Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Tadeáš Horní 08.03.2011, 13:46



Název: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
Přispěvatel: Tadeáš Horní 08.03.2011, 13:46
Zajímalo by mě, čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?

Jedná se o elektrárnu o výkonu cca 15kW(součet výkonů panelů)
Střídač REFUsol 17kW.
Délka kabelu mezi střídačem a měřením vyrobené energie:1.5m CGSG 5x6
Cejchovaný elektroměr Moeller typ: KWZ-3PH-D63.

A teď k problému. Střídač německého výrobce ukazuje denní i měsíční výkony vyrobené energie a jejich hodnoty se podstatně odlišují od hodnot na cejchovaném elektroměru. ztráty v tomto případě činní asi 20%.

Zajímalo co by tak výrazně mohlo ovlivnit měření?

Ještě doplním že elektroměr se úspěšně vrátil ze zkušebny s cejchem že je vše v pořádku.
elektrárna je umístěna na nové výrobní hale s obráběcími stroji.


Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 08.03.2011, 20:24
A teď k problému. Střídač německého výrobce ukazuje denní i měsíční výkony vyrobené energie a jejich hodnoty se podstatně odlišují od hodnot na cejchovaném elektroměru. ztráty v tomto případě činní asi 20%.

Zajímalo co by tak výrazně mohlo ovlivnit měření?
Striedač nie je elektromer a údaje ktoré zobrazuje treba brať s rezervou. Povedal by som, že sú to skôr informatívne údaje. Chyba 20% sa mi však zdá trochu veľa.
Nezobrazuje menič hodnotu zdanlivého výkonu? Pri nábehu FV ráno a pri dobehu večer a v zime za zlých svetelných podmienok (za hmly) je účinník zdroja pomerne nízky. Tam by mohla vzniknúť táto chyba.


Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.03.2011, 20:44
TO : Tadeáš Horní

V dokumentaci k tomu střídači jsem nikde nenašel, s jakou třídou přesnosti měří výrobu z FVF, takže těch 20% asi nebude zcela správný údaj.


Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
Přispěvatel: Tadeáš Horní 10.03.2011, 12:48
Tak už jsem obdržel i nějakou odpověď výrobce, pro kterého je tak velký rozdíl záhadou.
měření střídačů probíhá z aktuálních hodnot s odchylkou cca 3%. a je to hodnota která by mela být dodržena i za zhoršených světelných podmínek. Ještě čekám na odpověď zda počítá střídač výkon dle vztahu P=U*I nebo bere v potaz i fázový posun. O výsledku budu informovat. Zatím děkuji za účast na diskuzi.


Název: Re: Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.03.2011, 14:25
Fázový posun je u střídačů obvykle zanedbatelný (účiník je okolo 0,99).
Vzal bych další elektroměr a vřadil do okruhu. Ten vám pak ukáže, které měření je chybné.