Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Matej Kivader 27.08.2011, 12:50



Název: Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Přispěvatel: Matej Kivader 27.08.2011, 12:50
Mám Cyky 3x2,5 (istený 12A) vychádzajúci z lišty, ktorý potrebujem pripojiť k zásuvke. Horizontálna vzdialenosť medzi lištou a zásuvkou (doskou) je 50cm, zariadenie je stabilné (bez otrasov, pohybu). Zásuvka bude umiestnená na drevotrieskove j doske, od ktorej bude odizolovaná nehorľavou podložkou (obrázky nižšie).

Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?

(skrutkovacími príchytkami)?


Název: Re: Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.08.2011, 17:42
Neznáme přesně prostředí (protokol o vlivech...),  nevíme jaké zařízení to je, co se bude dít kolem, jaké je nebo není nebezpečí poškození kabelu,...

Osobně bych to přivedl "spodem" a dal to minimálně do plastové chráničky (husí krk) a alespoň v části připevnil.

Možná by to bylo i na ukončení v krabici ACIDUR na zdi pod lištou a připojení jako podajný přívod, tedy kabelem H05VV-F (CYSY)


Název: Re: Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Přispěvatel: Václav Pešek 27.08.2011, 21:32
dal bych acidurku taky..


Název: Re: Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Přispěvatel: Matej Kivader 28.08.2011, 13:33
Zariadenie je pevné, bez možnosti pohybu, bez vibrácií, rázov, prístup k tomu káblu je tou doskou do značnej miery obmedzený. Prístup ku krabici ACIDUR umiestnenej pod lištou by bol v prípade revízie takmer nemožný, takže zrejme bude rozumnejšie príchytkami pripevniť plastovú chráničku pod lištou, prevliecť ňou kábel, rovnako ju prichytiť pod zásuvkou (a možno aj zozadu dosky) a kábel pripojiť k zásuvke.

Výpis z protokolu (popis v () som pridal pre rýchlejšiu čitateľnosť ja, dúfam, že som sa nepomýlil)

(STN 33 2000-5-51)
A - Prostredie
   Teplota okolia -> [AA5] (+5°C +40°C)
   Teplota a vlhkosť -> [AB5] (+5°C + 40°C, 15-100% RH)
   Nadmorská výška -> [AC1] (do 2000mnm)
   Výskyt vody -> [AD1] (zanedbateľný výskyt vody)
   Voľné cudzie telesá    -> [AE4] (malá prašnosť)
   Korózia -> [AF1] (zanedbateľná korózia)
   Nárazy, otrasy -> [AG1] (slabé nárazy, otrasy)
   Vibrácie -> [AH1] (slabé vibrácie)
   Rastliny alebo plesne -> [AK1] (bez výskytov rastlín a plesní)
   Živočíchy -> [AL1] (bez výskytov živočíchov)
   Elstat, .Elmag.ion.z -> [AM1] (zanedbateľné elmag.,  elstat. a ion. z)
   Intenzita slneč. žiar. -> [AN1] (nízka slnečná intenzita)
   Seizmické účinky -> [AP1] (zanedbateľné seizmické účinky)
   Búrková činnosť -> [AQ1] (-)
   Pohyb vzduchu    -> [AR1] (pomalý pohyb vzduchu)
   Vietor -> [AS1] (-)

B - Využitie
   Schopnosť osôb -> [BA1] (laici) (PS: osoby nad 18r)
   Dotyk s potenciálom zeme -> [BC3] (častý kontakt s kovovými častami)
   Podmienky evakuácie -> [BD3] (výšková budova 6 posch)
   Skladované látky -> [BE2] (nebezpečie požiaru (dosky, hranoly))

C - Konštrukcia budov
   Stavebné materiály -> [CA1] (konštrukcia budovy nehorľavá)
   Konštrukcia budovy -> [CB2] (šírenie ohňa výškovou budovou)
   
______________ ______

Ďakujem za Vaše názory a pomoc.
   


Název: Re: Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Přispěvatel: Roman Šafránek 28.08.2011, 15:26
Vypadá to, že na tu desku povede kabelů poměrně dost (nebo k čemu tam jsou všechny ostatní?) a pokud to tam všechno bude jen tak viset, bude to vypadat blbě. Nebylo by vhodné mezi lištu a desku dát např. kus drátěného kabelového žlabu a do něj všechny kabely ?


Název: Re: Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Přispěvatel: Matej Kivader 28.08.2011, 16:20
Nad zlabom som uz rozmyslal, akurat ze potrebujem len 50cm. Skusim sa po niecom poohliadnut v "nasich" koncinach.