offset teploty zhruba mínus 3 stupně celsia?
Děkuji za radu Miloš Název: Re: Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S? Přispěvatel: SMILEK 24.05.2012, 00:01 V HW manageru u těchto vstupů nelze nastavit korekci teploty. Ale vytvořil bych si pomocné proměnné s hodnotou offsetu a tyto bych přičítal k hodnotě vstupu AI1 či AI2 v okamžiku jeho načtení. ;)
Název: Re: Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S? Přispěvatel: Miloslav Švábenský 24.05.2012, 00:24 Tak jsem to udělal, ale zdálo se mě to trochu zbytečně komplikované. |