Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Gardoň 19.05.2011, 08:14



Název: Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 19.05.2011, 08:14
Uzemnenie stožiarov bolo riešené v STN 341390 (čl. 185),  kedže táto norma už neplatí, podľa čoho uzemňovať stožiare VO?
Pri vyhľadávaní na fóre som našiel len článok, kde to bolo riešené len s STN 341390 (článok z roku 2006).


Název: Re: Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
Přispěvatel: Jiří Buben 19.05.2011, 12:09
Předpokládám, že na Slovensku jsou v platnosti také harmonizované normy jako ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a řada ČSN EN 62305. Takže dle nich.


Název: Re: Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 19.05.2011, 19:48
No predpokladáte správne, len mne sa v tých normách o uzemnení resp. ochrane pred bleskom stožiarov VO nepodarilo nič nájsť...


Název: Re: Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 19.05.2011, 21:08
Vyslovene to nieje nikde napísané.

No treba si uvedomiť, že stožiar je tiež stavba, ktorá má byť chránená pred bleskom.
Uzemnenie bleskozvodu má mať odpor max. 10 ohm viete to dlhodobo zabezpečiť bez toho pásika?
Pri tak dlhých trasách ako sa ťahajú VO môžu byť problémy s impedačnými slučkami a to uzemnenie tomu len prospeje.