Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: pepa111 19.11.2011, 16:52



Název: Jak se uzavíra poruchový proud v síti IT?
Přispěvatel: pepa111 19.11.2011, 16:52
Jak se ve skutečnosti uzavíra poruchový proud (smyčka) v síti IT,
vím akorát,
že to je přes kapacity zdravých fází,
ale v realitě to vůbec nechápu,
když je to izolovaná síť:-X,
jak to je ve skutečnosti?


Název: Re: Jak se uzavíra poruchový proud v síti IT?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.11.2011, 21:39
Poruchový proud se uzavírá až při druhé poruše. Pak platí podmínky pro síť TN. Mrkněte do přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jsou tam obrázky.


Název: Re: Jak se uzavíra poruchový proud v síti IT?
Přispěvatel: pepa111 20.11.2011, 07:44
A jak je to prosím  s napětím do místa poruchy a za poruchou? To přeci nemůže být pořád stejné.


Název: Re: Jak se uzavíra poruchový proud v síti IT?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.11.2011, 10:09
Teď moc nerozumím, jaké napětí myslíte. V síti IT jsou všechny pracovní vodiče izolovány od uzlu zdroje. Uzel zdroje není spojen se zemí nebo přes dostatečně velkou impedanci. Napětí před i za (první) poruchou mezi vodiči je samozřejmě stále stejné. Napětí proti zemi není definováno.