Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Robert Valášek 19.05.2011, 17:43



Název: Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
Přispěvatel: Robert Valášek 19.05.2011, 17:43
Před pár měsíci jsem koupil garáž.
Je to velký areál garáží, vždy po deseti garážích vedle sebe. Každá řada 10 garáží má svůj rozvaděč.
Hlavní přívod do elektroměru je kabelem 2x4mm2 měď.
Z elektroměru je rozvedena elektrika přes jističe do garáží dohromady, asi paralelně, jestli to tak lze nazvat.
Hlavní jistič je 20A, na světla je jistič 6A, kabel 2,5mm2 hliník.
Na zásuvky je 2,5mm2 hliník také a jistič 16A.
Po koupi garáže mi elektrikář předělával zásuvku, neboť byla zapojena hrozně prasácky.
Nulák byl nalevo a fáze byla napravo, navíc spojená s ochranným kolíkem.
Kopaly mě kovové elektrospotřeb iče, proto jsem si zavolal elektrikáře.
Vyměnil mi starou kulatou bakelitovou zásuvku za novou plastovou.
Opravil mi to jak má správně být a řekl mi, že elektroinstala ce je v katastrofálním stavu, že mi radí si ji udělat novou v mědi.
Navíc používám v garáži i svářečku CO2, úhlovou brusku a podobně.

Pro celou řadu garáží je jeden elektroměr a hádáme se, kolik kdo má platit.
Proto si někteří dělají své elektroměry do garáží.
Také bych si chtěl udělat svůj elektroměr a novou instalaci v mědi.
Nedíval jsem se úplně, ale v tom rozvaděči pro celou řadu garáží je zapojeno jen zeleno/žlutý nulák a jedna fáze dráty 4mm2.
Vyrábí se vůbec kabel 2x4mm2, není možné, že by to byl kabel 4x4mm2 a já si na něho napojil své vedení?
Kdyby to byl přece jenom 2x4mm2, šlo by nechat pro ostatní uživatele stávající hliníkovou instalaci a já bych si napojil svoji měděnou?
Udělal bych si po domluvě mechanické práce a elektrikář by mi to zapojil.
Už jsem se ho předběžně ptal při výměně zásuvky.
Jen se chci předem informovat.


Název: Re: Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
Přispěvatel: Oliver Mička 19.05.2011, 22:59
Prípojku si veru dajte spravit novú,pokial trošku zainvestujete máte aj vlastný digitálný elektromer.
Pozvite si priamo na miesto nejakého skúseného elektrikára nech vám to navrhne poprípade aj zrealizuje.
Každopádne hliník už nema buducnosť v tenkých prierezoch.
2,5mm2 Al je na istič 16A žalostne málo.
Vy si urobte novú prípojku aj elektroinštalá ciu v meďi a ostatný nech funguju na hliník.


Název: Re: Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.05.2011, 23:24
Tak asi takhle:
1/ přívod do hlavního elektroměru je slabý a pak záleží jaký odběr mají ostatní uživatelé.
2/ spočítejte si jakou budete mít spotřebu /celkový instalovaný příkon/.
3/ každý elektroměr má svoji vlastní spotřebu, která se promítne do celkové spotřeby všech uživatelů /centrální to přičte všem bez rozdílu a je rozdíl ve vlastní spotřebě použitých podružných elektroměrů  min. od 1 do 10W / při součtu spotřeby všech podružných odběratelů bude rozdíl s hlavním elektroměrem. Budou chybět kW to je zdoj třenic všech zůčastněných.  (zle)
4/ elektriku podle nové normy: minimální přívod Cu 3x6mm.


Název: Re: Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.05.2011, 07:32
3/ každý elektroměr má svoji vlastní spotřebu, která se promítne do celkové spotřeby všech uživatelů /centrální to přičte všem bez rozdílu a je rozdíl ve vlastní spotřebě použitých podružných elektroměrů  min. od 1 do 10W / při součtu spotřeby všech podružných odběratelů bude rozdíl s hlavním elektroměrem. Budou chybět kW to je zdoj třenic všech zůčastněných.  (zle)
Těch vlivů by se našlo víc, např.:
- digitální elektroměr má jinou hranici, pod kterou neměří, malý odběr nemusí starší mechanický elektroměr "roztočit",  ale pokud je jako hlavní digitální, zaznamená i malé odběry
- několik malých odběrů, které nezměří podružné elektroměry, se nasčítá a hlavní elektroměr to zaznamená
- především při delším nepříliš silném vedení se projeví úbytek napětí (a tedy i úbytek výkonu) na přívodním kabelu

Pokud máte správné informace o přívodu, je to tak maximálně na nějaké základní osvětlení garáží + nějaké nabíječka, rádio,...
Pokud si chcete z garáže udělat "dílnu",  je to na radikální změnu "od úplného začátku"...


Název: Re: Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
Přispěvatel: Miroslav Revús 24.05.2011, 11:07
Vo vašom prípade by som začal uvažovať o úplnom odpojení sa od spoločných rozvodov a vyhotovení vlastnej prípojky s vlastným fakturačným elektromerom. Informujte sa u rozvodného závodu, či je to možné a za akých podmienok.