Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Lukáš Bezouška 15.04.2011, 13:07



Název: Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
Přispěvatel: Lukáš Bezouška 15.04.2011, 13:07

Stavím rodinný dům - dřevostavbu - a kamarád elektrikář mi pomáhá natahat v domě elektřinu.
Nemá však zkušenosti s dřevostavbou, a tak si nejsme jisti, co by měl splňovat domovní rozvaděč, aby se mohl zabudovat přímo do stěny dřevostavby.


Název: Re: Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
Přispěvatel: František Šohajda 15.04.2011, 13:54
Podívejte se na projekt, tam to máte napsáno podle určení V.V..... ;D ;D ;D


Název: Re: Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
Přispěvatel: Miroslav Revús 15.04.2011, 14:08
Kamarát by sa do toho nemal púšťať, môžete v budúcnosti ľahnúť popolom. Odpoveď na vašu otázku je v prílohe. 
Podmienky na inštaláciu v drevodome sú však omnoho obšírnejšie a stanovuje ich projekt. Nakoľko ho nemáte (ak by ste ho mal, tak sa tu nepýtate) odporúčam vám zmeniť elektrikára a pozvať projektanta.
Môže sa vám stať, že ak dostatočne nepodplatíte revízneho technika pri revízii, tak vám odmietne dať revíznu správu s výsledkom "vyhovuje".

Ak máte na stavbu drevodomu, cena projektu elektro bude iba zlomkom z koncovej ceny domu.


Název: Re: Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.04.2011, 14:37
Ano. Bez stanovení vnějších vlivů a hlavně hořlavosti použitých materiálů nelze správně provést tuto elektroinstala ci. Podle čeho budete vybírat přístrojové krabice, samotné přístroje, jaké použít ochrany před požárem? No nic.
Pokud se do toho váš kamarád pouští, je to celkem odvaha. Nechtěl bych být v jeho kůži. Za něco ručit a nic o tom nevědět.
V podstatě jsou tři varianty.
1-BUde mít dobrého projektanta a s tím i projektovou dokumentaci, která ho v podstatě povede
2-osloví některého nebojácného RT a ten mu pomůže s realizací (to musí jít ruku v ruce s projektem)
3-Kamarád, nebo ne, půjde raději od toho.

Záměrně jsem se nezmínil o variantě 4. kdy by se to mohl sám doučit. na to jistě není čas a zkušenosti z realizace se tím nedají nahradit.

Jinak ve všeobecné rovině. Buď použije přístroje (rozvaděče a krabice) určené do té třídy hořlavosti kterou máme někde určenou, nebo to bude muset od hořlavého materiálu oddělit. Nejčastěji nehořlavou pěnou. Ale ne každá vyhovuje (taky půjde o to, v jaké bude vrstvě). RT bude chtít certifikáty !  Pak je ještě pár použitelných variant, ale to asi necháme být.  Hlavně hodně fotek z celé montáže a především detaily.