Název: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Jan Polínek 26.02.2011, 13:48 Nedávno jsem měl dotaz, ohledně chráníčů v síti TT.
Jelikož je v síti TT, problém dosáhnout nízké impedanční smyčky, tak se používají zpravidla chrániče. Ale chránič sleduje pouze reziduální proud, jenže při zkratu nebo při přetížení reaguje jistič potažmo pojistka. A v případě,že je ta impedanční smyčka nevyhovující (tj. v mnoha případech), tak co teď? ::) Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2011, 23:47 Jistič reaguje na zvýšený proud tekoucí pracovními vodiči. Jištění by mělo být v nějakém vztahu k impedanci smyčky N-L
Proudový chránič reaguje na "svodový proud", tedy na proud tekoucí z vodiče L do země přes zemnič na straně spotřebiče. Jasné, nebo potřebujete nějaký obrázek? Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Jan Polínek 27.02.2011, 19:53 Jistič reaguje na zvýšený proud tekoucí pracovními vodiči. Jištění by mělo být v nějakém vztahu k impedanci smyčky N-L A v jakém vztahu? Pokud nebude splněna správná hodnota Zs,tak při nadproudu či zkratu,jistící prvek nevypne včas a to je špatně! P.S. K chrániči obrázek nepotřebuji,to je jasné. Zajímá mě ten jistící prvek.Proudový chránič reaguje na "svodový proud", tedy na proud tekoucí z vodiče L do země přes zemnič na straně spotřebiče. Jasné, nebo potřebujete nějaký obrázek? Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Milan Hudec 27.02.2011, 20:05 Na zkrat mezi vodiči La N vám zareaguje jistič, či pojistka, proud k vybavení je dostatečný , na poruchu (zkrat( mezi L a PE zareaguje proudochránič.
Dle mého názoru obrázek potřebujete, máte zmatek v základech. Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.02.2011, 20:09 A v jakém vztahu? Pokud nebude splněna správná hodnota Zs,tak při nadproudu či zkratu,jistící prvek nevypne včas a to je špatně! P.S. K chrániči obrázek nepotřebuji,to je jasné. Zajímá mě ten jistící prvek. Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.Zjednodušeně: Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD. Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek. Příklad: tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení. Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení :) Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Jan Polínek 27.02.2011, 21:16 Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu. Díky! ;)Zjednodušeně: Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD. Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek. Příklad: tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení. Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení :) Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Jan Polínek 27.02.2011, 22:03 Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu. Ještě jednou děkuji za informace! ;) S jedním revizákem jsem konzultoval, tady tu impedanční smyčku a bylo mi řečeno,že pokud bude příliš velká,tak nevypne ani ten jistič, potažmo pojistka. Tak nevím,každý říká něco jiného ::)Zjednodušeně: Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD. Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek. Příklad: tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení. Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení :) Název: Re: Jak budou reagovat jistící prvky v síti TT,když bude nevyhovující Zs? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.02.2011, 22:06 Impedance L-N nemá se soustavou TT nic společného, tam je pouze trafo. Problém je v impedanci mezi fází a uzemněním, do toho vstupuje odpor uzemnění. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41, tam jsou obrázky.
|