Název: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Oldřich Hess 29.02.2012, 11:35
Je nutné instalovat nový zásuvkový okruh 230V pro připojení kombinovaného sporáku s příkonem trouby 2kW?
Jedná se o kuchyň panelového domu.Na stávající okruh připojena pouze lednice a občas varná konvice.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.02.2012, 13:21
Ano, je nutné instalovat nový okruh.
Je to doporučení ČSN. Nebudu ji hledat a psát vám sem její číslo a odstavec (tabulku),  kde je to uvedeno. Je to zbytečné. Stejně ji pravděpodobně nemáte a kdybyste měl, pravděpodobně byste ji ani nerozuměl. Pravda je ta, že nový okruh prostě ANO.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 29.02.2012, 13:52
Áno,  je nutné a nanajvýš rozumné inštalovať nový zásuvkový okruh.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.02.2012, 14:19
Ze zadání není jasné jak staré je elektroinstala ce a jak je provedena. Starších panelových domů bych nepředpokládal, že zásuvka v kuchyni je opravdu jediná na okruhu.
Sporák (trouba) má velkou spotřebu po delší dobu, pokud byste měl ještě "staré" rozvody, není rozumné takovýto spotřebič připojovat na stávající rozvod.
Základní požadavky na rozvody v bytech se dají najít v ČSN 33 2130, ed.2, ale musí se to číst pomalu, opakovaně, dohledat si další dokumenty podle odkazů,...
Přidávám hlas pro jasné ANO


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: David Hruda 29.02.2012, 14:56
Jsem samozřejmě PRO nový okruh, ale že by MUSEL být, to bych si netroufl tvrdit. Předpokládám, že tam nějaký sporák byl i předtím, jak byl připojen? A nový sporák má, myslím, šňůru zakončenou vidlicí, kterou se dá připojit do zásuvky v kuchyni. Neznáme místní podmínky, jak je co zapojeno, v jakém stavu je instalace, jak je jištěn stávající obvod...
Takže moje doporučení je: pozvat elektrikáře, ať na to koukne, navrhne možná řešení, a podle toho bych se rozhodl.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 29.02.2012, 15:07
Předpokládám, že tam nějaký sporák byl i předtím, jak byl připojen?

Bola tam rúra pripojená plynovou trubkou. Ak sa mýlim, máte u mňa pivo.  ;)


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: David Hruda 29.02.2012, 15:19
Bola tam rúra pripojená plynovou trubkou. Ak sa mýlim, máte u mňa pivo.  ;)
Beru vás za slovo, ale asi máte pravdu (já pivo rád).
Potom ale hrozí, že byt má hlavní jistič 1x20A a elektrická trouba zapnutá během praní nebo jiného většího odběru bude působit problémy... Prostě, chtělo by to vidět na místě.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.02.2012, 16:22
Beru vás za slovo, ale asi máte pravdu (já pivo rád).
Potom ale hrozí, že byt má hlavní jistič 1x20A a elektrická trouba zapnutá během praní nebo jiného většího odběru bude působit problémy... Prostě, chtělo by to vidět na místě.

V panelových domech ve velkých bytech je většinou "celoplynový" sporák. Sám v takovém bytě žiji. Když se manželce na Velikonoce spálil už poněkolikáté beránek, byl jsem vydržkován k okamžité koupi kombinovaného sporáku (vršek plyn, trouby elektrika). Z nouze jsem připojil troubu na stávající kuchyňský zásuvkový okruh. Nebyl problém. Při nedávné rekonstrukci jádra jsem vše udělal jak to má být a mohu klidně spát. Hl. jistič před elektroměrem je 1x25A/B. Pere se, peče se, pouští se rychlovarná konvice, mikrovlnka, běží povětšinou dvě TV a ještě se nestalo, že by byl někdy nějaký problém s přetížením jističe. Asi máme vynikající koeficient soudobosti  :D


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: pepa111 29.02.2012, 21:21
V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme ,  že norma je doporučená :)


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.02.2012, 21:28
V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme ,  že norma je doporučená :)
Ale:
5.4.1 Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: pepa111 29.02.2012, 21:40
332130 ed2 - 2kW a více má být samostatný vývod i u spotřebičů připojených do zásuvky, zítra to mohu najít.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.02.2012, 22:08
Pokud pomineme obecné spotřebiče 2 a více kW připojené přes zásuvku a budeme rozebírat konkrétně troubu u kombinovaného sporáku, tak v tabulce 8. je samostatný vývod pro troubu požadován.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: IM 01.03.2012, 00:04
Ale víme ,  že norma je doporučená
Závazná, pokud její splnění vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis  (norm) (wall)


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.03.2012, 07:33
V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme ,  že norma je doporučená :)

Ano, norma sice doporučuje, ale pod její doporučení nemůžeme jít. Můžeme problém vyřešit lépe než nám doporučuje a v případě připojení el. trouby na stávající panelákový rozvod to určitě nebude ono.


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.03.2012, 15:53
Je pro chlapa nutná nová milenka, pokud stávající nevyhovuje?

Nutná asi ne, ale potřebná ano.



Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Pavel Tesař 01.03.2012, 16:25
Byl by lepší nový okruh, ale když stávající obvod udržel varnou konvici, zvládne asi i troubu. Nesmíte je ale pustit najednou.  :o


Název: Re: Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Přispěvatel: Petr M 01.03.2012, 16:36
Byl by lepší nový okruh, ale když stávající obvod udržel varnou konvici, zvládne asi i troubu. Nesmíte je ale pustit najednou.  :o

Spíš by je neměl pustit najednou. Trouba + konvice dají 4kW, takže asi 17,5A. Jistič 16A/B to s přehledem po dobu ohřevu v konvici (pod 5 minut) udrží.

Ale taky bych se stavěl za samostatný přívod. Už jenom proto, že nevíme, co bude v kuchyni za pár let (před 20 rokama nebyla standardem mikrovlnka, před 10 myčka,...) a kabel, který se dá na napájení nové hračky v budoucnu použít, bude k nezaplacení. Navíc při poruše jednho kabelu se dá přepojit na druhý a jupí čerte, jedeme dál.