Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Roman GAJDOS 27.07.2011, 12:27



Název: Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Roman GAJDOS 27.07.2011, 12:27
V RD mám projektovaných celkovo 3 3-fáz obvodov, a síce:
- Zásuvka v garáži a na fasáde domu 3xB16A (potreba prúdového chrániča 3x25).
- Pripojenie elektrického sporáka 3xB16A (nie je projektovaný prúdový chránič).
- Vyústenie v technickej miestosti  3xB16A (nie je projektovaný prúdový chránič).

Chcel by som chrániť prúdovým chráničom všetky 3 okruhy (bezpečnosť). A teda otázka: Môžem prehodiť chránič pred istič v 1. obvode a zapojiť zaň všetky 3 spomínané ističe? Čo v takom prípade s N vodičmi? Privediem ich spoločne na svorku N prúdového chrániča? Alebo je to celé hlúposť a najlepšie je vybaviť prúdovým chráničom všetky 3 obvody?


Název: Re: Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.07.2011, 20:25
V podstatě jsou možné obě varianty.
Jen nedoporučuji dát všechny tři odvodní vodiče N do jímky chrániče, ale přidat jeden N-můstek pro tyto odvody. A bude to chtít chránič na vyšší jmenovitý proud
 


Název: Re: Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 27.07.2011, 21:04
Hlúposť to nie je. Použitie chráničov odporúčam. Podľa otázky ste laik; zavolajte si elektrikára, je to pre neho práca na 15 minút, všetky Vami položené otázky sú pre elektrikára trivialita.

In prúdového chrániča musí byť rovný alebo väčší ako je hodnota jemu bezprostredne predradeného istenia.

Jeden prúdový chránič môže byť použitý na ochranu viacerých obvodov, ktoré sa za chráničom rozdelia a odistia samostatnými ističmi, presne ako navrhujete. Je to ekonomickejšie riešenie v porovnaní s možnosťou chránič-per-okruh. Pri cene kvalitných chráničov nie je úspora zanedbateľná, nevýhodou je výpadok všetkých okruhov pri vybavení chrániča. Ja osobne ale radšej vidím jeden kvalitný chránič na niekoľko okruhov, ako plný rozvádzač lacných čínskych pseudochráničo v.

N vodiče všetkých troch obvodov musia byť napojené spoza toho chrániča, a zároveň spoza toho chrániča nemôže byť napojené N žiadneho iného obvodu.

Ak je to možné, odporúčam namiesto 3P ističov použiť ističe 3P+N; keď ten chránič začne padať, a vy nebudete vedieť prečo, privolaný elektrikár vám bude za to ruky bozkávať.

Len na upresnenie: čo má byť pripojené na "vyústení v technickej miestnosti"?


Název: Re: Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Roman GAJDOS 28.07.2011, 08:00
Len na upresnenie: čo má byť pripojené na "vyústení v technickej miestnosti"?
Jasné, moja chyba. Ide o 5-pólovú zásuvku AC 400/230 16A 6h. V projekte nie je špecifikované presné použitie. Síce v miestnosti je napájaný bojler, práčka a elektrický (alebo plynový) kotol, ale všetky tieto spotrebiče majú samostatný obvod. Takže predpokladám využitie zásuvky v "prípade potreby".


Název: Re: Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 28.07.2011, 09:05
Ide o 5-pólovú zásuvku AC 400/230 16A 6h. V projekte nie je špecifikované presné použitie. ... Takže predpokladám využitie zásuvky v "prípade potreby".

Jednoznačne použiť chránič; je mi divné, prečo tam projektovaný nebol.