Název: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Oliver Mička 01.10.2011, 22:45 V projekte je napísaný kábel v od RE ktorý ide v zemi CYKY-J 5×10,
a investor si z druhej ruky zohnal kábel N2XH-J 5×10. Je možné použiť tento druh nehorľavého káblu aj v zemnej prípojke? Kábel by šiel radšej do chráničky KOPOS. Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Karel Mastný 02.10.2011, 00:21 Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody. [katalog Draka]
Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Oliver Mička 02.10.2011, 19:57 Tak pardon zle som si to pozrel ide o kábel NHXH-J 5x10 FE180/E30
Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.10.2011, 20:35 Použití: Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Odolnost vůči šíření plamene dle DIN-VDE 0472, díl 804. E30: Udržení funkce elektrického kabelového systému po dobu minimálně 30 min., zkouška dle DIN VDE 4102 č. 12. [katalog Draka] Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Oliver Mička 02.10.2011, 21:24 Dobre píše sa tam že avšak nie pre priame uloženie do zeme ale čo uloženie v chráničke a do zeme? Chráničku by som použil tuto http://www.hagard.sk/buxus/images/products/719238.jpg
Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.10.2011, 21:48 Není ho na toto použití škoda?
Je lepší dát do chráničky kabel, který obstojí i bez ní, než kabel, u kterého při příp. pozdějším poškození chráničky budete mít pochybnosti. Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Milan Hudec 03.10.2011, 11:12 Pouze bych doplnil, že podzemní hlodavci "jdou" po výrazných barvách v zemi, kdežto černé Cykyny si většinou nevšimnou.
Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.10.2011, 14:16 Ten kabel je 2x dražší než CYKY a odhaduju i 2x méně odolný. Asi bych ho do země nechtěl.
Název: Re: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? Přispěvatel: Oliver Mička 03.10.2011, 22:49 Vyriešené :D kábel sa predá a miesto neho sa kúpi 1-CYKY 5j×10
|