Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Šubrt Jakub 09.03.2012, 20:18



Název: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
Přispěvatel: Šubrt Jakub 09.03.2012, 20:18
Ve staveništním rozvaděči, který jsme chtěli koupit pro stavbu RD je úprava proti originálu.
(Kamarád dostavěl a chce prodat).
Hl. jistič 63A- chránič 4P/40A/30mA,  4zásuvky 32A, 2 zásuvky 230V/16A
Jističe 3xB32A ,1xB40A, 2xB16A.
B40A jistič  nejde přes proudový chránič.


Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.03.2012, 22:08
Jistič by měl být volen podle "nejslabšího článku",  pokud je zásuvka na 32A, je jištění 40A špatně.
A zásuvka na staveništním rozvaděči připojená "před chráničem" - to je druhá "vada naznačující poněkud ignorantský přístup" předchozího majitele.
Neříkám že nekoupit.
Ale pokud koupit, nechat zodpovědně zkontrolovat, opravit...


Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.03.2012, 22:42
Ne  (norm)


Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.03.2012, 09:10
Jak psali kolegové. Nelze takto použít. Ale výměna jisitč a úprava toho rozvaděče určitě bude levnější než kupovat nový.
 Předpokládám, že se jištění upravilo kvůli potřebě nějakého silnějšího stroje, a už se neřešil návrat do původního stavu. Běžná praxe ve staveništních rozvaděčích.


Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 10.03.2012, 18:06
Přikláním se k názoru koupit a opravit. Vzhledem k další úpravě by měl prodávající i upravit cenu.