Název: Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu? Přispěvatel: J.Snajdr 14.10.2011, 17:10 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu, které jsou např. současně přístupné oba dotyku a nebo každý umístěný v jiné místnosti a nelze se současně dotknout? Jedná se o prostředí normální. Jenom pouhý dotaz, tady myslím nikde nevysvětleno.
Název: Re: Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.10.2011, 23:37 Obecně ne, jsou spojeny na stejný potenciál přes ochranný vodič, který je součástí napájecího kabelu.
Podle "vlivů" rozdělujeme prostředí na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. V normálním nebo nebezpečném se používá jedno ochranné opatření, v prostředí zvlášť nebezpečném se používá "více" opatření, konkrétně v koupelně automatické odpojení od zdroje s využitím nadproudového prvku (+ proudový chránič) a pospojování. Název: Re: Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu? Přispěvatel: František Šohajda 15.10.2011, 14:05 V RD se takové pospojení nedělá pokud jsou to prostory normální-klasický RD žádný podnikatelský dům a podobný!!
PS:Je to na delší vysvětlování.. ... |