Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Oliver Mička 01.10.2011, 22:45



Název: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Oliver Mička 01.10.2011, 22:45
V projekte je napísaný kábel v od RE ktorý ide v zemi CYKY-J 5×10,
a investor si z druhej ruky zohnal kábel N2XH-J 5×10.
Je možné použiť tento druh nehorľavého káblu aj v zemnej prípojke?
Kábel by šiel  radšej  do chráničky KOPOS.


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Karel Mastný 02.10.2011, 00:21
Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody. [katalog Draka]


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Oliver Mička 02.10.2011, 19:57
Tak pardon zle som si to pozrel ide o kábel  NHXH-J 5x10 FE180/E30


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.10.2011, 20:35
Použití: Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Odolnost vůči šíření plamene dle DIN-VDE 0472, díl 804.
E30: Udržení funkce elektrického kabelového systému po dobu minimálně 30 min.,  zkouška dle DIN VDE 4102 č. 12.
[katalog Draka]


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Oliver Mička 02.10.2011, 21:24
Dobre píše sa tam že avšak nie pre priame uloženie do zeme ale čo uloženie v chráničke a do zeme?  Chráničku by som použil tuto http://www.hagard.sk/buxus/images/products/719238.jpg


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.10.2011, 21:48
Není ho na toto použití škoda?
Je lepší dát do chráničky kabel, který obstojí i bez ní, než kabel, u kterého při příp. pozdějším poškození chráničky budete mít pochybnosti.


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.10.2011, 11:12
Pouze bych doplnil, že podzemní hlodavci "jdou" po výrazných barvách v zemi, kdežto černé Cykyny si většinou nevšimnou.


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.10.2011, 14:16
Ten kabel je 2x dražší než CYKY a odhaduju i 2x méně odolný. Asi bych ho do země nechtěl.


Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
Přispěvatel: Oliver Mička 03.10.2011, 22:49
Vyriešené :D kábel sa predá a miesto neho sa kúpi 1-CYKY 5j×10