Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jakub Janda 28.07.2011, 16:03



Název: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Jakub Janda 28.07.2011, 16:03

Přepínač S2, viz. přiloha slouží k volbě ochrany před NDN.
0-1 zemněním
0-2 nulováním
0-3 napěťový chránič

Ochranu zemněním snad a pouze při provozování spotřebičů tř. II
Ale jakou ze zbývajících dvou ochran před NDN použit pro co nejbezpečnější provoz EC ?
Samozřejmě důkladně uzemnit pomocí zemniče.


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.07.2011, 07:25
Přepínač S2
- poloha 0-1 - to by mělo být jako síť IT, kdy napájecí rozvod je izolovaný od země, neživé vodivé části jsou spojeny se zemí. Podmínkou správné funkce je vyhovující izolační stav, ČSN 33 2000-4-41, ed.2 požaduje hlídání izol. stavu nebo monitorování unikajících proudů,... Pokud není odstraněna "1. porucha",  stává se z toho síť fungující jako TN, viz bod 2
- poloha 0-2 - takhle z toho uděláme síť TN-S, jenže v této síti jsou dost velké požadavky na uzemnění, s tím by mohl být problém, jsou požadavky na impedanci smyčky, aby bylo zajištěno automatické odpojení od zdroje v případě poruchy v předepsaném čase,... Tohle asi není ten nejlepší způsob provozu...
- poloha 0-3 - hlídá napětí mezi zemí a středem napájecí soustavy na výstupu centrály. Podmínkou je vyhovující uzemnění, aby napěťový chránič fungoval a funkční napěťový chránič (nevím, jaký je tam použitý, ale v jistých destilačních přístrojích byly dost poruchové)

On je trochu rozdíl v tom, jestli z toho budete napájet jeden spotřebič, nebo více spotřebičů.
Změřte si nebo si nechte změřit izolační stav výstupu z centrály, nechte si přezkoušet a změřit napěťový chránič, pokud bude fungovat, tak "poloha 3",  pokud by s ním byl problém, tak "poloha 1",  "dvojce" bych se snažil vyhnout


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Jakub Janda 29.07.2011, 12:33
to Schvarz : děkuji za odpověď a popsání problematiky.

Jenom na doplnění. EC nemá HIS. Při provozu v síti IT je tedy problém zjistit, že došlo k poruše.
Tak že jak píšete, je tedy nejvhodnější použít ochranu napěťovým chráničem.
Pokud by při průrazu na neživou část napěťový chránič selhal, stále mohu spoléhat na vybavení jistícího prvku nadproudem. Otázka je zda v předepsaném čase.

Ještě jsem se dostal k návodu a je tam napsáno, že při použití ochrany před NDN –zemněním ,  přepínač S2 v poloze 0-1 se nesmí připojovat spotřebiče, které mají ochranu před NDN provedenu pouze ochranným vodičem.


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.07.2011, 14:02
Pokud by při průrazu na neživou část napěťový chránič selhal, stále mohu spoléhat na vybavení jistícího prvku nadproudem.
Nikoliv, pane kolego!
Jistící prvek jistí proti nadproudu. Ale pokud jde o odpojení jistícím prvkem v případě izolační závady, muselo by to být zapojeno jako síť TN, jenže tam je požadavek na odpor uzemnění 2 Ohmy a to není žádná maličkost, to je rozkopat zahradu několik árů a nabouchat tam X desek! Pak jde ještě o to, aby centrála dala potřebný proud k tomu, aby jistící prvek dostatečně rychle zareagoval.
Charakteristik a B vypíná v předepsaném čase při 3-5 násobku jmenovitého proudu, tedy pro jistič B10 je třeba, aby zdroj dal proud do minimální zátěže (zkrat) minimálně 50A (pro C16 je to 160A).

Možná by to chtělo upřesnit váš plán využití centrály. Kolik spotřebičů, jaké, jak často budete provozovat z tohoto zdroje napájení


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Jakub Janda 29.07.2011, 16:19
Využití občas.
 Spotřebiče - 3f. kalové čerpadlo a halogenové svítidlo 300W.





Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 29.07.2011, 17:42
Napatove chranice, s ktorymi som mal moznost sa stretnut na vytahoch /designovo podobne isticom ITM - nespomeniem si na oznacenie/ boli velmi spolahlive aj po mnoho rokoch pouzivania. Ak nameriate chranic ako vyhovujuci, je to asi najrozumnesia cesta pokial nemate k dispozicii HIS.


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Václav 3 29.07.2011, 23:26
Napatove chranice, s ktorymi som mal moznost sa stretnut na vytahoch /designovo podobne isticom ITM - nespomeniem si na oznacenie/ boli velmi spolahlive aj po mnoho rokoch pouzivania. Ak nameriate chranic ako vyhovujuci, je to asi najrozumnesia cesta pokial nemate k dispozicii HIS.

Napěťový chránič funguje spolehlivě, ovšem je zde podmínka, že spotřebič nesmí mít vlastní spojení se zemí, protože tím dojde k přemostění napěťové cívky a funkce je silně omezena nebo zablokována. Tento problém při použití kalového čerpadla bezesporu vznikne.

Napěťové chrániče vyráběl MEZ pod označením J1K82 a byly podobné jističům řady J1K70 a J7K50, byly širší a měly na sobě zkušební knoflík, který byl aretován ve střední poloze, která byla pracovní a do které se samočině vracel a obě krajní polohy zajišťovaly přivedení napětí ze dvou různých fází na napěťovou cívku přes omezovací odpor a tím byla umožněna kontrola. Tyto jističe a chrániče se vyznačovaly vysokou spolehlivostí a dodnes na mnoha místech slouží. Pokud vím, přestaly se vyrábět krátce po r. 1989


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.07.2011, 08:40
Vaclav 3 :  (jednicka) Presnie tie som mal na mysli. Dodnes ich mame na 10kach vytahov a sluzia k naprostej spokojnosti


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Jakub Janda 30.07.2011, 22:03
tak co s tím ?
Když vyloučíme  zapojeni přepínače S2 v poloze  0-2 - síť TN, nevýhody již byly popsány a potřebuju provozovat to čerpadlo.Chrán ič to neřeší - nelze zajistit izolované uložení spotřebiče.
V podstatě již zbývá řešení S2 v poloze 0-1, síť IT.
Riz bych si mohl občas proměřit.


Jinak ten chránič je přesně jak popsal  Václav3.



Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.07.2011, 22:59
Pokial si dokazete ohlidat izolacny stav tak siet IT je pre Vas najlepsie riesenie. Ak vsak nemate k dispozicii HIS tak ochranu napatovym chranicom. Len potom si  musite dat pozor aby napojene zariadenia neboli uzemnene cim by sa ochrana NCH stratila (cievka NCH by bola skratovana)

Preto je bezpecnejsie pouzivat IT siet.


Název: Re: Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.07.2011, 23:01
tak co s tím ?
Když vyloučíme  zapojeni přepínače S2 v poloze  0-2 - síť TN, nevýhody již byly popsány a potřebuju provozovat to čerpadlo.Chrán ič to neřeší - nelze zajistit izolované uložení spotřebiče.
V podstatě již zbývá řešení S2 v poloze 0-1, síť IT.
Riz bych si mohl občas proměřit.


Jinak ten chránič je přesně jak popsal  Václav3.


Prepacte, prehliadol som Vasu poznamku o cerpadle
Tak potom je to bez debaty IT