Název: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: tycho 02.09.2011, 17:07 Lze na začátek zásuvkového okruhu dát kolébkový spínač, který pustí či vypne proud do zásuvek? Na zásuvky, obtížně přístupné, budou zapojeny spotřebiče s odběrem asi do 3 kW a bylo by praktické mít možnost je spínačem na snadno dostupném místě odpojit od sítě (ne za chodu spotřebičů) a nemuset shazovat jistič. Není takový spínač (např. ABB Tango) slabým článkem pro tento okruh?
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Petr Doležal 02.09.2011, 17:56 Lze, dostatečně dimenzovaným vypínačem
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Martin H. 02.09.2011, 18:27 Len pridám praktickú poznámku, že dvojpólový spínač 16A Schneider Unica stojí zlomok ceny výrobku ABB.
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Petr Doležal 02.09.2011, 19:08 Máte pravdu. Já myslel (doh) , že tazatel chtěl Tango, ale on psal např. Tango
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Jirout 03.09.2011, 22:04 Použít lze,ovšem musí se jasně říci co se má vypínat-zapínat a za jakých okolností.Poku d se bude jednat o spotřebič induktivní a zapínaný-vypínaný pod zátěží,tak bych to rozhodně nepoužíval.Již dvě zářivky v obvyklé starší konstrukci kontakty spečou.Pokud by to z technického hlediska bylo možné raději bych volil ovládání stykače tímto vypínačem.
Bylo by to z hlediska spolehlivosti a trvanlivosti rozhodně vhodnějíší.M.J irout RTEZ Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Khun Václav 04.09.2011, 10:30 Možné to je, jen je nutno dodržet jmenovitý proud spínače. Je asi logické že do zásuvkového obvodu jištěného jističem 16A(s charakteristik ou B) je nesmysl instalovat vypínač se jmenovitým proudem 10A ;)
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Milan Hudec 04.09.2011, 15:06 Pro klid bych na tom dvoupólovém vyp. zparalelnil kontakty.
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Jozef BABJAK 05.09.2011, 10:34 Pro klid bych na tom dvoupólovém vyp. zparalelnil kontakty. To akože aby jeden z nich rozopol, a druhý zostal prípadne spečený? Ja by som roznodne použil dvojpólový vypínač, ale k tomu, k čomu je určený: k dvojpólovému vypínaniu. Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Radek Červený 05.09.2011, 11:55 V řadě Unica máte v nabídce i spínač 2p. 32A. Na obvody s PC mockrát vyzkoušen a pohoda.
Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2011, 06:54 V řadě Unica máte v nabídce i spínač 2p. 32A. Na obvody s PC mockrát vyzkoušen a pohoda. Můžete na tento výrobek prosím uvést nějaký odkaz, nějak se mě ho nedaří najít. děkuji mnohokrát Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: navstevnik_z_ulice 06.09.2011, 08:02 Můžete na tento výrobek prosím uvést nějaký odkaz, nějak se mě ho nedaří najít. děkuji mnohokrát Pan Hudec asi neumí používat Google,našlo mi to hned první odkaz po správném zadání :-))) Název: Re: Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem? Přispěvatel: Radek Červený 06.09.2011, 08:15 Pro vypínače dvojpólové v provedení 32A s oranžovou signalizační kontrolkou jsou tato objednací čísla:
Polar - MGU323218S Marfil - MGU323225S Top Alu - MGU323230S Top Grafit - MGU323212S Zákaznická linka 382 766 333, katalog vám jistě rádi zašlou. |