Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Hájek 28.11.2011, 08:02



Název: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Jan Hájek 28.11.2011, 08:02
DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Rodinný dům je nejčastěji zmiňovaný případ objektu, který je potřeba chránit před bleskem a přepětím, je to také nejčastěji se vyskytující stavba. Jak správně realizovat ochranu před bleskem a přepětím od jímače přes zemnící soustavu až po uzemnění? Jak správně udělat vnitřní ochranu před bleskem a přepětím? Více čtěte zde ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-soehne-ochrana-rodinneho-domu-pred-bleskem-a-prepetim)


(http://elektrika.cz/obr/Dehn_11_sbor49.jpg)


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím


Název: Re: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 28.11.2011, 09:31
Napadá mne,že jsem v poslední době nečetl lépe zpracovaný propagační materiál.Ještě tam možná chybí zmínka o možnostech koupit nebo stáhnout program na výpočet rizika,ale jinak je to super.Ostatní výrobci jsou poněkud pozadu. 


Název: Re: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.11.2011, 14:11
Ještě mi nikdo nevysvětlil jak ochránit anténu na CB.
Výška kolem 6,5metru. Postavit vedle oddálený hromosvod? To bych se dostal do sporu s ČTU, protože bych získal jistou směrovou charakteristik u, už by to nebyl všesměrový vertikál. Uzemnit? Ale ten vertikální zářič nejde uzemnit, to by to nefungovalo... Bleskojistku do svodu? Jenže ten vertikální zářič je spojen se svodem přes cívku, která má u některých výrobků minimální průřez...

Které z "nedokonalých" řešení je "nejméně špatné"?


Název: Re: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Jan Hájek 28.11.2011, 14:20
Jak prosté, milý Watsone, zvol řešení z normy ČSN EN 62305-3 Obrázek E 32.
Jediné co nebude po zásahu OK bude ta anténa, ale to je si myslím akceptovatelná škoda.




Název: Re: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.11.2011, 20:02
...Ale ten vertikální zářič nejde uzemnit, to by to nefungovalo... Bleskojistku do svodu?...
A proč nechcete vertikální zářič připojit na zem přes jiskřiště hned u paty zářiče?

Mimochodem, viděl jsem řešení takového jiskřiště ze zapalovací svíčky z auta  :D


Název: Re: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.11.2011, 18:43
Ten obrázek říká, že základový zemnič elektroistalac e je spojen jen v jednom bodě s uzemněním hromosvodu a to přes hlavní rozvaděč nad zkušební svorkou jednoho svodu  (eek)  Nebo se pletu? 


Název: Re: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Přispěvatel: Jan Hájek 30.11.2011, 08:52
Ten obrázek je pouze náčrtek, takže neobsahuje všechny realizační detaily.