Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jirka Kolár 08.02.2012, 21:10



Název: Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
Přispěvatel: Jirka Kolár 08.02.2012, 21:10
V zásuvce 230V/16 A jsem naměřil 400 V mezi zdířkami pracovních vodičů a k velikému údivu  toto souhlasí s dokumentací, kde zásuvka ABB Praktik 230V/16A je napájena ze dvou fází přes dvoupólový jistič 16A/B.
Instalace je součástí  manipulačního stroje Zembrod a je určena pro vytápění pracoviště obsluhy.


Název: Re: Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
Přispěvatel: Václav 3 09.02.2012, 03:54
Určitě byl stroj takto dodán nový? Jak je starý? Není to náhodou výsledek nějaké opravy neznalým opravářem typu Brouk Pytlík? Co na to výrobce?

Zásuvka typu Praktik existuje také v provedení nezáměnném s různou výstavbou kontaktů C,C1,C2,D,K,L. Nebyla tam použita původně některá z nich? Jsou sice určeny pro 10A, ale specielně typy C byly určeny pro stejnosměrné sítě do 250V a pro střídavé do 400(380)V - dva živé vodiče a zemnění.

400V v klasické zásuvce určené pro použití na 230V to je síla! Doporučuji zapojení co nejrychleji upravit.


Název: Re: Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
Přispěvatel: Jirka Kolár 09.02.2012, 07:11
Bohužel se jedná o nové zařízení, (Bajler-Zembrod)zásah do instalace z řad údržby dřevozpracujíc ího podniku nikdo nepřiznal, vše souhlasí s dokumentací.
Zásuvka bude co nejdříve demontována, prozatím nahrazena aboxem (s výstrahou,  že mezi vodiči L a N je 400 V) a pokus o obstarání elektrotopidla na 400 V o rozměrech ne větších než (š, v, h)30x50x30 cm :-(


Název: Re: Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
Přispěvatel: Pavel Kopáček 09.02.2012, 07:19
V normě ČSN EN 60309-1 ed.3 str.15 tab.2 je popsáno barevné značení přístrojů (vidlic,zásuvek) - 200-250V modrá, 380-480V červená,500-690V černá. S ohledem na el.parametry zásuvky a znění této normy není možno libovolně kombinovat zásuvky a provozní napětí.


Název: Re: Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
Přispěvatel: Jirka Kolár 09.02.2012, 16:40
prozatímně opraveno, dokonce i topidlo obstaráno, plánovaná výměna vedení přesunuta na teplejší období.Nicméně se investor mírně vzteká při neuznání reklamace zničených přímotopných ventilátorů (2 ks),  které si sám (dle mého názoru) oprávněně připojil do jednofázové (nezáměnné pro 230 V) zásuvky.