Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří Lipina 20.02.2012, 21:06



Název: Jak spočítám hlavní jistič při odběru 110kW (dle rev.zprávy)?
Přispěvatel: Jiří Lipina 20.02.2012, 21:06


Pronajal jsem si rekreační středisko a našel jsem původní revizní zprávu z roku 2004, kdy byl celkový odběr stanoven na 190kW

...  udělali jsme nějaké úpravy a podle revizní zprávy je nynější max. odběr 110kW.
Dá se rozumně spočítat, jakou hodnotu by měl mít hlavní jistič?
Jsou tu samozřejmě spotřebiče na 400V, zásuvky na 400V v kuchyni spotřebiče 2-8kW ... atd.
Může prosím někdo napsat hodnotu jističe CCA?
Přesně mi to řekne elektrikář, ale až za týden, rád bych zjistil pár věcí předem ...


Název: Re: Jak spočítám hlavní jistič při odběru 110kW (dle rev.zprávy)?
Přispěvatel: František Janeček 21.02.2012, 10:42
Není to jen o maximálním příkonu ale i o struktuře spotřeby, o soudobosti atd.Spočítat proud při maximálním odběru je sranda.Ve vašem případě cca 167A při cos 0,95.Ale to není hodnota jističe.Ten bude určitě menší a o kolik to závisí od uvedených okolností na začátku mého příspěvku.A podle toho budete i platit. :)


Název: Re: Jak spočítám hlavní jistič při odběru 110kW (dle rev.zprávy)?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 21.02.2012, 11:02
Ako p. Janeček spočítal, 110kW je plusmínus 160A, pri jednotkovom účinníku takmer presne. Na určenie súdobosti odberu má vplyv to, aké spotrebiče konkrétne budú inštalované, t.j. to, čo sa vo vašej otázke skrýva za skratkou atď. Napr. pri súdobosti 0.6 sa dostávame pod 100A, čo už je sakra rozdiel. Otázne je, či takúto súdobosť je možné dosiahnuť. To je ale práca pre projektanta, nie do diskusného fóra. Projektant poznajúc kompletný zoznam spotrebičov a ich zamýšľané používanie môže navrhnúť aj vhodnú prioritizáciu spotrebičov.

Možno budete nakoniec prekvapený a vmestíte sa do 64A (súdobosť 0.4),  ak tam máte vylomeniny ako rozhmrazovanie príjazdovej cesty, el. ohrev a vykurovanie prakticky čohokoľvek. Ničmenej predpokladám, že práve ono zníženie z pôvodných 190kW na súčasných 110kW tieto vylomeniny značne osekalo.

Ak chcete lepší odhad (vlastne ste žiadny zatiaľ nedostali),  upresnite výpočet spotrebičov, vrátane ich príkonu a počtu. Nezabudnite na osvetlenie, i vonkajšie. Príkon spotrebiča atď. sa počíta dosť zle.


Název: Re: Jak spočítám hlavní jistič při odběru 110kW (dle rev.zprávy)?
Přispěvatel: Marián N. 21.02.2012, 16:48
Domnievam sa, že pojem "maximálny odber" znamená, že uvedená hodnota 110 kW znamená max. súčasný príkon, s ktorým treba uvažovať pri prúdovom dimenzovaní hlavného ističa. Ak by sa jednalo o údaj "maximálny inštalovaný výkon",  tak až v takom prípade je vhodné zaoberať sa aj koeficientom súčasnosti.