Název: Je možné k Foxtrotu připojit i termočlánky typu "J"? Přispěvatel: Petr Uličný 25.04.2012, 18:27 Když se zde zakládá firemní fórum, hned se ptám:
Je možné k Foxtrotu připojit kromě běžných čidel teploty přímo i termočlánky typu "J"? Název: Re: Je možné k Foxtrotu připojit i termočlánky typu "J"? Přispěvatel: SMILEK 25.04.2012, 22:03 Lze, buď pomocí modulu IT-1602 v rozvaděči (DIN lišta, 8 vstupů pro termočlánky), nebo pomocí modulu C-IT-0200I (2 vstupy, plastová krabička s IP65, může být umístěna nedaleko místa měření, nepotřebuje další kompenzační vedení a modul si měří i teplotu studeného konce).
Název: Re: Je možné k Foxtrotu připojit i termočlánky typu "J"? Přispěvatel: Jindra_K 27.04.2012, 10:25 Doplním odpověď Pavla Smílka - termočlánek J lze připojit i na vstupy AI10 a AI11 přímo na základním modulu CP-1008 nebo CP-1018.
|