Název: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: František Slivka 31.07.2011, 07:44 Situácia: V dielničke mám projektované 3f zásuvky 16A (4 ks). Istenie 3x16A + prúd. chránič 25A, 30mA.
a) Je monžné pri 3f zásuvke použiť rozbočnú 5-pólovú krabicu a viesť z nej kábel k 1f zásuvke umiestnenej hneď vedľa tej 3fázovej? b) Alebo radšej použiť kombinovanú 400/250 V 16A? c) Alebo použiť zamostaný okruh pre 1f zásuvky (samozrejme s prúd. chráničom). PS: Viem, že podobný problém sa tu už riešil (tak ma prosím nekameňujte), ale tam boli 3f zásuvky so zaťažiteľnosťo u 32A. Takže ste odporúčali malý rozvádzať s ističom 16A pre 1f zásuvku. V mojom prípade je istenie totožné. Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Petr M 31.07.2011, 19:24 Pokud je to ve stádiu projektu, tak bych spíš volil čistou práci - malou "stavební" rozvodnici, na které budou zásuvky a v ní jištění. Přece jenom v té dílničce bude asi potřeba svítit, topit,... a nevíme, co bude potřeba v budoucnu.
Ideálně přitáhnout dostatečně dimenzovaný kabel do rozvodnice v dílně (výhodou je možnost vypnutí při první pomoci nebo nahození bez běhání a rozšiřitelnost). Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál a je vidět např. na dobíhající kotouč pily). Pak může být chránič na zásuvky a za ním jističe pro 3x400, 230V,... A v budoucnosti je tam možnost rozšíření. Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Oliver Mička 01.08.2011, 00:18 Samostatná zásuvka = samostatné istenie.
RCBO už tam máte tak je dalšie zbytočné. Za chráničom použite 1 pol istič B (C) 16/1 a z neho napojte onu zásuvku. Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: tekseb 01.08.2011, 01:00 To Petr M : "Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál ...)"
Jak to myslíte? Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.08.2011, 14:47 Kombinovaná zásuvka IZVZ 1653 by nestačila?
Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Jan Šlezingr 02.08.2011, 12:07 Jak to myslíte? Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla. V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel. Já sám (zatím v rovině předprojektový ch úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti. Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrovéh o jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit). Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 03.08.2011, 12:12 Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla. V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel. Myšlenka je to dobrá pokud by jste všechno označil ,že je tam napětí i při vypnutém hlavním vypínači atd!Já sám (zatím v rovině předprojektový ch úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti. Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrovéh o jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit). Každopádně souhlasím s tím nedávat světla na centrální chránič popřípadě, použít extra chraničojistič .Ale co se týká toho extra přívodu nemá dle mého význam, při hlavním domovním jističi 25A nebo 32A z charakteristik ami B , protože pokud ve sklepě uděláte zkrat vybaví například 16A jistič pro zásuvku, tak vám s největší pravděpodobnos tí vypadne i hlavní jistič! A máte tmu stejně. Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Petr M 03.08.2011, 13:23 Volba řešení u světel záleží na situaci. Když je dílna ve sklepě bez oken, nezávislý světlo se hodí a parlalně k 5x6 se dá i 3x1,5 pro světla. Když je dílna na dvoře a je tam okno, není důvod mít světlo nezávisle a tu 3x1,5 je lepší rezervovat pro HDO, kdybych si tam chtěl topit akumulačkama.. . ;)
Akorát netuším, co by zůstalo pod napětím. RCD přece není zhlavní vypínač rozvodnice a v domovním rozvaděči je jich někdy i několik kusů bez toho, že by se řešil hlavní vypínač. Tím je snad jistič v RE, ne? A tam s tím problém není. Když bude v hlavním rozvaděči něco na odpojení rozvaděče v dílně, aby nebylo napětí na přívodu, tak tam přece při vypnutí nic nebude. A při nezávislých světlech s jištěním v jiným rozvaděči snad světelný okruh nemá co dělat ve společné krabici ani ve společné rozvodnici s čímkoliv jiným v dílně. Název: Re: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Přispěvatel: Jan Šlezingr 03.08.2011, 21:54 Asi jsem se špatně vyjádřil. To mé řešení by "světelný" kabel vůbec nemělo připojený do dílenského rozvaděče ani do žádné společné krabice, takže zavlečení cizího napětí by nehrozilo a nebylo by potřeba řešit žádné upozorňovací cedulky.
Jistou nevýhodou tohoto řešení je, že prasklá žárovka znamená vystoupat nahoru k hlavnímu rozvaděči.... Hdo kabel do každého podružného rozvaděče je samozřejmostí. |