Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Jirka Speed 13.01.2012, 18:22



Název: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Jirka Speed 13.01.2012, 18:22

Mohl by mi někdo napsat vzorec pro spočítání doby zálohování UPS?
Např. Máme firemní záložní zdroj  3000VA, 2700W.
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?



Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.01.2012, 00:21
Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: mic 14.01.2012, 01:24
Vetsinou se udava 5 minut pro max zatizeni.


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Jirka Speed 14.01.2012, 09:56
Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?

Jedná se o tento přístroj. Sice je v popisku i graf jak dlouho vydrží, ale potřebuji spíš vzorec, abych mohl zvolit správné UPS pro různé počítače.  Děkuji


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 14.01.2012, 10:33
a co zkusit web APC?  www.apc.cz    je tam konfigurátor


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Drábek Martin 14.01.2012, 14:58
Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: František Šohajda 14.01.2012, 16:33
Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.

Ano nějak tak jak píše kol.Drábek...v ýpočtově
Ale, je tam toho více...stáří baterií, teplota baterií, nastavené nabíjení v UPS a td.....a td...je toho spousta !
Ve skutečnosti cca 1 rok staré baterie,při teplotě 25oC nevydrží 340 minut ale třeba jen 240 minut...


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 14.01.2012, 18:02
Pochybuji, že existuje nějaký vzorec. Musí se vyjít z technických dat výrobců. I když něco spočítáte, tak napasovat na existující UPS, kde máte garantovanou dobu provozu. Nebo zadat údaje pro výrobu, ale na zálohování počítačů by to bylo trochu drahé. 


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.01.2012, 11:51
...
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?

Laptop má vlastní AKU baterii. Je docela hloupé, kdyby se energie s UPS přelévala z AKU v UPS do AKU v laptopu a přitom se měnilo napětí z malého (AKU v UPS) na 230V AC a pak zpět na malé ve zdroji v laptopu...

Takže u krátkodobých záloh je zbytečné zálohovat laptop, notebook,... A při delších zálohách se používá elektrocentrál a nebo se místo klasické UPS používá velká AKU baterie a střídač.
UPS je především jako bezvýpadková záloha na krátkou dobu, na dobu, než se uloží data, seriozně ukončí činnost PC nebo než se zajistí náhradní napájení právě z elektrocentrál y nebo podobného zdroje.


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Pavel Hr 15.01.2012, 13:13
Výkon (ve W nebo VA) uváděný výrobcem je jen špičkový výkon který dodá měnič UPS.
Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh),  jejich stáří, teplotě, účinnosti měniče atd. To už tady padlo několikrát.

Před čím ale hlavně varuji - nezkoušejte připojit k UPS (která to nemá připravené od výroby) nějakou větší externí baterii. Teoreticky sice dobu chodu na baterii prodloužíte, ale většinou na dlouhodobý provoz (desítky minut/hodiny) není stavěn a dimenzován měnič - buď se zničí, nebo prostě vypne přehřátím.


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Martin H. 15.01.2012, 13:20
Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh)
Asi preklep, iste ste mysleli Ah.


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Jaroslav Vojtek 16.01.2012, 09:56
Doba zálohovania UPS sa počíta z kapacity batérií pomocou grafov alebo tabuliek výrobcov batérií. Pozor! Vzťah Q = I * t platí iba pre referenčnú hodnotu batérií, obvykle 10 alebo 20 hodín vybíjania (podľa katalógu dodávateľa batérií).
Tabuľky (grafy) udávajú A alebo W za určitý čas. Takto získaný údaj (prúd za určitý čas) je potrebné prenásobiť účinnosťou meniča UPS a prevodom bat. napätia voči 230 V. V prípade W charakteristík netreba prepočítavať napäťový prevod bat-sieť.

Napr. batéria FIAMM, typ FG20721 má Q = 7 Ah, Un = 12V (2 V na článok). Podľa tabuľky dosiahne dobu zálohovania 5 min. pri odoberanom výkone 318 W pri koncovom napätí 1,7 V/článok.

Bližšie údaje na j.vojtek@elteco.sk, www.elteco.sk alebo www.elteco-ups.cz


Název: Re: Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
Přispěvatel: Marek Hanzl 24.12.2018, 11:58
Pro orientační výpočet můžete použít tento postup/vzorec:
Vstupní údaje:
Výkon měniče záložního zdroje (uvádí se ve W nebo VA): např. 500VA - toto je mezní výkon, který lze odebírat tak maximálně při zapnutí zátěže, nikoli trvale. Doporučil bych dimenzovat stálý odběr tak na 50% udávaného výkonu měniče, hlavním důvodem je schopnost měniče odvádět teplo z výkonových prvků.
Kapacita akumulátoru: např. 7,2Ah
Napětí akumulátoru: např. 12V
Zátěž- odebíraný výkon: např. 100W
Vzorec:
Množství energie, které pojme akumulátor = 7,2Ah x 12V = 86,4VAh
Měnič nikdy nevyčerpá veškerou energii z Aku, proto počítejme zhruba 80% kapacity, poté napětí na svorkách aku klesá a pod cca 10,2V se měnič vypíná. Počítejme tedy, že máme k dispozici 86,4VAh x 0,8 = 69VAh
Kontrola výkonu měniče versus odebíraného výkonu zátěže: 100W / 500VA = 0,2 => 20% Výkon měniče je dostatečný, protože bude zatěžován na 20% své kapacity.
Výpočet doby: Energii v aku vydělíme uvažovanou zátěží: 69VA / 100W = 0,69 hod. Teoreticky by tedy záložní zdroj měl podržet 100W zátěž na dobu 0,69 hodiny, což je 41 minut.
Toto je POUZE orientační výpočet, který má osvětlit vztahy mezi parametry záložního zdroje. Skutečná doba výdrže je především závislá na kondici aku, ztrátách na měniči, kapacity aku versus velikost odebíraného proudu - odběr z aku v příkladu je 100W / 12V = 8,3A, což je na takto malý aku poměrně dost. Nebojte se pro zvýšení kapacity řadit akumulátory paralelně, musejí být samozřejmě všechny jednoho typu (olověné, NiCd...) a nejlépe i téhož výrobce. Výkon měniče dimenzujte dle zátěže, případně dle zapínacího proudu zátěže. Akumulátorů samozřejmě nelze na malý měnič zapojovat nekonečné množství, protože co vybijete, musíte také nabít, dále do hry vstupují svodové proudy, samovybíjení.