Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jozef Dvornický 09.04.2011, 15:50



Název: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Jozef Dvornický 09.04.2011, 15:50
Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?

Montážna organizácia tvrdi, že môže byť modrý a hnedý.
Inštalácia je v zdravotníctve-operačne sály vyhotovená káblami so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa STN to vraj nezakazuje .


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Jiří Mudra 09.04.2011, 21:34
Pokud mě paměť nešálí, pak norma ČSN 330166 stanoví pro světle modrý vodič funkci středního vodiče (nulový).

Už jsem několikráte viděl přeznačení sv.modrého vodiče černým návlekem na obou koncích, ale podle mého soudy by toto mělo být použito spíše při rekonstrukci el. zařízení, kdy se kabely ve zdi nemění. (a v nemocničním zařízení to bude jistě poněkud přísnější)

Pokud kabely s vyžadovanou požární odolností nejsou v provedení 2Ox1,5 (2,5 ... nebo požadovaný) nebo 3Ox1,5 (2,5 ...),  pak řešení pomocí přeznačení sv.modrého vodiče asi bude přijatelné. Jinak je to čuňárna


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.04.2011, 07:08
Ano, modrou barvu vodiče lze použít i pro jiné účely s výjimkou ochranného vodiče, ale pouze v případě, že se v daném  rozvodu nulový nebo střední vodič nevyskytuje, aby nemohlo dojít k záměně.
Viz ČSN EN 60446 ed.2 článek 5.2.2.
Takže pokud je do krabice přiveden například kabel CYKY 3C x 1,5 a ke světlu odchází také tento kabel ,  tak k vypínači by měly být jednoznačně přivedeny pouze vodiče černé, hnědé, nebo šedé barvy.


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2011, 09:14
Na operačním sále se "modrý" objeví i jinde..!
Jak píše kol.Buben....m ůže dojít k záměně....ale pokud táhnou vše přes krabici vypínače,může tam modrý být ,  ale nesmí být zapojen do přístroje (vypínače)!
Jestli je odolný na šíření plamene...barv y zůstávají stejné vždy! (dance)


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.04.2011, 09:29
Ano, modrou barvu vodiče lze použít i pro jiné účely s výjimkou ochranného vodiče, ale pouze v případě, že se v daném  rozvodu nulový nebo střední vodič nevyskytuje, aby nemohlo dojít k záměně.
Viz ČSN EN 60446 ed.2 článek 5.2.2.
Takže pokud je do krabice přiveden například kabel CYKY 3C x 1,5 a ke světlu odchází také tento kabel ,  tak k vypínači by měly být jednoznačně přivedeny pouze vodiče černé, hnědé, nebo šedé barvy.

Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.
ale ted koukám, že dotaz je asi ze Slovenska??


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2011, 11:01
Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.

 Naprostý souhlas  (jednicka)  Jsen téhož názoru.  Píšu to do závad při revizích. Firmy to pak alespoň přeznačují, i když to není zrovna to nejlepší řešení. Správnější by bylo, udělat to hned pořádně.
Sice se nepohybuji ve zdravotnictví, ani na Slovensku, ale také si troufám tvrdit, že to nebude správně provedené. DOporučuji si to ještě ověřit v dotčených normách na Slovensku.

PS: už jsem viděl i instalaci, kde byl modrý použit jako PEN a zároveň jako druhý vodič do vypínače. Pěkně si to kdysi firma (nebo elektrikář v akci Z) usnadnil. Někdy dodám pár fotek.


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.04.2011, 11:04
Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.
ale ted koukám, že dotaz je asi ze Slovenska?
A jé, na to jsem nějak pozapomněl. :-[ Díky za připomenutí. Máte pravdu v ČR je tomu tak a nesmí se použít na jiné účely než pro střední vodič. Na Slovensku nevím, ale pokud budu vycházet z EN 60446, tak stejně by se modrá barva mohla pro jiné účely použít pouze v rozvodech kde se střední vodič nevyskytuje, tak jak jsem psal. To zda mají na Slovensku v jiné normě něco podobného jako uvádíte Vy nevím.


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 10.04.2011, 21:36
A jé, na to jsem nějak pozapomněl. :-[ Díky za připomenutí. Máte pravdu v ČR je tomu tak a nesmí se použít na jiné účely než pro střední vodič. Na Slovensku nevím, ale pokud budu vycházet z EN 60446, tak stejně by se modrá barva mohla pro jiné účely použít pouze v rozvodech kde se střední vodič nevyskytuje, tak jak jsem psal. To zda mají na Slovensku v jiné normě něco podobného jako uvádíte Vy nevím.
Presne rovnako je to aj na SVK, ale velmi caste je pouzivanie kablov 3C a dokonca v starsich instalaciach 2B
clovek sa potom nestaci divit ked vidi v krabici prepojeny zeleno-zlty vodic na svorke s ciernym/hnedym


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.04.2011, 22:08
Na modrý vodič ve vypínači jsem částečně rezignoval. Člověk (záměrně nepíšu elektrikář),  který nepochopí jeho smysl je kandidát na Darwinovu cenu.


Název: Re: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
Přispěvatel: Václav 3 12.04.2011, 08:07
Modrý vodič do vypínače v poslední době "prosadili" výrobci kabelů tím, že podle vzoru EU nevyrábějí kabely CYKY v kombinaci 2A, ale pouze 3A, zato vyrábějí nesmyslný kabel 2D, který je použitelný pouze jako spojení HDO se stykačem. A protože všichni šetří, tak tam kabel 3A nedá téměř nikdo.

Na modrý vodič ve vypínači jsem částečně rezignoval.

Já ne, pokud není přeznačený na obou koncích, tak to netoleruji, protože ve vypínači je to jasné, ve svorkovací krabici nebo ve světle už ne.