HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Slabý11 30.07.2011, 23:52



Název: Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
Přispěvatel: Jan Slabý11 30.07.2011, 23:52
Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.


Název: Re: Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
Přispěvatel: Štefan Beláň 31.07.2011, 14:29
Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.

TO: Slabý11

Z profesního hlediska je to strašná "čuňárna" a žádný profík si to nedovolí udělat z mnoha důvodů.
Jsem si skoro jistý,  že dojde k porušení ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.10" Zóny umístění vedení v bytech" a ČSN 33 2000-5-52 čl. 528.2 (528.2.3) " Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů" (norm)


Název: Re: Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.07.2011, 15:15
Dá se předpokládat, že všechny rozvody nemusí mít stejnou životnost a opravovat nebo měnit něco a vyhýbat se ostatnímu, to není šťastné řešení...


Název: Re: Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.07.2011, 17:26
No, už jsem zažil i CYKY mezi objekty cca.20m taženou v odpadním potrubí - s výchozí r. zprávou - revizák posuzoval coby uložení ve vodě.
Nicméně dotaz pro vědecky založené kolegy:bylo by možno v takových podmínkách možno usuzovat indukci do železité vody?