Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Evžen Man. 25.02.2011, 09:21



Název: Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Evžen Man. 25.02.2011, 09:21
Jaký kabel mám dát k přípojce elektroměru? Měl by to být cyky 4x10 nebo cyky 5x10? Od elektroměru k přípojce mám kabel cyky 5x4
Jde mi o to že ten kabel musím připravit já. Díky za radu


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Štefan Katona 25.02.2011, 14:57
Toto je vzorová otázka na ktorú je odpoveď: podľa projektu. (norm)


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.02.2011, 14:59
Jaký kabel mám dát k přípojce elektroměru? Měl by to být cyky 4x10 nebo cyky 5x10? Od elektroměru k přípojce mám kabel cyky 5x4
Jde mi o to že ten kabel musím připravit já. Díky za radu

Mrknul bych v první řadě na připojovací podmínky toho, kterého dodavatele.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 25.02.2011, 15:26
Je to jak píší kolegové připojovací podmínky,projektant a šikovný elektrikář a tou 5x4 jste tomu moc nedal!


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.02.2011, 17:36
No jistěěěěěěě... ..........pan Evžen ušetřil za projekt a teď chce jeho supluňk od nás.
Nic proti svépomoci, ta se běžně dělá, ale vždy podle předem jasně dané projektové dokumentace.
Ta uvádí typ kabelu, jeho průřez, trasu, způsob provedení uložení kabelu. V případě, že bude kabel uložený v zemi, pak je v PD uveden řez uložení, na kterém jsou jasně vidět vrstvy uložení atd.
Na váš dotaz se nedá odpovědět.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Radek Kroutil 25.02.2011, 21:59
Tady vám nedá nikdo správnou odpověď. Záleží na jištění, uložení i délce kabelu


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Marek Procházka 26.02.2011, 22:04
Já se domnívám, že v otázce pana Evžena nešlo ani tak o průřez jako o soustavu.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 26.02.2011, 22:04
Je pravda, že to musíte připravit sám, ale to neznamená, že to budete dělat sám.  A pokud nejste odborník - podle dotazu vypadá, že opravdu ne - tak si požádejte odbornou firmu v místě Vašeho bydliště a oni vám  to udělají včetně všech potřebných dokladů.  Nesnažte se o to sám - příliš tím neušetříte, protože při revizi vám rev. technik řekne, že je to špatně a  budete to muset předělat - možná i s kopáním pro nový kabel. Takže pořádně udělat hned od začátku.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Martin H. 26.02.2011, 23:57
No jistěěěěěěě... ..........pan Evžen ušetřil za projekt a teď chce jeho supluňk od nás.
Nic proti svépomoci, ta se běžně dělá, ale vždy podle předem jasně dané projektové dokumentace.

Mal som projekt na elektriku, bleskozvod, vodu, statiku, kúrenie, izolácie..... V každom jednom bola nejaká podstatná chyba. Nepovažujem to za náhodu, ale za systémový problém. Podstatné časti projektov sa iba mechanicky kopírujú od zákazky k zákazke. Ak sa pán Evžen nespolieha slepo na projekt, nerobí podľa mňa chybu.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Marek Procházka 26.02.2011, 23:58
Pokud bych měl odpovědět na otázku ve smyslu zda volit soustavu TN-S nebo TN-C z pohledu dodavatele el. energie, tak je to dle mého názoru jedno, pokud budou dodrženy podmínky min. průřezu u vodičů Al, dané normou a samozřejmě s ohledem na In. Domnívám se, že žádný z dodavatelů el. energie v ČR striktně nenařizuje zda volit soustavu TN-S nebo TN-C v elektroměrovém rozvaděči v již měřené části. Pokud tedy vychází In na průřez 10mm2 Al je možné volit jak soustavu TN-C tak soustavu TN-S. Ale každá z těchto soustavu má svoje plus i mínus.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Oliver Mička 27.02.2011, 00:19
Od stĺpa po elektromer AYKY-J 4X16. Od elektromera CYKY-J 5x10 + CYKY-J 3x1,5 pre HDO

Ten kábel CYKY-J 5x4 si nechajte pre zásuvku alebo nejaký podružný rozvádzač niekde do garáže.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Marek Procházka 27.02.2011, 00:27
Pokud tedy vychází In na průřez 10mm2 Al .....
Omlouvám se zde má být místo 10mm2 samozřejmě 16mm2


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.02.2011, 09:05
Ak sa pán Evžen nespolieha slepo na projekt, nerobí podľa mňa chybu.

Výborně. Tak nám tedy sdělte, na co jiného se má Evžen spolehnout. Na své intuice, nebo na zde zmíněné rady? Každá stavba má být zastřešená projektovou dokumentací. PD je návodem, jak provést stavbu a její části. Pokud bude PD plná chyb, těžko to laik vyhodnotí. Eliminovat chyby může odborník v oboru. Jestliže si chce Evžen dělat elektroinstala ci svépomocí, měl by mít nad sebou někoho, kdo ho bude vést za ruku. V případě, že se rozhodl udělat si převážnou většinu sám, pak do toho musí jít s vědomým, že je tu veliká možnost, že bude něco špatně a ve finále se mu vlastně vše pekelně prodraží.
Tak to prostě chodí.

Od stĺpa po elektromer AYKY-J 4X16. Od elektromera CYKY-J 5x10 + CYKY-J 3x1,5 pre HDO

Ten kábel CYKY-J 5x4 si nechajte pre zásuvku alebo nejaký podružný rozvádzač niekde do garáže.

Např. tato rada. Co takovému laikovi řekne. Laik pomalu čůrá spokojeností, že mu konečně někdo poradil. Neví však, že je to rada tzv. vycucaná z prstu. Pan Oliver se nám tu rozdimenzoval a vlastně ani neví, k čemu má uvedená přípojka sloužit. Neví vzdálenosti, neví způsob uložení, neví el. příkon stavby, neví vlastně nic, ale už nám to tu sype z rukávu. Proč by také ne, že? Nic netratí. Jako anonym si zde může tlachat co chce.  Problém pak je, když se takové rady tazatel chytí.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.02.2011, 11:00
Pavle   (jednicka)


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Marek Procházka 27.02.2011, 11:08
Chápu, že nechcete poradit jaký průřez, neboť neznáte soudobý příkon, uložení, teplotu, atp. ale rozhodně je možné říct zda je lepší volit soustavu TN-C či TN-S. Má odpověď nikoho zdá se nepohoršovala.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.02.2011, 11:36
Chápu, že nechcete poradit jaký průřez, neboť neznáte soudobý příkon, uložení, teplotu, atp. ale rozhodně je možné říct zda je lepší volit soustavu TN-C či TN-S. Má odpověď nikoho zdá se nepohoršovala.

Nepohoršovala. Proč taky? Máte pravdu.
Bod rozdělení je dobré vždy zvolit podle dané situace. K modelu situace pana Evžena nevíme nic, nemůžeme nic závazného poradit.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.02.2011, 12:55
K situaci je podle mého soudu vhodné říci, že existují určité standardy.
Za standard pro délky kabelu do cca 50m a jistič před elektroměrem do 3x 32A lze považovat kabel CYKY 4Bx 10.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Martin H. 27.02.2011, 13:00
Výborně. Tak nám tedy sdělte, na co jiného se má Evžen spolehnout. Na své intuice, nebo na zde zmíněné rady? Každá stavba má být zastřešená projektovou dokumentací. PD je návodem, jak provést stavbu a její části. Pokud bude PD plná chyb, těžko to laik vyhodnotí. Eliminovat chyby může odborník v oboru. Jestliže si chce Evžen dělat elektroinstala ci svépomocí, měl by mít nad sebou někoho, kdo ho bude vést za ruku. V případě, že se rozhodl udělat si převážnou většinu sám, pak do toho musí jít s vědomým, že je tu veliká možnost, že bude něco špatně a ve finále se mu vlastně vše pekelně prodraží.

Neviem poradiť lepšie ako Vy, laik naozaj nič lepšie urobiť nemôže, ale problém je v tom, že to stačiť nemusí. Vychádzate totiž a priori z dobrého projektu. Môžem ukázať realizačný projekt s razítkom projektanta, kde prípojka v dĺžke 45 metrov pri istení 40 A je dimenzovaná na 25 mm2 medi, HDO kábel má vodiče 2,5 mm2 a v rozvádzači je prepäťová ochrana zapojená aj na vodič N, ktorý v tom mieste práve urazil svojich prvých dvadsať centimetrov od bodu rozdelenia PEN  (doh). Laik nepostrehne, iný odborník v procese plánovania už nie je.

Ak ide len o typ jedného kábla na prípojku, rady, ktoré tu dávajú a komentujú ozajstní odborníci  (poklona),  majú v mojich očiach oveľa väčšiu váhu ako priemerný projekt.

A pán Evžen? Buď bude študovať, kontrolovať a preverovať alebo ho na stavbe čakajú prekvapenia a rozčarovania. Prepáčte pesimistický tón, pred dvoma rokmi by som možno hovoril inak, ale prax ma naučila.


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Oliver Mička 27.02.2011, 13:50
Nie všetky prípojky elektrickej energie sa robia s projektom  ::) (tento fakt je známy  z praxe)

To čo som napísal som napísal hlavne preto lebo všetky podobne prípojky sa robia stávajúcim spôsobom, mal som v ruke x projektov od rodinných domov a všade bola prípojka prevedená týmto spôsobom ba dokonca niekde bol použití kábel aj CYKY-J 5x6 a aj 4x10 od elektromeru.

Tazateľ síce nenapísal aký bude mať hlavný istič ale pokial bude mať do 3x32A tak ten kábel CYKY-J 5x10 je viac než dostačujúci aj preto lebo musí ten kábel viesť v zemi a do 100 metrov od prípojky to podla Sichru vypadá na úbytok 3,3% pri záťaži 32A a pri 25A to bude len 2,3%

Nechcem sa nikoho zastavovať len som mu dal to čo chcel.

Každopádne o priereze kábla by ste to mali diskutovať s elektrikárom alebo najlepšie s revíznym technikom.   (norm)


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.02.2011, 15:25
to oliver: já pořád nechápu proč tam cpete ten 5x10, když by stačil 4x10?


Název: Re: kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.02.2011, 15:33
A pán Evžen? Buď bude študovať, kontrolovať a preverovať alebo ho na stavbe čakajú prekvapenia a rozčarovania. Prepáčte pesimistický tón, pred dvoma rokmi by som možno hovoril inak, ale prax ma naučila.


Toto je velmi pěkný závěr.
Spotřebitelé často nemají ponětí o tom, že se ptají pouze na malý fragment problematiky.
Hrozně se diví, že nikdo nechce odpovídat.