Název: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: Miloslav Šťastný 30.03.2012, 22:57
Obvod 16A pro koupelnu (zásuvka na pračku,na fén, podlahové el.topení). Odjištěno 16A/B plus FI 30mA jako dva samostatné členy. Není problém s prostorem v rozvaděči. Jen by mně zajímalo, zda je obecně lepší mít extra jistič a chránič nebo 1 jističochránič? A ještě-názor profi elektrikáře (slyšel a viděl jsem na vl.oči a uši!),  že pokud je zapojen do obvodu chránič, je jistič zbytečný...! Že je tam jaksi navíc... :o


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: Václav 3 31.03.2012, 05:30
Tak to nebyl elektrikář, ale elektrozedník, když nevěděl, že musí jistit proti zkratu a přetížení, což samotný chránič neumí.

Co se týká rozhoddnutí zda kombinovaný přístroj, či použít dva separátní, toť otázka.  Pokud je v rozvaděči dost místa, není od věci použití dvou přístrojů, které bývají většinou dohromady levnější než jeden kombi přístroj, navíc se dá v případě koupelny využít možnost za chráničem dát více jističů např. pro světla, zásuvku na pračku, zásuvku pro holení...  Tato konstrukce není ovšem vhodná pro celý byt, při použití centrálního chrániče máte tmu při poruše všude.


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: Václav 3 31.03.2012, 05:36
Tak jsem poněkud pozapoměl na tu spolehlivost. U kvalitních výrobků renomovaných výrobců se nějak zásadně neliší obě možnosti, no name výrobky jsou sázka do loterie i u obyčejného jističe, takže tímto směrem bych se určitě nevydával pokud chci nějakou spolehlivost a hlavně bezpečnost.


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: mido 31.03.2012, 11:06
p. václav 3, asi Vy ste elektrozedník /elektromurár/ lebo ako Vy to nazývate ističochránič napr. 16A/0,03A pre jednofázové zásuvky 230V/16A je to istič a chránič v jednom púzdre. S pozdravom.


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: IM 31.03.2012, 11:33
A ještě-názor profi elektrikáře (slyšel a viděl jsem na vl.oči a uši!),  že pokud je zapojen do obvodu chránič, je jistič zbytečný...! Že je tam jaksi navíc... :o
:'(


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 31.03.2012, 12:01
p. václav 3, asi Vy ste elektrozedník /elektromurár/ lebo ako Vy to nazývate ističochránič napr. 16A/0,03A pre jednofázové zásuvky 230V/16A je to istič a chránič v jednom púzdre. S pozdravom.

Nechápu  ??  :o

Václav 3 přece o ničem  jiném nepsal. A navíc zde nebude mnoho kolegů, kteří by si to o něm také mysleli. Mimo tady bude asi někdo jiný.



Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: Jiří Buben 31.03.2012, 12:21
Honzo, klid. ;)

Zřejmě se jedná o provokaci a výstřel ze tmy do tmy, neb Václav 3 psal o kombinovaných přístrojích a o jističochránič ích psal tazatel. Většina lidí ví, že se za oběma názvy skrývá jedna věc, jen jeden název je hovorový a druhý by se dal považovat za odborný.

Mimo tady bude asi někdo jiný.

Myslím, že onen anonym si zvolil nick chybně. Stačilo by pozměnit jedno písmeno a vystihlo by to o tomto jedinci vše.


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2012, 17:55
p. václav 3, asi Vy ste elektrozedník /elektromurár/ lebo ako Vy to nazývate ističochránič napr. 16A/0,03A pre jednofázové zásuvky 230V/16A je to istič a chránič v jednom púzdre. S pozdravom.
1. Václav 3 patří k top znalcům oboru elektro, pokud zrovna nejste akademik můžete mu tak nanejvýš čistit boty.

2.Když už chci machrovat, tak to nazvu úplně správně, a to "proudový chránič s nadproudovou ochranou".


Název: Re: Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
Přispěvatel: František Šohajda 31.03.2012, 18:51
p. václav 3, asi Vy ste elektrozedník /elektromurár/ lebo ako Vy to nazývate ističochránič napr. 16A/0,03A pre jednofázové zásuvky 230V/16A je to istič a chránič v jednom púzdre. S pozdravom.

Toto vaše pojmenování je jen obyčejný chránič s kontakty 16A ! (dance)
Pokud to bude jistič-chránič v jednom, musí tam být 16/2(3-4)/B (C,D) /0,03A.. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D