Mohl byste mi prosím někdo poradit, proč 230V benzinova elektrocentral a s vykonem 750 (max. 850W) neutahne vyrobnik ledu 160W?


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.10.2011, 22:52
Protože neutáhne rozběh motoru kompresoru, který bude někde kolem 1 kW.


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 20.10.2011, 11:52
Výrobník (čo to je za slovo?) ľadu má menovitý príkon 160W, ale menovitý prúd 3,15A, zodpovedajúci 725W. Ničmenej, uvedená kombinácia elektrocentrál y a spotrebiča je na hrane, ale podľa údajov výrobcov by fungovať mala. Otázne je, či elektrocentrál a dáva menej, alebo spotrebič berie viac.

Ako sa to "neutiahne" prejavuje? Okamžite, alebo po nejakom čase?


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: František Šohajda 20.10.2011, 18:36
Spočítat centrálu nebo UPSku je pro laika skoro nemožné....


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 20.10.2011, 20:39
Spočítat centrálu nebo UPSku je pro laika skoro nemožné....

Napriek enormnej snahe nedokážem dešifrovať informáciu skrytú vo vašej odpovedi. Tým ste chceli nejako pomôcť opytujúcemu sa, alebo ste len chceli naznačiť mne, že štítkové údaje sú buď k ničomu, alebo som ich interpretoval zle?


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.10.2011, 21:10
Výrobník (čo to je za slovo?) ľadu má menovitý príkon 160W, ale menovitý prúd 3,15A, zodpovedajúci 725W.
Obávám se, že uvedená hodnota 3,15 A byla stanovena s ohledem na jištění, a nezohledňuje krátkodobou špičku při rozběhu. Moje chladnička má za chodu pouhých 70W, ale při rozběhu si vezme s přehledem 1 kW.


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 20.10.2011, 21:19
Výrobník ľadu má menovitý príkon 160W, ale menovitý prúd 3,15A, zodpovedajúci 725W.
Keď už vychádzate z menovitého prúdu, tak nie 725W, ale 725VA.
A to ešte neuvažujeme s rozbehovým prúde, ktorý uvádza p.Fuk.
Podobná téma sa tu už riešila. Myslím že vtedy išlo o mrazák.


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.10.2011, 15:48
Obdobný problém jsem v nouzi řešil dlouhatánskou prodlužovačkou .


Název: Re: Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 21.10.2011, 18:34
Preformulujem teda otázku: Mám výrobník ľadu s menovitým príkonom 160W a menovitým prúdom 3,15A a potrebujem ho napájať čo možno najmenšou elektrocentrál ou. Akú elektrocentrál u by ste mi odporučili? Pripomínam, že ako laik mám k elektrocentára le možnosť posúdiť okrem dizajnu a hmotnosti nanajvýš tak maximálny a menovitý výkon udávaný výrobcom.