Název: Jak připojit asynchronní generátor k síti ? Přispěvatel: Milan Klier 23.02.2012, 21:20 Dělám na ročníkové práci a řeším otázku generátoru pro malou vodní lektrárnu.
Navrhl jsem asynchronní motor s kotvou nakrátko 5,5 kW, který bude pracovat jako generátor. MVE by měla pracovat do sítě, ale nikde jsem nenašel žádné informace o přifázování asynchronních motorů. Je možné ASM o takto malém výkonu napojit do sítě v jakémkoliv okamžiku (v nejnevhodnější situaci při maximální hodnotě proudu) nebo by zapojení způsobilo velké proudové rázy ? Dá se vůbec asynchronní generátor zapojit do hvězdy za účelem omezení právě proudových rázů ? Četl jsem, že ano, ale vždyť při zapojení do Y se indukuje na každé cívce síťové napětí 400 V (stejně jako při zapojení do D) a napětí na svorkách by bylo odmocnina ze 3 krát větší (690 V) a to by se síti určitě nelíbilo, nebo to u generátoru funguje jinak ? (nebo se mýlím já ?) Po dvouhodinovém řešení jsem se do problému tak zamotal, že už nevim vůbec nic. Prosím tedy o radu jak správně generátor zapojit případně jaké metody a zařízení k tomu použít. Název: Re: Jak připojit asynchronní generátor k síti ? Přispěvatel: Petr Liskar 24.02.2012, 01:23 Takhle malý asynchronní generátor se jednoduše nafázuje tak, že ho necháte rozeběhnout v motorickém režimu a pak teprve "pustíte vodu".
Zkuste juknout třeba sem: mve(dot)energetika(dot)cz/sikovneruce/asynchronni-generator.htm |