Název: Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva? Přispěvatel: Honza Datum: 5.5.2003 05.07.2004, 19:48 Ve starším domku, do kterého jsem se přistěhoval, je hlavní rozvaděč
řešen tak, že úplně vše je na jediné rozvodné desce (hlavní jistič, elektroměr, podružné jističe atd. ) uvnitř domu za dveřmi. Takže vše je zaplombováno. Podotýkám, že elektroinstala ci jsem nedělal, ani jsem se jí neúčastnil a i když mám střední i vysokou školu elektro tak se stydím, ale určité věci mi unikají. Prosím o radu: jsem zvyklý, že zpravidla je na jedné desce hlavního rozvaděče elektroměr a hlavní jistič a ta je zaplombována. Na druhé desce je zbytek (podružné jističe atd.) bez plomby. Dělá se to pořád takto i nyní? Co bych musel podstoupit pokud bych to chtěl takto rozdělit? Předpokládám, že by se musel pořídit nový rozvaděč, předělat to a musela by proběhnout znova revize? hlavní jistič je třífázový, ovšem elektroměr pouze 1f a dále dále do domu 3f vedení zavedeno není. pokud bych chtěl do domu zavést třífázové vedení předpokládám, že bych musel podstoupit, to samé jako v předešlém případě? Ovšem znamenalo by to pro mě automaticky také přeřazení do jiné skupiny a tedy vyšší poplatky? Název: Re: Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva? Přispěvatel: Zdeněk Datum: 6.5.2003 05.07.2004, 19:49
Problém bude ale v tom, zě rozvodné závody budou trvat při jakékoli Jinak nejlepší způsob jak zjistit konkrétní podmínky v dané lokalitě je Název: Re: Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva? Přispěvatel: Vladimir Valek Datum: 6.5.2003 05.07.2004, 19:50 Jestliže jste v působnosti Středeočeské energetiky, tak ta už NETRVÁ na
umístění elektroměrovéh o rozvaděče na bezprostředně přístupné místo (hranice pozemku). Toto není "jedna paní povídala", ale mám to přímo od pramene. Že by vítězství zdravého rozumu ? Nebo působení konkurenčního prostředí ? Název: Re: Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva? Přispěvatel: Bill Datum: 7.5.2003 05.07.2004, 19:51 Potvrzuji níže uvedené tvrzení a snažím se vyvrátit tvrzení pana Zdeňka
(vše ostatní, co píše souhlasí). Moje působnost je v SME. Tvrdé vyžadování umístit měřicí soupravy na přístupné místo pochází z období před rokem 1989 - víme, co to bylo za období. Ale ani tehdy v žádné směrnici nestálo nic o rekonstrukcích s těmito následky, tak jako to tam nestojí dnes. Stačí zajít na kteroukoliv služebnu a požádat (často to tam leží volně) o "Podmínky pro umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených ze sítí nízkého napětí", tam to všechno je včetně řešení, na čem má být elektroměr namontován a včetně několika příloh se vzorovými schématy způsobů zapojení vícetarifových měření. Stejně volně k dostání jsou ceníky elektrické energie s přehledně zpracovanými tabulkami. Toto je článek, který je ze směrnice vytažen a týká výše popsané problematiky: Směrnice č. 23/2001 Podmínky pro umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených ze sítí nízkého napětí 2.3. U rodinných domků, které nemají charakter vícebytových domů, u rekreačních chalup, chat a garáží je především v zájmu zákazníka umístit elektroměrové rozvaděče na vnější stranu objektu. Pokud je součástí objektu pozemek, je možno po dohodě s provozovatelem umístit elektroměrový rozvaděč do pilíře v oplocení, případně na hranici pozemku v místě přístupném z vnější strany pozemku. |