Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Georg278 11.03.2011, 18:13



Název: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Georg278 11.03.2011, 18:13
Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru,
spínaném přepínačem hvězda trojůhelník,
který pohání hydraulické čerpadlo?


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: raj 12.03.2011, 12:36
Máte to napsané na štítku motoru!
Bude to někde mezi 20-25A.


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 12:38
..bohužel na štítku je 43A...proto ten dotaz...


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: raj 12.03.2011, 12:41
A není to proud pro zapojení "trojúhelník na 230V" ? Výpočtem mi to tak vychází. Asi bude pro 400V nutná hvězda.


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2011, 12:42
To je nějaká divočina. Nemohl byste štítek vyfotit?

Předpokládám, že je spouštěč před stykačovou kombinací. Pak se nastavuje na jmenovitý proud do trojúhelníka.

Je-li ochrana za stykačovou kombinací,  musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou.

ZR: Dobrá poznámka, je ten motor vůbec přepínatelný?


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 12:46
Přepínač hvězda trojůhelník tam bude.Myslíte,že motorový spoučtěč 25A bude vhodný?Děkuji..


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 12:49
Štítek teď vyfotit bohužel nemůžu..Je to originální souprava hydraulického čerpadla Rexroth a originál od dodavatele jdou z motoru dva kabely..


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: raj 12.03.2011, 12:51
Já bych tak zbrklý nebyl. S těmi 40A něco nesedí. A servis od Rexrotha je dosti drahý.


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 13:08
Naskenoval jsem to jsem k motoru dostal..Je to zde:
http://www.ulozto.cz/8256301/scn-0001-pdf


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: raj 12.03.2011, 13:14
To není mnoho. Nikde tam nevidím oněch 43A. Podle průřezu a délky přívodních kabelů se domnívám, že to bude "klasika". Pak skutečně stačí motorák 20-25A.


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 13:20
Těch 43A je na štítku motoru...ale k motoru se teď o víkendu bohužel nedostanu..


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.03.2011, 16:18
Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou.
Odmocninou ze 3


Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2011, 18:53
Odmocninou ze 3
A nebo tak.  8)