Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 08.03.2012, 09:02



Název: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 08.03.2012, 09:02
...: Novely norem pro uzemňování a návrh elektrických instalací
Školení je zaměřeno na změny v obsahu několika základních norem týkajících se elektrických instalací nízkého napětí, konkrétně uzemnění, ochranných vodičů, výběru konstrukce a materiálu pro elektrická vedení. Další části školení se budou věnovat ochraně před účinky tepla v souvislosti s elektrickými instalacemi a ochraně před nadproudy.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/...-novely-norem-pro-uzemnovani-a-navrh-elektrickych-instalaci)


(http://elektrika.cz/obr/120223_lp_novely_norem_01.jpg)


Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Víte určitě jak správně zemnit?


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2012, 18:20
Škoda, že se školení netýká i ČSN 33 2000-4-444 (rušení, EMC,...)
Docela by mě zajímalo, proč se průřez vodiče pro uzemnění kvůli omezení rušení určuje podle "výšky skříně Rack",  takže skříň vysoká 22U musí mít uzemnění silnejší než skříň vysoká 19U, i když ta "vyšší" bude nabitá optikou a bude v ní třeba jen jeden napájený převodník, zatímco ta "menší" bude nabitá převodníky, Switchy, atd... s X spínanými zdroji...


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Martin1548 08.03.2012, 18:53
Škoda, že se školení netýká i ČSN 33 2000-4-444 (rušení, EMC,...)
Docela by mě zajímalo, proč se průřez vodiče pro uzemnění kvůli omezení rušení určuje podle "výšky skříně Rack",  takže skříň vysoká 22U musí mít uzemnění silnejší než skříň vysoká 19U, i když ta "vyšší" bude nabitá optikou a bude v ní třeba jen jeden napájený převodník, zatímco ta "menší" bude nabitá převodníky, Switchy, atd... s X spínanými zdroji...

Protože se to dimenzuje podle maxima co jsou do toho ajťáci schopni nacpat a do 22U narvou 22 serverů a do 19U jenom 19 serverů.
Nenechte se zmást že během Vaší návštěvy někde něco bylo, ajťáci jsou schopni během jedné noci přestěhovat věci z racku do racku tak že to nepoznáte ;)


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.03.2012, 18:58
No budiž, ale průřez 25Cu kvůli proudu v jednotkách mA se mě jeví jako podezřelý z korupce výrobců vodičů (dance)


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.03.2012, 19:11
Zase: to neznáte ajťáky. Tenčí vodič bude záhy ukopnut  :D


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2012, 19:14
No budiž, ale průřez 25Cu kvůli proudu v jednotkách mA se mě jeví jako podezřelý z korupce výrobců vodičů (dance)
Tam nejde jen o nějaké "miliampéry",  pokud začneme řešit rušení, EMC,... musíme účinně přivést dostatečně vodivým a co nejkratším vodičem na zem různé vyšší frekvence vznikající dost často funkcí zdrojů a jistě jsi X-krát viděl jak někdo na zemnicím drátu udělá "rezervu",  což nevadí na 50Hz, celkem dobře to zabije schopnost omezit šíření rušení a pokud by šlo o blesk, ta "smyčka" by při průchodu většího proudu mohla mít zajímavě destrukční účinek pro elektronické obvody v místě, kde vznikne silné magnetické pole...


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.03.2012, 19:23
Tam nejde jen o nějaké "miliampéry",  pokud začneme řešit rušení, EMC,... musíme účinně přivést dostatečně vodivým a co nejkratším vodičem na zem různé vyšší frekvence vznikající dost často funkcí zdrojů a jistě jsi X-krát viděl jak někdo na zemnicím drátu udělá "rezervu",  což nevadí na 50Hz, celkem dobře to zabije schopnost omezit šíření rušení a pokud by šlo o blesk, ta "smyčka" by při průchodu většího proudu mohla mít zajímavě destrukční účinek pro elektronické obvody v místě, kde vznikne silné magnetické pole...
To máš jistě pravdu, ale kam zapojíš tu 25?,  pokud to nebude přímo prostor technologií s přípojnicí vyrovnání, tak v "obvyklém rozvaděči" s přívodem 5x6 nastane mírná potíž s řádným napojením k PE můstku, a přechod z 25 do 6 taky není žádná sláva.


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2012, 19:29
... a přechod z 25 do 6 taky není žádná sláva.
I když jsou mi některé konstrukční detaily některých výrobků OEZ poněkud "nesympatické",  moc se mi líbí různá drobná "bižuterie",  která umožní krásně elegantně připojit některé vodiče na některé svorky tak, že bez těch drobností by to byl problém (jak pro koho, někdo dokáže "50-ku licnu" lehce prostříhat a zbytek rozdělit do více pramenů, aby to šlo vecpat do několika paralelních svorek...)


Název: Re: Víte určitě jak správně zemnit?
Přispěvatel: Josef Pentoda 08.03.2012, 22:53
I když jsou mi některé konstrukční detaily některých výrobků OEZ poněkud "nesympatické",  moc se mi líbí různá drobná "bižuterie",  která umožní krásně elegantně připojit některé vodiče na některé svorky tak, že bez těch drobností by to byl problém (jak pro koho, někdo dokáže "50-ku licnu" lehce prostříhat a zbytek rozdělit do více pramenů, aby to šlo vecpat do několika paralelních svorek...)

A vytvoří tebou vzpomínanou smyčku.i