V jedné místnosti když zapojíme najednou PC + mikrovlnou troubu  tak se stane,
že v místnosti vypadne jistič (10A)
Je možné tento jistič vyměnit za větší - 16A když jištění celého bytu je 16A pojistkou.
Byl by ideální 15A jistič, ale bohužel už asi nelze zakoupit ?




Moderátor: původní janá diskusní otázka "Výměna jističe 10A za 16A - je možná ?"  (fool)





Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 08.01.2012, 12:35
Pri pohlade na Vas "rozvadzac" by som vam skor odpurucal rekonstrukciu .
K otazke: vymenu istenia je treba posudit na mieste vzhladom k materialu, prierezu a ulozeniu vedenia. Cez internet sa toto zial neda a vo Vasom pripade by som to krajne neodporucal nakolko mate instalaciu z Al vodicov (myslim ze to je dokonca AGY v "handrovej" izolacii)


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2012, 12:46
Tohle raději "ustřihnout a zahodit" dřív, než dojde k požáru nebo jinému maléru!
Vůbec nepřemýšlejte o nějakém zvýšení jištění!


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Khun Václav 08.01.2012, 12:59
 :o   Abych pravdu řekl divím se že to ještě nevyhořelo.... Doopravdy bych zde po prvním pohledu doporučil rekonstrukci elektroinstala ce v co možná nejbližší době, o nějakém jiném zásahu do instalace bych opravdu neuvažoval! Přeci jen je lepší investovat do rekonstrukce elektroinstala ce, než do stavby nového domu...


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: iksko 08.01.2012, 13:09
V jedné místnosti když zapojíme najednou PC + mikrovlnou troubu  tak se stane,
že v místnosti vypadne jistič (10A)
Je možné tento jistič vyměnit za větší - 16A když jištění celého bytu je 16A pojistkou.
Byl by ideální 15A jistič, ale bohužel už asi nelze zakoupit ?




Moderátor: původní janá diskusní otázka "Výměna jističe 10A za 16A - je možná ?"  (fool)


Pokud teče kabelem větší proud než je maximální dovolený proud kabelu, tak se kabel víc zahřívá, dochází k ztrátám a také k úbytku napětí a oteplení vodiče pak ohrožuje izolaci kabelu. Z toho plyne, že velikost jističe je dána parametry kabelu a způsobem jeho uložení. Hodnota jističe musí být menší než je maximální dovolený proud kabelu, aby v případě, že teče příliš velký proud,který by ohrožoval kabel, jistič vypnul.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.01.2012, 13:55
Předložené fotografie (dřevěné rozvodnice) zde na "elektrika.cz"  mi připadají jako pořádná provokace. (plc)
To spadá do kategorie "hrobař varuje".

Co se mi ale líbí,  což jsem ve své dlouholeté praxi ještě neviděl, je pojistka s propojkou pro nulový vodič. Je to pěkný historický kousek. Typuji to na rok caa 1940. :)  (jednicka)


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: kucerovicj 08.01.2012, 14:34
Děkuji za odpovědi, jednoduší bude napojit mikrovlnku který to vyhazuje na jiný obvod. např obývak...

Samozřejmě nová elektroinstala ce je řešení, ale děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: František Janeček 08.01.2012, 15:37
Fakt je, že na požářišti už vám to nebude tak líto něco rozkopávat. :D


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Khun Václav 08.01.2012, 15:39
Samozřejmě nová elektroinstala ce je řešení, ale děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...
Neberte to špatně, společně s kolegy se řídíme, spíš taky i musíme řídit pravidlem "bezpečnost na prvním místě". A fotografie rozvodnice kterou jste zaslal je doslova vyzývavá k "rekonstrukčním" ohlasům  :) Spousta domů i chalup lehla popelem samozřejmě i s elektroinstala cí v mnohem lepším stavu.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.01.2012, 15:53

V roce 1985 jsem bydlel v podobné hrůzostrašné instalaci.
Byl to podnájem.
Tenkrát mnoho spotřebičů k zapojení nebylo.
Celý čtyřpatrový dům na jednu fázi a tak.
Již tehdy se ke mě chodili dívat jako do muzea.

Pokud bych měl fungovat s podobnou instalací jako na fotkách dole tak bych asi zaměstnal sekáním celou rodinu.
 (dance)


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Mirek Vašák 08.01.2012, 16:11
Jak již bylo napsáno výše.
1. tato instalace je na rekonstrukci.
2.určitě bych se nepoštěl do navyšování hodnoty jističe
3.Tyto vodiče s hadrovou izolací,mají jednu nepěknou vlastnost a to,že sice vydrží docela slušnou zátěž,ale za cenu postupného spékávání izolace vodičů k sobě a k izolaci povlakových trubek.Kterými jsou určitě taženy.Toto vše se děje poměrně nenápadně.Až jednoho dne.Bum a jsme potmě.
Co z toho vyplývá? Je lepší se připravit na rekonstrukci a prožít vše poměrně v klidu než se nervovat a schánět někoho až už bude pozdě. :'(
Prodlužka z vedlejší místnosti to stejně vyřeší jen na chvíli :'(


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.01.2012, 16:42
...děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...
Stejně vás to čeká.
Berte to tak, že čím dřív to uděláte, tím dřív si začnete užívat komfortu bezpečné, a na dnešní výkonové požadavky dimenzované instalace.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.01.2012, 16:54
Samozřejmě nová elektroinstala ce je řešení, ale děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...
Z toho si nic nedějte, čeká to mnoho staveb. Tipuji tak kolem 70 až 80%. Má někdo přesnější odhad ?


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.01.2012, 17:02
Prodlužka z vedlejší místnosti to stejně vyřeší jen na chvíli :'(

Nevyřeší. Přibude jen další nebezpečné místo, Zaprvé se o kabel bude zakopávat a za druhé to bude kabel jistě koupen jako co nejlevnější a tudíž i v pochybné kvalitě. Mnoho podobných jsem musel lidem vyházet potom, co začali doutnat ,  hořet, nebo se tavit. Dost fotek v mém úložišti hovoří za vše.

například - viz foto

Dále bych upravil dotaz na - Mohu si nechat vyměnit....... ?. Sám laik, nemá v elektrice vůbec co dělat, jinak porušováním zákona a svou neznalostí ohrožuje svou rodínu i sebe.




Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2012, 17:29
Kontrolní otázka na Honzu F.
ta více roztavená svorka - nezkoušel jsi, jestli na ní bylo L nebo N?


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Mirek Vašák 08.01.2012, 17:38
Nevyřeší. Přibude jen další nebezpečné místo, Zaprvé se o kabel bude zakopávat a za druhé to bude kabel jistě koupen jako co nejlevnější a tudíž i v pochybné kvalitě. Mnoho podobných jsem musel lidem vyházet potom, co začali doutnat ,  hořet, nebo se tavit. Dost fotek v mém úložišti hovoří za vše.

například - viz foto

Dále bych upravil dotaz na - Mohu si nechat vyměnit....... ?. Sám laik, nemá v elektrice vůbec co dělat, jinak porušováním zákona a svou neznalostí ohrožuje svou rodínu i sebe.

To s tou prodlužkou bylo míněno s nadsázkou,že tudy cesta nevede.Bohužel praxe je taková,že spousta lidí tyto problémy takto řeší.Kolikrát jsem se setkal s takovou soustavou prodlužek rozdvojek apod.,že mi běhal mráz po zádech zatím co si tyto sestavy vesele topily do koberce na lino a tak dále.Nejhorší je,když toto vidíte v kuchyni, nebo v koupelně na pračku a boiler.
Pravda je,že investice do kvalitní elektroinstala ce se lidem zdá zbytečná.Pokud jim nejde PC,TV, satelit,video nebo DVD tak povolají opraváře a zaplatí aniž by se pozastavili nad cenou.Pokud je závada na straně silové zásuvky,dojde na tu prodlužku.Přec i nebudu platit elektrikáře! (dance)
P.s.:Co se stalo tomu ochrannému kolíku na té fotografii?Já bych tipoval,že se na tu hrůzu nemohl dívat,tak se skoval dovnitř. ;)




Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.01.2012, 18:40
Na ten dotaz nedokážu odpovědět. Přiznám se, že prodlužovák po odpojení ze zásuvky, která byla v pořádku, prošel přes mé kleště a skončil v odpadkovém koši. Měřit mě to nenapadlo vůbec. Takové jasné případy likviduju na počkání. Kdyby to ovšem nebylo běžné, věnoval bych tomu více času.



Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.01.2012, 18:46
Na ten dotaz nedokážu odpovědět. Přiznám se, že prodlužovák po odpojení ze zásuvky, která byla v pořádku, prošel přes mé kleště a skončil v odpadkovém koši. Měřit mě to nenapadlo vůbec. Takové jasné případy likviduju na počkání. Kdyby to ovšem nebylo běžné, věnoval bych tomu více času.


Vy netřídíte odpad? (dance)


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Jiří Mudra 09.01.2012, 08:54
To je prostě typická vlastnost našeho národa:
Dát peníze druhému? nikdy
Dát peníze za materiál? dyť to trochu funguje, tak proč? Nikdy
trochu zahejbat ručičkama? ani mě nehne...

Znám několik lidí, kteří mají dost rozumu na to, že si řeknou: uděláme rekonstrukci, život mé rodiny a má nemovitost mi za to stojí. - a protože práce odborníka není z nejlevnějších, tak se domluví a sami si připraví trasy pro kabely.

Jenže pak je ta druhá část lidí, kteří, jako tazatel, nevidí, repspektive nechtějí vidět, že je stávající stav více než ohrožuje. Jenže to radši korunu nechat v kapse, než ji investovat do bezpečí. Však, fungovalo to "dodnes",  určitě to bude fungovat i nadále  (zle) ... Radši těch pár korun dát za další báječný autobusový zájezd na Bibione... a práci ručiček si nechám do zaměstnání, tam za to mám korunu.

Soudný člověk by asi začal uvažovat nad tím, že je něco špatně, když se to na odborném portálu dozvěděl.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: MirecB 09.01.2012, 20:44
15 A ističe sa samozrejme ešte vyrábajú a predávajú. Okrem iných výrobcov ich ponúka aj firma BONEGA.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: moto 09.01.2012, 20:51
15 A ističe sa samozrejme ešte vyrábajú a predávajú. Okrem iných výrobcov ich ponúka aj firma BONEGA.

Jenže v tom případě už nejspíš nebude vyhovovat jištění kabelu.  ::)


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.01.2012, 21:14
Když padá jistič, natáhne se prodlužka z jiného okruhu...
Když v koupelně padá chránič, připojí se pračka přes prodlužku na jinou zásuvku, bez chrániče...

A víte co je zajímavé? Je v této zemi námi jistá komunita. Když nejde nastartovat jedno auto, přehodí se značky na jiné. Vždyť je to jedno, stejně žádné nemá STK,...

Kdo nechápe co tím myslím, tomu to asi nemá cenu vysvětlovat...


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Václav 3 10.01.2012, 09:43
... nakolko mate instalaciu z Al vodicov (myslim ze to je dokonca AGY v "handrovej" izolacii)

Můstkové vodiče AGY byly používány od 60. let, žíla hliník, na ní izolace z barevné gumy a navrch PVC plášť, toto jsou vodiče starší min o 10 let, jejich označení bývalo N nebo NG, to záleží na vrstvách izolace, pokud je použito jen vícenásobné napuštěné opletení je to typ N, novější provedení pak bylo s gumovou izolací na žíle a navrch napuštěné opletení t.j. typ NG.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.01.2012, 13:31
Na uvedeném vlákně
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8486.15.html
je od kolegy Buldy tabulka starých kabelů.
Je to ale umístěno v profi zóně.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.01.2012, 13:38
Z 18 stránek jsem vytáhl alespoň ANG


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.01.2012, 21:33
Můstkové vodiče AGY byly používány od 60. let, žíla hliník, na ní izolace z barevné gumy a navrch PVC plášť, toto jsou vodiče starší min o 10 let, jejich označení bývalo N nebo NG, to záleží na vrstvách izolace, pokud je použito jen vícenásobné napuštěné opletení je to typ N, novější provedení pak bylo s gumovou izolací na žíle a navrch napuštěné opletení t.j. typ NG.
Mám pro vás plný pytlík kladných bodů za Vaše dlouhodobě podávané odp. na úrovni (poklona)


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Václav 3 12.01.2012, 08:12
Já jich tady pro vás a několik dalších kolegů mám plnou krabici a doufám, že je časem budu moci přidělit.


Název: Re: Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 12.01.2012, 08:17
Můstkové vodiče AGY byly používány od 60. let, žíla hliník, na ní izolace z barevné gumy a navrch PVC plášť, toto jsou vodiče starší min o 10 let, jejich označení bývalo N nebo NG, to záleží na vrstvách izolace, pokud je použito jen vícenásobné napuštěné opletení je to typ N, novější provedení pak bylo s gumovou izolací na žíle a navrch napuštěné opletení t.j. typ NG.