Přispěvatel: Komerční sdělení 16.04.2012, 09:02
Monitory izolačního stavu ABB
V řadě aplikací elektrotechnic kého průmyslu není vhodné používat k rozvodu elektrické energie sítě TN-C a TN-S. Pro sledování izolačního stavu obvodu slouží monitory izolačního stavu. V současné době ABB vyrábí tyto monitory pro použití v lékařském prostředí (řada H+line),  v modulárním provedení a přístroje určené pro průmyslové aplikace. ABB v oblasti monitorování izolačního stavu nabízí opravdu širokou paletu přístrojů ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/monitory-izolacniho-stavu-abb)


(http://elektrika.cz/obr/12_abb_monit_01m.jpg)


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Monitory izolačního stavu ABB


Název: Re: Monitory izolačního stavu ABB
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.04.2012, 09:59
...
Nastane-li však další chyba na jiné fázi než v předchozím případě, tak dojde k tvrdému zkratu mezi fázemi. Proto je nutno sledovat hodnotu impedance a v případě jejího poklesu pod nebezpečnou hranici, chybu okamžitě lokalizovat a odstranit.
...
Nastane-li taková situace, předpokládal bych, že na to zareaguje ochrana před přetížením nebo zkratem.

S se sítěmi IT se setkávám celkem pravidelně. Asi bych některé věci v článku formuloval poněkud jinak. Jen tak pro úplnost:
- kolikrát se v článku objevuje označení sítě IT?
- má autor článku jasno v tom, jaký je rozdíl při ochraně podle odstavce 411.6 a podle části 413 normy 33 2000-4-41, ed.2?


Název: Re: Monitory izolačního stavu ABB
Přispěvatel: František Šohajda 16.04.2012, 13:29
Citace
ale mohou indikovat překročení teploty v primárním nebo sekundárním vinutí oddělovacího transformátoru pomocí tepelné sondy PTC a též mohou měřit odebíraný proud v sekundárním vinutí oddělovacího transformátoru .

Né mohou, ale musí !! ;)