Název: Jaký typ kabelu použít pro příkon garáže s kompresorem 3f/3kW? Přispěvatel: uličník 01.12.2011, 01:04 Jaký typ a průřez kabelu mám použít pro garáž kde bude zapojen 3f jistič 16A na kompresor (3kW motor), 1f jistič 16A na 2 zásuvky a 1f jistič 10A na světla(2x36W). Stačil by tam CYKY 5Cx2,5? Jedná se o 10m kabelu který by byl uloženej ve zdi pod omítkou. Chtěl bych to napojit ze stávajíci elektroinstala ce domu kde mám ve sklepě ukončenej kabel CYKY 4Bx4 v AC durce jištěný jističem 21A(starej typ). Název: Re: Jaký typ kabelu použít pro příkon garáže s kompresorem 3f/3kW? Přispěvatel: Stanislav Látal 04.12.2011, 09:29 Stačil by tam CYKY 5Cx2,5? Nestačil, pokud budete používat kompresor a zásuvku současně (třeba 3.6kW spotřebičě (myšleno součet odběrů obou zásuvek)). Jeho proudová zatížitelnost je až 25A a když vezmeme v úvahu rozběhové proudy kompresoru nebo jiných motorů ... Chtěl bych to napojit ze stávajíci elektroinstala ce domu kde mám ve sklepě ukončenej kabel CYKY 4Bx4 v AC durce jištěný jističem 21A(starej typ). Doporučuji pokračovat CYKY 5Cx4mm2 a přejít TN-C-S. Rozdíl v ceně (čtyř a pětižilový) není tak výrazný. Nikdy nevíte, co ještě někdy budete v garáži používat za spotřebiče ... Třeba venkovní zásuvka s proudovým chráničem pro sekačku nebo sněhovou frézu a podobné zbytečnosti. Pokud nejste elektrikář, tak doporučuji nechat elektroinstala ci v původním stavu a na práci elektrikáře zavolat. Budete pořebovat malý podružný rozvaděč a jeho zapojení by mělo být podle platných předpisů. V rámci úspor si můžete zednické práce realizovat sám, ale zapojování nedoporučuji. Jinak se podívejte na diskusi Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody? ( http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21513.30.html ) - hlavně na odpovědi pana Bubna. Nejste z rodiny s panem Valentou ? :) Název: Re: Jaký typ kabelu použít pro příkon garáže s kompresorem 3f/3kW? Přispěvatel: uličník 05.12.2011, 18:22 Nejste z rodiny s panem Valentou ? :)
[/quote] Ne,pana Valentu neznám. ;D |