Název: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla? Přispěvatel: Jiří Peroutka 10.03.2012, 09:32 Instaloval jsem tepelné čerpadlo vzduch -voda v budově určené pro podnikání.Hlav ní jistič mi CEZ povolil pouze B 20A.
Při startu kompresoru jistič někdy vypne. Jistič C nepřipadá v úvahu.Kompreso r má příkon max.5kW/3f. Tepelné čerpadlo je jediný spotřebič připojený na tento jistič. Napětí v síti je poměrně nízké-218V/380V- v jiných částech města je běžně 230/400V. Může mi někdo doporučit spolehlivý způsob měkkého startu pro 3f motor? Nepomohla by například kompenzace účiníku? Název: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla? Přispěvatel: Jan Alin 10.03.2012, 13:41 Hlavní jistič mi CEZ povolil pouze B 20A. Dodnes jsem žil v domnění že na 25A má právo každý. Snad by pomohl nějaký softstart. Název: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla? Přispěvatel: Michal Slabý 10.03.2012, 18:16 Napětí v síti je dneska zboží a dá se reklamovat. Podle energetického zákona je povolená hodnota +-10%.
Když je objekt daleko od trafa, tak ČEZ dává 3/20 už jsem se stím mnohokrát setkal. Tepelné čerpadlo má svojí sazbu a fyzické osoby mají jedny hodiny, právnické mají čerpadlo samostatně. Zkuste požádat o 3/20/C jako samostatný přívod. Domluvte se s technikem Čezu ve vaší oblasti. Název: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.03.2012, 18:53 Dodnes jsem žil v domnění že na 25A má právo každý. Snad by pomohl nějaký softstart. Bohužel jsou místa, kde je síť "nadoraz" nebo lehce přetížená a tam to může být o tom, že buď něco nebo nic...Jaká je tam impedance smyčky? Když je to daleko od trafa, bývá i větší impedance, to při zatížení způsobí pokles napětí, kompresor se nerozběhne dost rychle, zatíží (přetíží) jistič na delší dobu a ten se stačí ohřát a vypadnout. Název: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla? Přispěvatel: Kastner Lubomír 13.03.2012, 16:06 To že vypadne jistič třídy B jen někdy je poměrně záízrak. POkud vezmu v úvahu to, že elektromotor má 5 kW - není to běžná hodnota, zřejmě nějaký atypický, pak provozní hodnoty by se měli pohybovat okolo 10-14 A podle otáček. Rozběhový proud je ale zhruba 8 násobek jmenovitého proudu. Takže za normálních okolností by měl jistič vypnout okamžitě. Zřejmě ale tepelné čerpadlo bude mít již zabudován měkký rozběh nebo dokonce frekvenční měnič pro plynulou regulaci. A pak s tím již neuděláte nic. Pak by jen zbývalo udělat to co navrhovali kolegové přede mnou - výměna jisticího prvku za silnější nebo pomalejší. Nebylo by naškodu, pokud by jste upřesnil přesný typ motoru a štítkové údaje o elektromotoru, případně celém tepelném čerpadle.
Název: Re: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla? Přispěvatel: PavelJr 13.03.2012, 23:35 Nevím jestli jste tak ještě neučinil ale zkusil bych možnost požádat ojistič s char.C. Třeba se dočkáte kladné odpovědi.
|