Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Josef Holčák 10.04.2012, 08:04



Název: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Josef Holčák 10.04.2012, 08:04
V které normě najdu jakým typem kabelu musím připojit ovládané zařízení systémem EPS?

Jedná se mi o normu platnou v roce 2008. Nejde o novou, ale o starší instalaci.


Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.04.2012, 15:41
Nejprve je třeba specifikovat o jaké zařízení se jedná - napětí, proud, množství funkcí a z toho plynoucí požadavek na počet a průřez vodičů.

Pak je třeba specifikovat kudy to povede, jestli to je "součást PBZ",  podle toho se mění požadavek na uložení a odolnost kabelu proti ohni...

Problematika požárně bezpečnostních zařízení je dost složitá a je trochu riziko radit "na dálku, od stolu"...


Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Josef Holčák 11.04.2012, 11:09
Jedná se o výstup, který odpíná zásuvku pro ozvučení. Je to provedeno tak, že vedle rozvaděče nn je nehořlavá krabice, kde je zakončen výstup EPS. Z nehořlavé krabice je veden kabel do rozvaděče, kde je tento kabel zapojen na relé 24V. Toto relé ovládá zásuvku 230V. Potřebuji informaci jaký kabel mohl být v roce 2007/8 použít jako propoj z keramické krabice do rozvaděče. Na výstupu je v době klidu ( stav bez požáru ) 24 V DC. Při požáru je výstup bez napětí.



Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 11.04.2012, 11:13
Bezne sa na tieto ucely pouziva kabel JE-H(St)-H n x 2 x 0,8mm

ale najlepsie sa to da posudit iba na mieste


Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.04.2012, 23:20
řešil jsem toto teď s projektantem EPS na Nové Karolíně v Ostravě pro jeden z krámků. Odpověd byla, že se jedná o vedení **** (nepamatuju si rozdělují na **** a xxxx a prostě mě to teď vypadlo) a musí být provedeno s EI vč. trasy....


Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 12.04.2012, 07:23
Take zakladne rozdelenie by sa dalo napisat asi takto

ak silovina tak CH(X)KE
ak ovladacka (napojena z hlas.linky, prip. vystupnej jednotky) tak JE-H(St)-H


Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: Josef Holčák 12.04.2012, 08:11
Díky za příspěvky, ale mě se jedná o stav v roce 2007/8.


Název: Re: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Přispěvatel: David Hruda 12.04.2012, 09:01
Vaše otázka je tak obecná, že by se sem dala nakopírovat polovina katalogu kabelů...
Cítím z ní, že se jedná o něco jiného: zapojení již existuje, vám se na něm něco nezdá a chcete argumenty pro/proti. Napište, jak je to ve skutečnosti zapojené a zdejší diskutující mohou stav posoudit (i když na dálku a zprostředkovan ě to nikdy nebude úplně ono). Nebo si pozvěte ODBORNÍKA (doporučuji přísného RT) na místo a máte to....