Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Radovan Fišer 25.07.2005, 15:09



Název: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Radovan Fišer 25.07.2005, 15:09
Je možné, že když přes něj pošlu několik A (1 fází),  tak stačí ještě bliknout žárovka 25W (230V),  dřív než chránič vybaví? Jaká je na to norma?


Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.07.2005, 17:20

Obyčejný chránič by měl vybavit během několika málo ms, chránič s označením "G" pro potlačení výpadku při činnosti přepěťových ochran do 10ms a selektivní "S" pro řazení více fíček za sebou do 40ms. Časy jsou ale v praxi o něco kratší. Bliknutí žárovky je patrné především díky setrvačnosti (tepelné kapacity) vlákna, než vychladne.



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.07.2005, 20:27

Ověřováním proudových chráničů se kromě jiných zabývá hlavně norma ČSN 33 2000-6-61 (Elektrické instalace budov - revize). Maximální vypínací časy jsou uvedeny v přílohách NK 1-2. Při zatížení jmenovitým reziduálním proudem chrániče musí obyčejné a chrániče "G" vypnout do 0,3 s (300 ms),  selektivní chrániče "S" do 0,5 s.
Při měření s použítím pětinásobku jmenovitého proudu musí být u obyčejných chráničů vypínací čas nejvíce 40 ms, u chráničů "G" vypínací čas nejméně 10 ms, nejvíce 40 ms.  
Podle mých zkušeností typický vypínací čas proudového chrániče 25(40)/4/0,03 (nejčastěji používaný) bývá kolem 10 - 20 ms. Zkouším to přístrojem PU 191, při zatížení jmenovitým reziduálním proudem chrániče.  
Jinak ještě, chrániče typu "G" se začaly používat hlavně kvůli vypadávání obyčejných chráničů za bouřky, vlivem přepěťových špiček. (G = gewitter = německy bouřka). Proto je u těchto chráničů stanoven i minimální vypínací čas (10 ms),  při jakémkoliv reziduálním proudu.



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: 26.07.2005, 00:27

TROUFÁM SI TVRDIT,ŽE OZNAČENÍ PR. CHRÁNIČE PÍSMENEM-G- NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S BOUŘKOU,ALE JE TO ODVOZENO OD SLOVA "GENERAL-standartní".

písmeno "S"-SELEKTIVNÍ




Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Radovan Fišer 26.07.2005, 09:55

Diky moc. RF



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Karel Kosina 26.07.2005, 10:07

Nevím ve kterém jazyku je význam slova General=standartní,pokud jsou některá slova převzatá,tak většinou je tomu tak z anglického jazyka kde General=hlavní,obecný,celkový-dá se i vyložit jako základní.
S by se dalo jako S=selektivní takto vyložit.
G - s vysokou odolností proti rázovým proudům trvajícím max. 10 ms = zpoždění při vypnutí min.10 ms
Mohou být použity pro ochranu živých i neživých částí.
S - s vysokou odolností proti rázovým proudům trvajícím max. 40 ms = zpoždění při vypnutí min. 40 ms
Nutno upozornit,že vzhledem k většímu zpoždění vypnutí,mohou být tyto typy S použity pro ochranu jen neživých částí.



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 26.07.2005, 11:01

Souhlas s panem Hasalou. "S" se nesmí použít pro ochranu před dotykem živých částí. Už to tu bylo mockrát v diskusích uvedeno, přesto pro jistotu ještě jednou zopakuji, že chrániče 30 mA (G a -) se sice používají pro ochranu před dotykem živých částí, ale jen jako DOPLŇKOVÁ! Nikoliv jako základní.
To, že se "S" nesmí použít pro ochranu živých částí je zajištěno právě tím, že se nevyrábí s rez. proudem 30mA, ale až 100mA. A 100mA zase nevyhovuje pro doplňk. ochranu živých částí, takže se nikdo nemůže splést. Doufám, že jsem to nenapsal moc nepřehledně :-)



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.07.2005, 11:03

To Fučík:

Nepamatuji si přesně, jakým způsobem jsem došel ke tomu výkladu písmene "G",  ale ten váš výklad se mi nějak nepozdává.
Dovoluji si také upozornit, že proudové chrániče se nejdříve začaly používat právě v Německu a chrániče "G" byly zkonstruovány primárně kvůli bouřkám.



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 26.07.2005, 11:11

Oprava: V mém prvním příspěvku mělo být - SOUHLAS s panem Kosinou! Na jeho příspěvek jsem navazoval. Oběma pánům se za omyl omlouvám. :-)
O původu písmene "G" nevím a tak se k tomu nevyjadřuji. S - selekce je jasná tam se to přímo nabízí.



Název: Re: Jak rychle má vypínat proudový chránič?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.07.2005, 11:48

Označení G jako bouřka :-),  jak píše pan Hasala jsem také někde četl. Tuším, že to bylo v některém z výkladů na IN-ELu a dokonce v některém z katalogů.