Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Martin01 21.08.2011, 22:02



Název: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Martin01 21.08.2011, 22:02

U bojleru mi vypíná termostat tak že kontakty odskočí a manuálně je musím sepnout a bojler opět začne ohřívat vodu.
Ohřeje vodu a opětovně se rozepne termostat a manuálně ho musím sepnout.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.08.2011, 23:12
To nebude termostat - ten je nejspíš už po smrti - ale havarijní pojistka.
Zanechte pokusů a nechte si opravit (vyměnit) termostat, mohlo by to taky skončit výbuchem.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Václav 3 21.08.2011, 23:26
Z Vašeho dotazu není jasné zda myslíte provozní termostat nebo tepelnou pojistku.

V boileru máte provozní termostat, který by měl sepnout samočině v okamžikü, kdy dojde k ochlazení vody jejím odběrem, ten je vyveden u novějších boilerů vně a má otočný knoflík obvykle s vyznačením několika teplot. Pokud musíte pro opětné zahřívání hýbat s nastavením tohoto knoflíku, je termostat buď vadný nebo jste odebral velmi malé množství vody, které ho ještě neaktivuje.

Uvnitř pod krytem bývá tepelná pojistka, ta má pouze tlačítko a její funkce je vratná pouze manuálním zásahem. Pokud reaguje tato pojistka, znamená to nutnost urychlené výměny termostatu, protože ten je vadný.

Termostat a tepelná pojistka ještě spolu s přetlakovým ventilem (na přívodním potrubí studené vody)  jsou velice důležité pro bezpečný provoz boileru, takže doporučuji kontrolu odborníky - elektrikářem a instalatérem. V případě souhry poruch těchto prvků hrozí exploze boileru.

Kol Fuk byl rychlejší, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.08.2011, 00:08
Další možný zdroj poruchy je bojler plný sanitru. To je vysrážený kotelní kámen uvnitř nádoby a ta se pak přehřívá - a vybaví tepelná ochrana. Bojler vypustit a odmontovat přírubu, bojler vyčistit, vyměnit katodu, těsnění......
Stává se to u bojlerů starších 5 let- záleží na jakosti vody. Výrobce doporučuje čistit bojler pravidelně, tuším minimálně 1x za 2 roky.
Zrovna nedávno jsem opravoval a čistil 2 bojlery.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.08.2011, 08:16
Další možný zdroj poruchy je bojler plný sanitru. To je vysrážený kotelní kámen uvnitř nádoby a ta se pak přehřívá - a vybaví tepelná ochrana. Bojler vypustit a odmontovat přírubu, bojler vyčistit, vyměnit katodu, těsnění......
Stává se to u bojlerů starších 5 let- záleží na jakosti vody. Výrobce doporučuje čistit bojler pravidelně, tuším minimálně 1x za 2 roky.
Zrovna nedávno jsem opravoval a čistil 2 bojlery.

Ano, při vypadávání tepelné pojistky je toto nejčastější příčina. Již jsem nechával několik bojlerů čistit.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.08.2011, 10:22
Ano, pokud je termostat nastaven na vysokou teplotu, je přehřívání v důsledku zanesení kotelním kamenem velmi pravděpodobné.
V dnešní době, kdy je energie drahá, je podstatně výhodnější pořídit si velký boiler, a hřát ho jen na 45-50°C. Má pak menší energetické ztráty, a současně se výrazně zpomalí tvorba kotelního kamene.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Marian Hanzalík 22.08.2011, 16:14

Stává se to u bojlerů starších 5 let- záleží na jakosti vody. Výrobce doporučuje čistit bojler pravidelně, tuším minimálně 1x za 2 roky.
Zrovna nedávno jsem opravoval a čistil 2 bojlery.

Pokial ma bezny smaltovany bojler viac ako 5 rokov, je otazne ci sa ho este oplati opravovat. Je otazkou kratkeho casu, kedy zacne tiect prehrdzavena nadrz.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.08.2011, 16:35
Běžný smaltovaný bojler má životnost cca 15 let. Mě vydržel 18 let.  o:-)
Začal téci kolem jímky na termostat. A při opravách bojleru ve stáří 10 let smalt v pohodě, co jsem měl možnost vidět. Problémy jsou pak další - kolem přírub tam tomu smaltu moc pečlivosti nedali při výrobě. Věřím tomu, že kdyby toto vychytali, vydrží nejméně 20 let a víc. Takové mám já zkušenosti s Tatramatem.  ;)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Zdenek2752 22.08.2011, 16:36
Jak je to s legionelou, když se bojler bude ohřívat jen na 45 - 50°C ?


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.08.2011, 16:45
Je dobré ji občas vysterilizovat ohřátím na 70 °C.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: František Šohajda 22.08.2011, 18:12
Hlavně to dělají kombinované termostaty   tzv.Italské výroby!

Mě se to stalo u boileru nového cca 1/2 roku v provozu..... (zle)
Bez sanitru a bez kamene!!

Neříkám jaký???Tatramat... ;D


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jiří Buben 22.08.2011, 18:53
Náhodou jeden kombinovaný  ležatý bojler Tatramat doma mám a je stále funkční. Je pravdou, že každou chvíli očekávám úmrtí, protože tomu staříkovi je již 21 let a po tu dobu je stále v provozu. Letos jsem ho měl otevřený a usazenin bylo minimum. Proběhla výměna těsnění a malá oprava koroze u jímky termostatu neboť začal okolo jímky trochu rosit. Ale troufnu si tvrdit, že ještě rok vydrží.
Kdyby tolik vydržely jiné značky. V dnešní době jsou asi jedny z nejkvalitnější ch bojlerů Dražice. Ten mám teprve zhruba pět let, tak hodnotit jeho výdrž budu moci až tak za dalších pět až deset let. ;)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.08.2011, 19:44
Z dlouholeté praxe: nejlepší na trhu - Dražice a Tatramat. Italský klump nekupovat!


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Radek Červený 22.08.2011, 19:52
Z dlouholeté praxe: nejlepší na trhu - Dražice a Tatramat. Italský klump nekupovat!
Mám italský střep z Globusu, jel 5 let, pak začal téct. Koupil jsem opět ten samý, jede už druhý rok. Za 2200 Kč 80Litrů se mi nevyplatí jeho oprava. Než měnit topnici nebo ho čistit, raději ho vyměním  (beach)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 22.08.2011, 20:25
Dražice 20 let bez problémů, vzal si ho kamarád do dilny, výměna byla za kombik, protože topím dřevem, pochopitelně opět stejné značky. A ten kámen u nás bohužel velký problém takže čistit.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Václav 3 23.08.2011, 04:48
Dražické boilery bývaly dobré, ovšem teď nevím, před týdnem jsem zapojoval nový u zákaznice po 11 létech, takže už možná přišli na to, že si nemají odřezávat pod sebou větev tím,  že jejich výrobky vydrží příliš dlouho. Ovšem italské vydrží málokdy i těch pět let, tam odchází skoro všechno a někdy i najednou.

Potřeba čistění nádoby boileru závisí od zdroje vody, v některých oblastech je tak tvrdá voda, že je to třeba po roce, jinde se uvnitř najde trochu rzi a písku i po deseti létech bez čistění.

Jednou jsem se setkal s boilerem, který byl celý plný vodního kamene ve formě bílých hrášků, 125 l boiler a 12 kbelíků vodního kamene, majiteli třikrát do roka odcházelo top těleso a všichni odborníci přede mnou ho akorát vyměnili. Jednalo se o starý tp Tatramatu, který měl top. těleso se závitem, tak ho pouze vyšroubovali, nasadili nové a hotovo.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: František Šohajda 23.08.2011, 05:52
TATRAMAT býval dobrý....v loni koupený TATRAMAT.....t ermostat kombinovaný, italský  (zle)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Václav 3 23.08.2011, 06:09
...termostat kombinovaný, italský

Je levný, výrobní náklady se sníží a kurvítko je do zařízení zakomponováno. Hurá k výborným ekonomickým výsledkům, jenom zákazník je chudák, který se co chvíli koupe ve studené vodě nebo běhá s hrnci na plotnu a zpět.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.08.2011, 06:29
A znáte někdo něco Italského, co vydrželo?
Čím více na jih, tím horší.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: František Šohajda 23.08.2011, 09:51
Je levný, výrobní náklady se sníží a kurvítko je do zařízení zakomponováno. Hurá k výborným ekonomickým výsledkům, jenom zákazník je chudák, který se co chvíli koupe ve studené vodě nebo běhá s hrnci na plotnu a zpět.

Přesně tak!
Boiler mě "nadchl" svou cenou....byl hodně levný...150l stojatý
Elektrika je  jeden kus, 2 termostaty a zároveň "tlačí" na kontakty topné spirály....
3 v jednom... ;D
TATRAMAT jsem měl už cca 30 let....ale s klasickou elektrikou...a byl jsem spokojený.. :(
Nový boiler s Italským termostatem pracoval asi 7 měsíců!!


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 23.08.2011, 11:19
S kvalitou to bude pravdepodobne aj u nás rovnaké ako smerom na juh. Mal som doma taliansku práčku Eurotech, ktorá vydržala bez újmy cca 11 rokov. Zomrel na nej kontakt v programátore pre spínanie špirály. Mám doma španielsku mikrovlnku Ignis, funguje doteraz (cca 14 rokov).
Sú to všetko výrobky staršieho dátumu narodenia a mám pocit, že vtedy bolo všetko tak-nejak kvalitnejšie. Je to asi rovnaké aj s inými spotrebičmi - vŕtačka Bosch z roku 95 funguje doteraz, tá z roku 2005 už nie. :)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Marian Hanzalík 23.08.2011, 11:55
A znáte někdo něco Italského, co vydrželo?
Čím více na jih, tím horší.

Len polske vyrobky su vynimka z tohto pravidla.  (zle)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.08.2011, 12:24
A znáte někdo něco Italského, co vydrželo?
Čím více na jih, tím horší.
Vlastním italské auto vyrobené v Turíně, takže na severu. Není špatné. Jenom je poznat, kterou součástku vyrobili v pondělí a kterou ve středu.  ;)


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jožo Kulec 14.07.2015, 10:43
  rád by som sa poradil v rámci témy s podobným problémom. Mám asi 5-rocný bojler Tatramat EOV, ktorý mi poslednú dobu vypína asi tepelná poistka (integrovaná). Vždy potom musím odmontovať spodné veko a v termostate poistku manuáne zatlačiť naspät, nakolko bráni zopnutiu bojlera. Bojler som asi pred rokom čistil, všetko išlo OK. Mám ho napojený cez spínacie hodiny (časovač) na cca 3 hodiny v noci a 1,5 hod cez den. Viete niekto poradiť, čím by to mohlo byt? Mal by som pre istotu vymeniť celý termostat? Ďakujem.
Ďakujem za reakcie vopred.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.07.2015, 12:40
Pokud vypadává tepelná pojistka, nefunguje (nevypíná) provozní termostat. 


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jožo Kulec 17.07.2015, 14:29
No ono to je mozno aj tym, ze som mal termostat na maximum, teraz som si spomenul, ze pred nejakou dobou som ho daval na maximum a niekde som cital, ze ak je termostat na maxime, moze ho vyradovat tepelna poistka. Dal som ho teraz tak na 50% a zatial je to OK - poistka nevyhadzuje.
Musim sa ale aj priznat, ze som mal termostat rozobraty a vrtal som sa v nom trosku, ale pride mi, ze je to velmi jednoduchy mechanizmus, v ktorom sa da tazko nieco dobabrat... Chcel som len vidiet princip ako to je vo vnutri.

Ako mozem overit spravnu funkciu termostatu? Bez casovacu (spinacich hodin) by mal po dosiahnuti urcitej teploty vody sam vypnut, to chapem? Ale ak by mal byt poruchany, ohrieval by doblba az kym ho poistka nevyradi?

Dakujem za rady, ide mi o 100% bezpecnost. Viem, ze by som mohol zavolat servisaka, ale ja potrebujem pochopit system, ako co funguje, som uz raz taky :) Velmi by mi pomohlo keby mi niekto vysvetlil ako su konstrukcne ten termostat a tepelna poistka riesene? Ak je to iba bimetalovy kontakt, ako je mozne, ze sa to da nastavit koleckom nastavovania?

 


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jožo Kulec 08.01.2016, 20:49
 rad by som sa vratil k problemu s bojlerom - dnes som vymenil termostat za komplet novy kus (http://www.elektrahk.cz/1070-zbozi-9348-termostat-tatramat-kulaty-s-pojistkou.html). Vyskusal som ci funguje, OK spustil, vodu ohrieval. Ale teraz vecer, ked klesla teplota voda v bojleri (odobralo sa znacne mnozstvo) zapojil som ho do zasuvky a vyhadzuje mi prudovy chranic. Je na to nejake racionalne vysvetlenie?
Dakujem


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 08.01.2016, 21:28
Vysvetlenie je ako vzdy pri vypadnutom chranici : niekde unika prud z fazy na kostru. U tepelneho spotrebica nic zvlastne, robia to aj sporaky. Vykurovacie teleso je kovova rurka vnutri s odporovym drotom a zasypom alebo zalievkou niecim teplotne odolnym. Po istom pocte tepelnych cyklov ta izolacia povoli a problem je na svete. Ak nevidite zjavny problem okolo svorkovnice (kondenzacia, unik vody zhorsujuci izolacny stav),  pomoze vymena telesa, hoci na prvy pohlad este hreje a nic mu nie je.

Druha moznost : zapojit bojler mimo chranic a poriadne vsetko pospojovat.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Václav Třetí 09.01.2016, 10:19
Vše se postupně zhoršuje. Bohužel je tomu tak i boilerů z Dražic. Před Silvestrem jsem zapojoval úplně nový boiler OKCE 125 a byl jsem otřesen, co s nimi provedlo spojení se Švédy (Nibe). Stejný typ před dvěma léty měl o 5 kg větší váhu (48 - 43kg) a byl bez problémů. Nyní problém s připojením potrubí, špatně vyzávitovaná jedna z přívodních trubek. Jiný, daleko slabší, ale univerzálnější držák na zeď, ovšem provedení ze slabšího materiálu, přišroubování je za velice malou hranku, bylo tudíž třeba přidat velké podložky, ovšem ty zase nesedí na plocho, jsou nakřížené, protože jim vadí prolis držáku. Vnější uzemňovací šroub je zkombinován s opěrnou šroubovací nožkou, takže buď nelze usadit boiler rovně ve svislém směru, nebo je nutné dát zemnící vodič pod šroub uzemnění příruby.

P.S. Výrobci se nelze dovolat ani po Novém roce, všechna tel. čísla končí na "plechové hubě" se stejným hlášením a pokud se pokusíte použít ohlášenou provolbu, tak to chvilku vyzvání a pak dostanete hlášení, že linka je obsazena. Velice vstřícný postoj k zákazníkům.  Že by tušili, co jim chceme říci?

                                                                                   (dabel)

P.P.S. Ještě jedna připomínka, tento boiler nahradil Tatramat 125 l z roku výroby 1985, (váha 57 kg) možná podle slov majitelky bytu sloužil ale až od r. 1987. Přesto úctyhodných minimálně 28 let!


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.01.2016, 01:40
Když už je to vlákno oživené, tak zareaguji.
A znáte někdo něco Italského, co vydrželo?
Čím více na jih, tím horší.
Ano, mám doma italské espresso Saeco s mlýnkem.
Domácnostní kategorie, ne restaurační. Žádný "moderní" bakelitový automat, ale poctivá kovová kostra, plechařina a ruční ovládání. Za těch 13 let uvařilo cca 20.000 kafí, a měnila se tam jedna pružinka a odrušovací kond.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jožo Kulec 12.01.2016, 13:57
Vysvetlenie je ako vzdy pri vypadnutom chranici : niekde unika prud z fazy na kostru...

tak bol som vratit ten termostat do predajne, lebo vyzera to byt poruchovy z vyroby. ono totiz ani "necvakal" pri kruteni gombikom nastavenia ohrevu, akoby bol permanentne zapnuty a okrem toho vyhadzuje p.ch.
dal som naspat ten svoj stary - bez problemov, nevyhadzuje... chcel som ho vymenit len preto, lebo ten povodny sa mi zdal dost labilny, tiez to nastavenie gombikom nebolo spolahlive, hlavne pri toceni akoby nedrzal polohu a pri prilisnom zatlaceni na svorky priruby uz necvaka vobec (neviem prist na pricinu cim to moze byt...)
oba termostaty su samozrejme MADE IN ITALY !!  odkedy Tatramat bastardzia svoje vyrobky zahranicnymi suciastkami, je to tragedia... u rodicov mame Tatramat z 90-tych rokov (neviem presne rok vyroby) ten slape spolahlivo doteraz. uz teraz som o to viac presvedceny o tom, ze pokym pojde, tak ho za tie nove sunty, co sa teraz predavaju, menit urcite bezdovodne nebudem... 

ale smutne ze tak citliva a zasadna vec z hladiska bezpecnosti ako termostat je problemovy... nie je nahoda, ze oba tie termostaty su chybove, proste talianske braky... som z TATRAMATU dost sklamany   


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.01.2016, 14:34
Ma ten bojler aj indikacnu tlejivku / ledku pre zapnuty stav ? Nebude problem v nespravnom zapojeni medzi L a PEN namiesto L a N ? Napr ten taliansky termo zazrak moze mat prapodivne vnutorne zapojenie ... Foto by sa nenaslo ?


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.01.2016, 20:04
tak bol som vratit ten termostat do predajne, lebo vyzera to byt poruchovy z vyroby. ono totiz ani "necvakal" pri kruteni gombikom nastavenia ohrevu, akoby bol permanentne zapnuty ......

 Možná jen nebyl dost ohřátý. Většinou reaguje až tak od 30°C výše. Studený termostat se chová totiž přesně tak, jak popisujete.  Tedy krom toho vybavování proudového chrániče, kde bych to také typoval na chybu v zapojení.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jožo Kulec 13.01.2016, 11:06
Možná jen nebyl dost ohřátý. Většinou reaguje až tak od 30°C výše. Studený termostat se chová totiž přesně tak, jak popisujete.  Tedy krom toho vybavování proudového chrániče, kde bych to také typoval na chybu v zapojení.

tak ale ja myslim, ze kazdy termostat, by sa mal dat vypnut pri akejkolvek teplote, t.j. cvaknut pri otacani koleckom niekde pri "-". teda aspon tie co som uz mal v ruke to robili bez ohladu na teplotu.

ohladom toho vyhadzovania prudoveho chranice - zapojenie bolo na 100% spravne, svorky boli zretelne oznacene L a N, aj pri tlejivke, takze aj pri tej mojej zakladnej znalosti silnoprudu je mala pravdepodonbno sti ze som to zle zapojil. ako som spominal uz vyssie v jednom prispevku - zacal vyhadzovat az ked klesla teplota vody v bojleri, predtym ohrieval, medzitiym som s termostatom ani nepohol, to mi je zahadne, ze co sa mohlo stat..


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.01.2016, 10:14
tak ale ja myslim, ze kazdy termostat, by sa mal dat vypnut pri akejkolvek teplote, t.j. cvaknut pri otacani koleckom niekde pri "-". teda aspon tie co som uz mal v ruke to robili bez ohladu na teplotu.

Tak se mýlíte. Každý termostat má nějaký rozsah. Mimo něj prostě "necvaká". A to včetně termostatů v bojleru .





Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 14.01.2016, 16:46
zacal vyhadzovat az ked klesla teplota vody v bojleri, predtym ohrieval, medzitiym som s termostatom ani nepohol, to mi je zahadne, ze co sa mohlo stat..

Zhorseny izolacny stav vykurovacieho telesa a chranic spravne reaguje.
Staci to zapojit docasne mimo chranic odmerat prud v PEN, co potvrdi diagnozu.

Terapia : nove teleso alebo zapojit mimo chranic a dobre pospojit. Casom to teleso aj tak dosluzi.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.01.2016, 17:59
To Patrik Mlynar:
Terapia : nove teleso alebo zapojit mimo chranic a dobre pospojit
To bych rozhodně nedělal!
Vy víte, jak má udělanou elektriku?



Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 14.01.2016, 22:35
Ked uvazim, kolko bojlerov je na chranici voci tym, co nie su, nevidim v tom nejaky strasny problem - dokonca sa tu da najst starsia diskusia, kde aj mnohi miesti odbornici nie su stupencami chranica za kazdu cenu. Bojler moze byt spolu s inymi spotrebicmi na tom istom (vacsinou centralnom) chranici tou poslednou kvapkou, ktora uz dosiahne vypinaci prud chranica. Na vylucenie vaznejsej poruchy som navrhoval merat prud v PEN.


Název: Re: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 15.01.2016, 07:39
Máte někdo zkusenosti se zanášením a poruchami v bojlerech, které mají topné těleso ve středu nádrže, jedná se o bojlery pro solární a jiné systémy viz. obr. Zajímá mě především na co si dát pozor při údržbě. Můj bojler je Dražice 400l a těleso mám 3f 4,5kW je osazeno v středu bojleru mezi výměníky.  Předpokládám, že zanášení asi moc problém nebude, ale kámen by být mohl. V současnosti topím na 60°C (termostat je nastaven),  jediný co není úplně dořešený je "cirkulačka" je vyvedena kousek nad střed pod teploměrnou jímku a pokud jede tak mi promíchává teplou se studenou :-),  když je bojler částečně vybit. Prostě není to dořešený v případě, že to někdo topí jen elektrikou 4h + 4h. :) Teď v zimě to slunce né a né svítit.  8)