Přispěvatel: Juraj Hámorský 14.01.2012, 16:45
Je niekde zakázané skladovať elektrotechnic ký materiál v rozvodni? V celej rozvodni je len troj-dverový hlavný rozvádzač a kopec voľného miesta (možno sa tam kedysi dávno plánovala UPS, ale to je len hypotéza). Majiteľ si tam chce umiestniť regál a tam skladovať elektrotechnic ký materiál ako svietidla, poistky, ističe, spínače, vypínače, káble, ...


Název: Re: Môže sa využiť voľný priestor v rozvodni?
Přispěvatel: Vladimír Huba 15.01.2012, 01:35
Ak je (podľa projektu) miestnosť označená ako rozvodňa, tak to nebude možné.
STN 34 3104 čl.3 pojednáva o tom, že v takýchto priestoroch sa nemajú ukladať predmety, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou rozvodne.


Název: Re: Môže sa využiť voľný priestor v rozvodni?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 15.01.2012, 09:14
Asi vás to neprekvapi, ale projekt akosi chýba. Je to aj závada v revíznej správe. Čo sa môže stať, ak by tam takýto materiál bol? Z praktického hladiska.


Název: Re: Môže sa využiť voľný priestor v rozvodni?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.01.2012, 09:21
Dokud se nestane nic mimořádného, je to v pohodě.
Kdyby došlo k požáru nebo jiné mimořádnosti a skladované věci zhoršily možnost úniku z rozvodny, zhoršily možnost likvidace mimořádné situace, nebo dokonce mimořádnou situaci způsobily nebo zhoršily její průběh a rozsah, byl by ro pro provozovatele problém a problém by to byl o hodně horší, kdyby se prokázalo, že na to byl upozorněn.


Název: Re: Môže sa využiť voľný priestor v rozvodni?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 15.01.2012, 11:12
ČSN 34 3104  byla postupně nahrazována až po ČSN EN 50110-1 ed.2 ,  každopádně už tenkrát bylo uvedeno že v rozvodnicích nemají být umístovány předměty, které s rozvodnou přímo nesouvisí . Pokud něco být nemá ,  tak v případě mimořádné situace se posuzuje jako že to být nesmí ... (norm)