Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr_pan 26.02.2011, 21:32



Název: Jak zajistit selektivitu vypínání dvou proudových chráničů v sérii?
Přispěvatel: Petr_pan 26.02.2011, 21:32
Na domě mám FIčko 0,5A... PE je spojen s N před FIčkem na domě. Při mé činnosti se párkrát za měsíc dostane nějaké to napětí na PE, fíčko letí a celý dům je po tmě, proto bych chtěl mít vlastní FI chránič + jistič. Mám sehnané 30mA FI a 16A Béčkový jistič. Jak zapojit PE v tom mém okruhu?
PE zapojit na N před to 30mA FI nebo PE spojit se stávajícím PE, takže by to bylo spojený s N až před 0,5A FI?
Jde mi prostě o to, aby to 30mA FI vypadlo dřív než 0,5A FI a tím zabránilo vypnutí elektriky v celém domě.

Původní otázka: Jak zapojit 2 FI chrániče "do série"?


Název: Re: Jak zajistit selektivitu vypínání dvou proudových chráničů v sérii?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 26.02.2011, 21:54
Cez prudovy chranic mozu ist LEN PRACOVNE VODICE (L a N)!! PE vodic ostava spojeny v celej instalacii. Pre Vas pripad je jedina moznost zapojit "seriovo" 2 prudove chranice (hlavny na dome a za nim 30mA na konktretny okruh). Bolo by vsak dobre zvazit charakteristik y chranicov(G,S) aby ste dosiahli pozadovanu selektivitu


Název: Re: Jak zajistit selektivitu vypínání dvou proudových chráničů v sérii?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 27.02.2011, 17:22
Na domě mám FIčko 0,5A... PE je spojen s N před FIčkem na domě. Při mé činnosti se párkrát za měsíc dostane nějaké to napětí na PE, fíčko letí a celý dům je po tmě, proto bych chtěl mít vlastní FI chránič + jistič. Mám sehnané 30mA FI a 16A Béčkový jistič. Jak zapojit PE v tom mém okruhu?
PE zapojit na N před to 30mA FI nebo PE spojit se stávajícím PE, takže by to bylo spojený s N až před 0,5A FI?
Jde mi prostě o to, aby to 30mA FI vypadlo dřív než 0,5A FI a tím zabránilo vypnutí elektriky v celém domě.

Původní otázka: Jak zapojit 2 FI chrániče "do série"?


Zavolejte si elektrikáře a domluvte se s ním jinak vám ten chránič spíš ublíží!


Název: Re: Jak zajistit selektivitu vypínání dvou proudových chráničů v sérii?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.02.2011, 19:32
Pokud proud vodičem PE přesáhne občas 0,5A, máte v instalaci problém. Ten elektrikář není tak špatný nápad.
Jinak selektivita se řeší charakteristik ou FI. Centrální chránič by měl mít charakteristik u S (selektivní, zpoždění 40ms),  ostatní bez zpoždění nebo G. Jinak je to loterie.