Název: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: Petr Winkler 30.05.2011, 07:05
Podle které normy nebo zákonu musí být u každého rozvaděče umístněn přenosný hasící přístroj?
Požární technik chce umístnit přenosný hasící přístroj u rozvaděče.
Rozvaděč neni žádná oceloplechová skříň, ale malý plastový rozvaděč o 36modulech.


Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 30.05.2011, 07:13
Normu nehledejte u elektrikářů!!!
Hledejte ji u požárníků....! :(   Požárníci mají jednotné předpisy,ale co je znám, osoba od osoby požaduje protikladné věci z důsledku požární prevence! :-\


Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: čtenář 1 30.05.2011, 09:46
Podle které normy nebo zákonu musí být u každého rozvaděče umístněn přenosný hasící přístroj?
Požární technik chce umístnit přenosný hasící přístroj u rozvaděče.
Rozvaděč neni žádná oceloplechová skříň, ale malý plastový rozvaděč o 36modulech.
Tento požadavek vychází z vyhlášky 23/2008
Bytový dům - hlavní domovní rozvaděč elektrické energie
Stavba ubytovacího zařízení - hlavní domovní rozvaděč elektrické energie


Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.05.2011, 10:51
Doslovná citace přílohy 4 vyhlášky, kterou uvedl čtenář 1:

Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:
a) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,



Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 30.05.2011, 11:10
Ale tady je otázka "u každého rozvaděče....."
Tam to je v rukou hasičů..


Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.05.2011, 11:18
Ale tady je otázka "u každého rozvaděče....."
Přesně, my máme v paneláku samé elektroměrové rozvaděče, i v přízemí. Je snad hlavní rozvaděč v přízemí ten hlavní, protože tam ústí kabel od EONu a začíná tam HDV?
Garantuji, že hasičák by tam do 1 týdne zmizel a "přestěhoval" se na chaty či do aut.  :'(


Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 30.05.2011, 12:35
Citace
Garantuji, že hasičák by tam do 1 týdne zmizel a "přestěhoval" se na chaty či do aut.  Pláč

Jak znám lidi, no týden je dlouhá doba.....já bych si tipnul max do rána.. :'(


Název: Re: Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
Přispěvatel: IM 30.05.2011, 13:40
Rozvaděč neni žádná oceloplechová skříň, ale malý plastový rozvaděč o 36modulech.
Takže to není rozvaděč, ale rozvodnice. O té se v citaci nic nemluví. A máte po problému. :)