Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: ROPIS 24.10.2011, 08:48



Název: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: ROPIS 24.10.2011, 08:48
Chtěl bych si upřesnit nějaké věci týkající se revidování el. zařízení. Kdo může revidovat pevný přívod ( 3 x 1,5 CYKY ) pro ústřednu zabezpečovacíh o zařízení ? ( dříve EZS ). RT E4,  nebo musí E2?
  
Setkal jsem se s nejednotným názorem (TIČR vs. ruzní RT).
  


Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2011, 09:15
Pokud je to pevný přívod z rozvaděče, bral bych to jako součást pevné elektroinstala ce a jsem přesvědčen, že by to měl dělat Revizní technik E2.
I kdyby to bylo napájené přes zásuvku, pořád bych k tomu přistupoval tak, že je to připevněný spotřebič, protože to zpravidla je "přišroubované na zdi",  neleží to jen tak na polici, a ČSN 33 1600, ed.2 v odstavci 5.4 uvádí, že se připevněné spotřebiče revidují v termínech jako pevné rozvody podle ČSN 33 1500, takže bych doporučoval provedení revize RT E2 také.


Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: ROPIS 24.10.2011, 09:32
Díky za Vaší odpověď. Poradíte mi tedy s rozsahem RT ( zdroj TIČR ) uváděný v tabulce?


E4A   Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - el. zabezpečovací zařízení
   Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - el. požární signalizace
   Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - el. nářadí a spotřebiče




Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2011, 09:55
Tak to je úplně jiný pohled na problematiku, než jsem psal v předchozím příspěvku.
Rozsah E2 pokrývá celou oblast zařízení do 1000V včetně zařízení na ochranu před bleskem.
Rozsah E4 je pro činnosti, pro které je provedena zkouška a které jsou napsané v osvědčení.

Pokud se někdo přihlásí na zkoušku E4 pro zařízení el. požární signalizace, bude mít tuto činnost zapsanou na osvědčení a může revize na tomto zařízení vykonávat, nemusí přemýšlet, jestli to je nebo není spotřebič, ale nemůže dělat revize spotřebičů, pokud takovou činnost v osvědčení E4 nebude mít zapsanou.
Samozřejmě by měl pro tuto činnost mít i oprávnění, nebo pokud to provádí pro svého zaměstnavatele, měl by mít oprávnění k této činnosti zaměstnavatel.


Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: ROPIS 24.10.2011, 10:05
to p. Schwarz. Opět díky...Takže ke konkrétnímu případu...Dejm e tomu, že je člověk, technik "EZS" se vzděláním elektro atd. Pro komplexní služby zákazníka je fajn, kdyby jeden jediný člověk mohl při montáži udělat také RZ na toto zařízení ( zde se to týká pouze pevného/pohyblivého přívodu 230V). Tzn.,  že pro tohoto technika postačí E4 s vyznačením např. EPS...a jím revidovaný přívod je naprostou v souladu? Nic jiného nikdy revidovat nebude ( ani nemůže ).

  Děkuji


Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: František Bernard 24.10.2011, 11:27
Pane, pokud vznesete dotaz na TIČR, dostane se vám fundované odpovědi (doufám). 


Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: ROPIS 24.10.2011, 11:39
Pane, toto jsem udělal. odpověď = E2...Ale pročítal jsem si revize a střídají se tam E2 a E4..Takže hledám pravdu.
  Nicméně díky


Název: Re: Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
Přispěvatel: Miroslav Vaňhara 24.10.2011, 14:34
Odpověď na váš dotaz máte ve druhém příspšvku. K provádění revizí elektroinstala cí je třeba oprávnění minimálně E2 - revize el.zařízení do 1000V. V případě pevného přívodu se jedná v podstatě o klasickou elektroinstala ci, kde se revize provádí dle ČSN 33 2000-6 (a dalších ČSN). V případě připojení pohyblivým přívodem do zásuvky nevím, jakým způsobem zabezpečíte požadavek na správné jištění EZS. Většinou se jedná o jištění 6A a zásuvky jsou běžně jištěny 10A popř. 16A, navíc by se mělo jednat o samostatný obvod aby nedocházelo k výpadku z důvodu poruchy na jiném zařízení. Co se týče revizí z různým oprávněním - taky občas narazím na revize provedené RT bez oprávnění na určitý druh zařízení (například revize na zařízení do prostředí s nebezpečím výchu provedená RT bez oprávnění E2/A).