Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jan Polínek 14.04.2011, 13:23



Název: Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
Přispěvatel: Jan Polínek 14.04.2011, 13:23
V garáži máme starou zásuvku na 400V.
Tuto zásuvku bych chtěl zrušit, místo ní dát acidurku a z ní vyvést dva přívody pro nové zásuvky.
Délka těchto kabelů bude cca. 50cm.
Jišténo je to 3x25A/C, průřez vedení je 6mm2(CU).
Jaký má být průřez na ty dva fousy, musí tam být ta 6, nebo stačí menší?
::) Osobně si myslím, že by to mohlo být i menší, protože do 3metrů se nemusí dělat změna jištění,
teda aspoň se dřív nemusela,
ale radši se poradím.           


Název: Re: Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2011, 15:35
Všechno špatně!
- nově zřizovaný okruh (nebo jeho část z plánované krabice Acidur) by měl být v síti TN-S, "dva fousy" je dost špatná představa!
- zásuvka by měla být připojena přes proudový chránič - to u "dvoudrátové" TN-C nejde zapojit
- zásuvkový okruh pro 230V/1f je problém jistit jističem silnějším než 16A, protože běžné zásuvky jsou pro proud max. 16A

Asi "nejmémě problematické řešení" by mohlo být osadit místo krabice Acidur rozváděčovou skříňku, osadit proudový chránič, jistič (jističe) 16A pro zásuvku, případně 6 - 10A pro nějaký světelný okruh.
Pro zásuvkový okruh jištěný 16 A je doporučeným kabelem CYKY 3x2,5mm2.


Název: Re: Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2011, 15:52
Ještě jedna maličkost...

::) Osobně si myslím, že by to mohlo být i menší, protože do 3metrů se nemusí dělat změna jištění,
teda aspoň se dřív nemusela,
ale radši se poradím.           
Ono to není tak jednoduché. Tato vyjímka se používá především tam, kde je krátké vedení, na jehož konci je jištění, ... 
Podmínkou je právě to, že se nepředpokládá větší proud, protože je to jištěné na konci, vedení je uloženo tak, aby byla minimální pravděpodobnos t zkratu,... To by určitě nebyl váš případ


Název: Re: Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
Přispěvatel: Jan Polínek 14.04.2011, 16:16
Všechno špatně!
- nově zřizovaný okruh (nebo jeho část z plánované krabice Acidur) by měl být v síti TN-S, "dva fousy" je dost špatná představa!
- zásuvka by měla být připojena přes proudový chránič - to u "dvoudrátové" TN-C nejde zapojit
- zásuvkový okruh pro 230V/1f je problém jistit jističem silnějším než 16A, protože běžné zásuvky jsou pro proud max. 16A

Asi "nejmémě problematické řešení" by mohlo být osadit místo krabice Acidur rozváděčovou skříňku, osadit proudový chránič, jistič (jističe) 16A pro zásuvku, případně 6 - 10A pro nějaký světelný okruh.
Pro zásuvkový okruh jištěný 16 A je doporučeným kabelem CYKY 3x2,5mm2.
Těmy 2 fousy, jsem myslel,dva kabely,které budou napájet,2 třífáz.zásuvky .


Název: Re: Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
Přispěvatel: Oliver Mička 14.04.2011, 17:37
Na takúto krátku vzialenosť vám bude postačovať aj kábel CYKY-J 5Cx4 s tím že v ACidurke spravíte bod rozdelenia PEN na PE a N ! (norm).
Správne by mal byť každý nový okruh vedení v sieťy TN-S a 5 kolíkové zásuvky vo vašom prípade 32A (norm).

To čo popisuje p. Schwarz nie je zlý nápad osadit miesto AC durky malý zásuvkový rozvádzač a v ňom mať aj prúdový chránič aj ističe na podružne zásuvky ktoré môžete mať aj 16A samozrejme len v prípade predradeného ističa C16/3 a C16/1 pre zásuvky 230V. (dance)


Název: Re: Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.04.2011, 18:31
S tou ACD krab. pozor, ne každá zvládně vaši 6ku průřez.