Název: Nemáte tip na podpěru vedení hromosvodu s výškou 100mm ?
Přispěvatel: René Damek 11.04.2012, 11:23
Hledám náhradu za obtížně dostupné litinové podpěry vedení hromosvodu PV21-lit. s výškou 100mm pro pokládku na hořlavou střešní krytinu.
V obchodech nabízené betonové nebo štěrkové PV21 nesplňují výšku a jiné podpěry k položení jsem nenašel.


Název: Re: Nemáte tip na podpěru vedení hromosvodu s výškou 100mm ?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.04.2012, 20:53
Proč 100 mm ?


Název: Re: Nemáte tip na podpěru vedení hromosvodu s výškou 100mm ?
Přispěvatel: René Damek 12.04.2012, 06:22
Vycházím z toho, že je to budova snad 30-40 stará, střecha lepenková.
Revize hromosvodu jsou prováděné dle ČSN 33 1390, ta uvádí min. výšku 100mm pro hořlavé povrchy.
Stávající podpěry mají také 100mm a několik jich chci vyměnit.

EDIT:
Právě jsem našel ČSN34 1390 změna 4, kde se pro článek 71 uvádí jako doporučující vzdálenost 5 cm pro vodorovné střechy při případném změnšení vzdáleností podpěr. Takže je problém vyřešen.
Děkuji panu Hájkovi, že mne donutil k zamyšlení.