Název: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A? Přispěvatel: Šubrt Jakub 09.03.2012, 20:18 Ve staveništním rozvaděči, který jsme chtěli koupit pro stavbu RD je úprava proti originálu.
(Kamarád dostavěl a chce prodat). Hl. jistič 63A- chránič 4P/40A/30mA, 4zásuvky 32A, 2 zásuvky 230V/16A Jističe 3xB32A ,1xB40A, 2xB16A. B40A jistič nejde přes proudový chránič. Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.03.2012, 22:08 Jistič by měl být volen podle "nejslabšího článku", pokud je zásuvka na 32A, je jištění 40A špatně.
A zásuvka na staveništním rozvaděči připojená "před chráničem" - to je druhá "vada naznačující poněkud ignorantský přístup" předchozího majitele. Neříkám že nekoupit. Ale pokud koupit, nechat zodpovědně zkontrolovat, opravit... Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A? Přispěvatel: Miroš Jan 09.03.2012, 22:42 Ne (norm)
Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.03.2012, 09:10 Jak psali kolegové. Nelze takto použít. Ale výměna jisitč a úprava toho rozvaděče určitě bude levnější než kupovat nový.
Předpokládám, že se jištění upravilo kvůli potřebě nějakého silnějšího stroje, a už se neřešil návrat do původního stavu. Běžná praxe ve staveništních rozvaděčích. Název: Re: Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A? Přispěvatel: Pavel Mašek 1 10.03.2012, 18:06 Přikláním se k názoru koupit a opravit. Vzhledem k další úpravě by měl prodávající i upravit cenu.
|