Název: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
Přispěvatel: klégr 07.06.2011, 10:39
Nechal jsem si objednat kompresor na 500V 60 Hz.Po 4 měsicich motor schořel po demontáži byli údaje na štítku
5,5 Kw
400V D 50 Hz
690V Y  50 Hz
460V D  60 Hz

zdá se mi málo 460V a proto motor nejspíš vyhořel?
Mohl by tento motor kdyby byl navynut na 500V 60Hz fungovat i na 50 Hz?  


Název: Re: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.06.2011, 14:12
A k jaké síti jste měl motor připojený?
500V/60Hz?

Při 60 Hz má vinutí větší impedanci než při 50Hz, proud při běhu naprázdno je nižší.
Při zatížení to může někdy být i naopak
motor má při 60 Hz větší otáčky  a tak některé "sestavy" mohou motor přetížit pokud se snaží točit rychleji. U kompresoru bych něco takového považoval za reálné (kompresor s 1450 otáčkami za minutu má výrazně menší "mechanický odpor" než kompresor s cca 1740 otáčkami za minutu)


Název: Re: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
Přispěvatel: Václav 3 08.06.2011, 03:14
Určitě je na štítku  D 460V 60 Hz?


Název: Re: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
Přispěvatel: klégr 08.06.2011, 07:06
Ano je to správně je tam 460V D 60 HZ
Chci vědět zda je tento motor možno provozovat na 500V 60 Hz ?


Název: Re: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
Přispěvatel: Václav 3 08.06.2011, 08:12
Elektrická zařízení by měla obecně fungovat v rozmezí tolerance  napětí +10%,  -10% bez poškození, to je míněno v případě kolísání napětí, trvalý provoz  s takto zvýšeným napětím zařízení přetěžuje. Vy máte napětí tím pádem trvale téměř na horní hranici a to ještě neuvažuji, že napájecí síť by mohla mít také vyšší napětí než jmenovité.

  Pokud motor shořel, nechte ho převinout na napětí 500V, to by v dobré navijárně měli zvládnout bez potíží.

 Vy se ještě ptáte na to, zda je možno provozovat zařízení pro 60Hz v síti s 50Hz. V tomto případě, kdy se jedná o elektromotor nebo klasický transformátor, dochází k přetěžování, protože jádro i počet závitů je pro 60 Hz menší a dochází k přesycení jádra a k nadměrnému oteplení vinutí, v opačném případě (zařízení 50Hz, síť 60Hz) problém není. Odporové spotřebiče (topidla, žárovky) a zařízení se spínanými zdroji nemají se změnou kmitočtu problém.


Název: Re: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 15.06.2011, 23:16
,  štítek na elektromotoru je špatně uveden. 5,5 kW by platilo pro první dva údaje. Pro třetí údaj by musel být výkon jiný. A enbo by musely být v motoru 2 vinutí což je velmi nepravděpodobn é. To že tento elektromotor shořel proto není nic neobvyklého pokud byl provozován na napětí 500V /60 Hz. To by se musel speciálně elektromotor na toto napětí a frekvenci navinoiut.