Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: LKikos 31.05.2011, 09:14



Název: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: LKikos 31.05.2011, 09:14
Mám v pořádku nákres nové rozvodnice do bytu - jde mi o ty přepěťové ochrany zda se dávají před proudový chránič nebo za něj?


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: Jan Hájek 31.05.2011, 12:38
Mrkněte se na tento článeček http://www.kniska.eu/x/tat/TaT22.pdf
Raději SPD před chráničem.Vše najdete v ČSN 33 2000-5-534 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: LKikos 31.05.2011, 12:41
Díky, jinak zapojení by tedy odpovídalo? Nebo mám raději zapojit přepěťovky proti zemi?


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: Tajfun 31.05.2011, 12:48
Díky, jinak zapojení by tedy odpovídalo? Nebo mám raději zapojit přepěťovky proti zemi?

Právně závaznou informaci jak zapojit zařízení vám dá jen výrobce. Když to zapojíte špatně na koho si budete stěžovat?
A asi bych nepočítal s tím, že Honza Hájek vám bude radit jak zapojit konkurenční HAKEL. V tomto je svět ještě v pořádku.


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: LKikos 31.05.2011, 13:34
Já jen že jsem chtěl původně použít 2ks přepěťovek mezi L - PE a N-PE  před proudový chránič, jenže dle doporučeného zapojení od Hakelu se využívá zapojení přepěťovky mezi L - N a bleskojistky mezi N - PE ( zapojení 1+1 - tím se eliminuje vybavování proudového chrániče v případě, že je dám až za něj, pokud bych ale trval na osazení přepěťovek před proudový chránič, tak nevím co je "lepší",  zda zapojení L a N proti PE, nebo zmiňované L proti N a N proti PE)
Díky za pomoc


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 31.05.2011, 13:50
Zapojení přepěťovek je správně, jen by mělo být před tím proudovým chráničem.


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: LKikos 31.05.2011, 14:01
Děkuji za pomoc


Název: Re: Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.05.2011, 15:54
Mrkněte se na tento článeček http://www.kniska.eu/x/tat/TaT22.pdf
Raději SPD před chráničem.Vše najdete v ČSN 33 2000-5-534 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Zrovna čl.534.2.6. normotvůrcům "ujel",  nedokáži si představit chránič se zpožděním, který neoddolá 3kA.