Název: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 11.02.2012, 21:14
Ako vypočítať max. zatazenie pre kábel CYLY? Konkretne to je 2x 0,5mm2, ale stačí mi vzorec.


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: -George 12.02.2012, 09:30
A co katalog?


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: František Janeček 12.02.2012, 10:19
Mimo to DOST záleží na tom kde je ten kabel uložen a jak! (dance) (norm)


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2012, 10:52
Pokud váš dotaz patří k dotazu, který nebyl vpuštěn do fóra kvůli porušení pravidel, pak je také potřeba dodat, na jaké napětí budete uvedený kabel používat a co plánujete kabelem napájet, jaká bude délka kabelu, jaké bude jeho uložení....... .. Myslím, že se jednalo o napájení bodovek s uložením kabelu pod plovoucí podlahu, což by bylo docela drsné. Teď máte možnost se dostatečně vyjádřit.


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.02.2012, 11:37
Pak bych se použití této slaněné dvojlinky obloukem vyhnul. Ta je dobrá tak k přívodu pro kazeťák. Pod plovoucí podlahou nebude mít moc velkou výdrž.


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.02.2012, 11:40
Ako vypočítať max. zatazenie pre kábel CYLY? Konkretne to je 2x 0,5mm2, ale stačí mi vzorec.

Přidám se ke kolegům. Za prvé máte tuto informaci v katalogu výrobce a za druhé je vám tato informace na nic, bez dalších souvislostí.
TO že kabel snese třeba 20A je hezké, ale neplatí to ve všech případech. Záleží na mnoha dalších vlivech. Uložení je jedním z hlavních vlivů.


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2012, 11:51
Dost dobrá "pozvánka pro hasiče"!
Pevná elektroinstala ce by měla být udělána s jistou profesionalito u, podle nějakých obecně platných doporučení.
Kabel CYLY nebo podobný je dobrý tak na pohyblivý přívod, vedený tak, aby byl kontrolovateln ý,...
Navíc mnoho kablíků s menším průřezem není určeno pro napětí nn, 230V bych měl strach do toho pustit.
Pokud je napájení malým napětím (12V),  mnoho lidí zase zapomíná, že pro stejný výkon je tam potřeba přivést větší výkon a už je problém se ztrátami - Když se i u rozvodu 230V ztratí na vedení 2V, je to maličkost. Když se ztratí 2V na rozvodu 12V, je to na "svitu žárovky krutě poznat"!

Elektrika není dobrý "partner na hraní a experimenty"!!


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2012, 12:55
Malinko bych vyčerpané téma rozvinul:
Jaký je rozdíl mezi kabelem a šnůrou?


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: H 12.02.2012, 13:46
Odpověď na otázku je v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 nebo STN 33 2000-5-523


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Ján Garaj 12.02.2012, 15:41
Citace: Milan Hudec
Malinko bych vyčerpané téma rozvinul:
Jaký je rozdíl mezi kabelem a šnůrou?
[/quote
Na šnúru sa dá ľahšie zavesiť


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Václav 3 12.02.2012, 20:26
Plně souhlasím s kol. Schwarzem, pouze drobná oprava, chybička se vloudila:
Pokud je napájení malým napětím (12V),  mnoho lidí zase zapomíná, že pro stejný výkon je tam potřeba přivést větší proud a už je problém se ztrátami...

Proud je u stejného výkonu při 12V skoro dvacetkrát(!) vyšší než při 230V


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2012, 20:34
Díky za opravu překlepu.

Samozřejmě, že pro přenesení stejného výkonu kolikrát je nižší napětí,  tolikrát vyšší proud tam poteče.


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 12.02.2012, 21:31
TO Pavel Horský:
asi ste si ma splietol, neplánujem to použiť pod plavajúcu podlahu a v blízkej dobre asi ani žiadnu nebudem robiť :)

Podľa toho čo píšete, katalog môže platiť ale aj nemusí. Takže ta informácia z katalógu mi nie je postačujúca. Nestretol som sa so žiadným výpočtom pre pohyblivé káble. Kábel chcem použiť na prívod k 12V osvetleniu o výkonu cca 15W. Kábel by mal ísť pod sadráčom.

Otázka bola skôr všeobecná, napadla ma pri zháňaní kabla a tak som sa spýtal. Ale skúšal som aj googliť, ale bez úspešne.


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2012, 22:35
... Kábel chcem použiť na prívod k 12V osvetleniu o výkonu cca 15W. Kábel by mal ísť pod sadráčom.
...
Běžné tabulky a programy pro kontrolu a návrh zatížení kabelu počítají s kabely od průřezu 1,5mm2

Kabely (šňůry) s vodiči o průřezu 0,5mm2 se používají na pohyblivé přívody zpravidla do 2 nebo 2,5A. To při napětí 12V je asi 24 - 30W.
Ovšem u napětí 12V může u delšího vedení vadit odpor vodičů - úbytek napětí.
Rozvod pod sádrokartonem bych považoval za pevný rozvod a kablíkem CYLY bych to ani nezkoušel!


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 13.02.2012, 08:08
kábel bude dlhý asi 4m a 2m pôjde pod sadrokatronom. takže 2m bude vidieť a 2m budú skryte. Myslím, že tam veľký ubytok nebude. Ani na takú krátku vzdialenosť nepoužívať CYLY? Pevný rozvod nemôže byť realizovaný pohyblivým kablom? (videl som viacej inštalácií kde to tak bolo realizované, nevravím, že sa mi to páčilo, len že to tak bolo)


Název: Re: Ako vypočítať max. prúd kábla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.02.2012, 08:38
... Myslím, že tam veľký ubytok nebude...
4m vedení je 8m vodiče, při průřezu 0,5mm2 je to téměř 0,3 Ohmu, pro spotřebič s příkonem 15W  při napětí 12V je to úbytek kolem 0,36V.
Je to ztráta řádově 3% z napětí "na začátku vedení"