Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Milan Hudec 27.05.2011, 12:13



Název: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.05.2011, 12:13
Stávající rozvaděč, hl. přívod jištěn 3x400A TN-C.
Potřebuji do něho umístit PO 1+2 v zapojení 3+0.
Abych zachoval "kulturu",  chci PO umístit do retrofitů KT3, PO dvoumodulové, jeden modul v KT3 vždy zbude, otázka zní, zda jej mohu využít pro pojistkový odpojovač vždy pro každou fázi zvlášť, či je třeba použít odpojovač spřažený trojnásobný?


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.05.2011, 19:32
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale nevidím rozdíl (oproti jističi) mezi 1x3 a 3x1 pojistka.

Co se týče nadpisu vlákna, není 400A trošku moc? Nevím, co tam bude za SPD, ale předřadil bych mu pojistku 100A.

PS: Moje odpověď platí v případě, že PO znamená pojistkový odpínač.


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.05.2011, 19:52
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale nevidím rozdíl (oproti jističi) mezi 1x3 a 3x1 pojistka.

Co se týče nadpisu vlákna, není 400A trošku moc? Nevím, co tam bude za SPD, ale předřadil bych mu pojistku 100A.

PS: Moje odpověď platí v případě, že PO znamená pojistkový odpínač.
Napsal jsem to lajdácky, PO-přepětová ochrana a právě této chci předřadit pojistku ve zbývající části Retrofitu.


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.05.2011, 20:54
Pátek večer a půllitr Sauvignonu udělá své, pravda, z kontextu to vyplývá. Nemám sílu to dál rozkódovat. Nechám to na ostatních ...  8)


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 28.05.2011, 12:34
To Hudec:
Osobně v tomto řešení nevidím problém, přepěťové ochrany obecně nemusí být vypínatelné v rámci rozvaděče, takže je pak jedno, zda jsou jsou vypínatelné najednou nebo postupně. Problém asi ale bude dodržení pokynů výrobce retrofitu:
"Retrofit KT1, KT3 může být osazen pouze jističem SEZ, řady PR nebo řady PRe, pouze takto osazený retrofit KT1, KT3 tvoří kompaktní zařízení, které je schváleno a označeno značkou CE. Adaptér proto nelze osazovat jističi jiných výrobců."


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.05.2011, 12:38
To Hudec:
Osobně v tomto řešení nevidím problém, přepěťové ochrany obecně nemusí být vypínatelné v rámci rozvaděče, takže je pak jedno, zda jsou jsou vypínatelné najednou nebo postupně. Problém asi ale bude dodržení pokynů výrobce retrofitu:
"Retrofit KT1, KT3 může být osazen pouze jističem SEZ, řady PR nebo řady PRe, pouze takto osazený retrofit KT1, KT3 tvoří kompaktní zařízení, které je schváleno a označeno značkou CE. Adaptér proto nelze osazovat jističi jiných výrobců."
Děkuji za názor
S tím Retrofitem je mě to jasné, jeho použití ovšem považuji v tomto případě za nejmenší zlo.
Bez jeho použití bych na rozváděčovou základnu musel bastlit lištu a pak něčím dolepovat otvory v krytu rozvaděče.


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.05.2011, 13:50
Děkuji za názor
S tím Retrofitem je mě to jasné, jeho použití ovšem považuji v tomto případě za nejmenší zlo.
Bez jeho použití bych na rozváděčovou základnu musel bastlit lištu a pak něčím dolepovat otvory v krytu rozvaděče.

To si s tím neumíte poradit jinak??

Stačí použít plastovou nástěnnou rozvodnici bez dvířek, řekněme pro 8 nebo 10 modulů, a nemusíte vymýšlet nic jiného.


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.05.2011, 14:23
rozvaděč je stávající (přívod odpovídající 400A TN-C zalitý v betonu) a ukončený na vstupním Deonu, z tohoto dále na šiny.
Technicky si nedokáži představit, jak bych se s takovým kabelem vytočil v přidané plastové rozvodnici.
Další možností by bylo plast. rozvodnici umístit co nejblíže stávajícímu rozvaděči (původní nápad) ale to mě nevyjdou vzdálenosti pro připojení svodičů ať koumám jak koumám.



Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.05.2011, 15:03
Na ty svodiče stejně nepřipojíte vodiče na 400A, leda že by to byl např. typ HZ110, nebo HZ110/500. Takový ten standart, je tuším do průřezu připojovacího vodiče slaněného max. 35mm2.
No a pojistkový odpínač velikosti OPV22, tam se připojený slaněný vodič 50mm2, teda bez nástavce, s nástavcem do průřezu 95mm2.
Takže u takovýchto průřezů pořád nevidím žádný problém.
Na 400A to stejně jsou daleko větší průřezy, a ty do těchto zařízení stejně nedostanete.


Název: Re: Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.05.2011, 16:22
To Miroš - obecný souhlas, O.K.
Ale pokud umístím pomocný rozvaděč vedle stávajícího na jakoukoli jeho stranu a použiji zapojení do T vyjde délka vodičů L -1,3m a PEN 1m čímž znehodnotím ochranou úroveň svodičů.
Zapojení do V, tj. ve stávajícím rozvaděči fázové vodiče nastavit, táhnout je do pomocného rozvaděče a zase zpátky by na chlup vycházelo z hlediska délky (jen PEN 1m) ale prakticky bych nezapezpečil jejich prostorové oddělení.