Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Insuh 23.02.2011, 18:45



Název: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 18:45
Kupoval jsem prodlužovačku s několikanásobn ým koncem (asi šestinásobným) a upamatovav se na poučku, že na zásuvky patří 16 A a průřez 2,5 mm2,
požadoval jsem prodlužovačku s použitím uvedeného průřezu.
Prodavač mi řekl, že je to naprosto zbytečné, že stačí 1,5 mm2 nebo klidně i 1 mm2.
Poradil mi správně?


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.02.2011, 18:53
Kupoval jsem prodlužovačku s několikanásobn ým koncem (asi šestinásobným) a upamatovav se na poučku, že na zásuvky patří 16 A a průřez 2,5 mm2,
požadoval jsem prodlužovačku s použitím uvedeného průřezu.
Prodavač mi řekl, že je to naprosto zbytečné, že stačí 1,5 mm2 nebo klidně i 1 mm2.
Poradil mi správně?

Měl pravdu a neměl.
Prodlužovací rozbočka za prvé není určena k trvalému použití!
Prodlužka se má používat na nezbytně nutnou dobu, než zajistíte pevné zásuvky. To, že top náš národ dělá jinak není v pořádku.
Pokud v násobném psovi budete mít spotřebiče typu nabíječka mobilních telefonů bude průřez 1mm2 OK.
Pokud vád napadne připojovat olejové radiátory (snad ne) tak si připravujete obydlí na zátop.


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 19:09
Měl pravdu a neměl.
Prodlužovací rozbočka za prvé není určena k trvalému použití!
Prodlužka se má používat na nezbytně nutnou dobu, než zajistíte pevné zásuvky. To, že top náš národ dělá jinak není v pořádku.
Pokud v násobném psovi budete mít spotřebiče typu nabíječka mobilních telefonů bude průřez 1mm2 OK.
Pokud vád napadne připojovat olejové radiátory (snad ne) tak si připravujete obydlí na zátop.

No terminologicky nevím, co je prodlužovací rozbočka a co prodlužka.
Mám na mysli "prodlužovačku" neboli "prodlužovací šňůru",  skládající se ze zástrčky, ohebného kabelu (zde o délce 4 m) a šesti zásuvek v jednom plastovém "rámečku". Rámeček má dva otvory skrz na skrz k přichycení na zeď.
Ohebný kabel prodlužovačky je veden relativně volně (přichycen jen hřebíčky, nezakrytý) kolem dveří od zásuvky na jedné straně dveří na druhou stranu dveří, kde je skříňka sloužící jako kuchyňský koutek. Prodlužovačka (její konec je přichycen na zeď) napájí indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici a modem. Zbylé dvě zdířky jsou jako rezerva, i když asi prakticky nevyužitelná (leda třeba pro nabíječku apod.,  topení je ústřední plynové).
Prodlužovačka je samozřejmě jen na nezbytně dlouhou dobu, tj. do nejbližší rekonstrukce, ovšem nejsem schopen říci, za kolik desetiletí nastane (poslední větší podle mého názoru proběhla cca před 20 lety).


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 23.02.2011, 19:23
No terminologicky nevím, co je prodlužovací rozbočka a co prodlužka.
Mám na mysli "prodlužovačku" neboli "prodlužovací šňůru",  skládající se ze zástrčky, ohebného kabelu (zde o délce 4 m) a šesti zásuvek v jednom plastovém "rámečku". Rámeček má dva otvory skrz na skrz k přichycení na zeď.
Ohebný kabel prodlužovačky je veden relativně volně (přichycen jen hřebíčky, nezakrytý) kolem dveří od zásuvky na jedné straně dveří na druhou stranu dveří, kde je skříňka sloužící jako kuchyňský koutek. Prodlužovačka (její konec je přichycen na zeď) napájí indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici a modem. Zbylé dvě zdířky jsou jako rezerva, i když asi prakticky nevyužitelná (leda třeba pro nabíječku apod.,  topení je ústřední plynové).
Prodlužovačka je samozřejmě jen na nezbytně dlouhou dobu, tj. do nejbližší rekonstrukce, ovšem nejsem schopen říci, za kolik desetiletí nastane (poslední větší podle mého názoru proběhla cca před 20 lety).
Ještě si tam zapojte myčku a průtokový ohřívač. Pane bože (fool)


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 19:26
Ještě si tam zapojte myčku a průtokový ohřívač. Pane bože (fool)

Takže co radíte Vy?


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.02.2011, 19:28
... napájí indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici a modem. Zbylé dvě zdířky jsou jako rezerva, i když asi prakticky nevyužitelná (leda třeba pro nabíječku apod.,  topení je ústřední plynové).
Prodlužovačka je samozřejmě jen na nezbytně dlouhou dobu, tj. do nejbližší rekonstrukce, ovšem nejsem schopen říci, za kolik desetiletí nastane (poslední větší podle mého názoru proběhla cca před 20 lety).

OK, chápu, že si z nás utahujete.
Toto soudného člověka nenapadne.

Doporučuji téma ukončit.


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 19:34
OK, chápu, že si z nás utahujete.
Toto soudného člověka nenapadne.

Doporučuji téma ukončit.

Ne, neutahuju, taková je realita. Mám to nafotit? Nakonec jsem tedy rady dotyčného prodavače neuposlechl (a sehnal něco s větším průřezem). Ale skutečně mi toto poradil.


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 19:38
A ještě doplňuji, že pravděpodobnos t, že by současně běželo více spotřebičů (pominu-li modem, který je samozřejmě v provozu stále),  je velmi nízká, i s ohledem na skutečnost, že se dotyčné spotřebiče (kromě modemu) nacházejí na poměrně malé pracovní ploše (moc odkládacího prostoru už tam není, ale odstup cca 10 cm od mikrovlnka apod. se dá dodržet).


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.02.2011, 19:42
Prodlužka s vodiči o průřezu 1mm2 je použitelná do 10A, což cca 2200 - 2300W.
Ale pozor:
- kabel musí být volně, tedy nesmí zůstat navinutý na bubnu!
- musí být uložen "na vzduchu",  tedy nikoliv pod kobercem, v liště,...!
- okolní teplota by neměla být výrazně vyšší než 30 stupňů Celsia, takový černý kabel na slunci, to není šťastné řešení, kabel uložený v blízkosti topidla je taky špatně,...!


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 19:48
Prodlužka s vodiči o průřezu 1mm2 je použitelná do 10A, což cca 2200 - 2300W.
Ale pozor:
- kabel musí být volně, tedy nesmí zůstat navinutý na bubnu!
- musí být uložen "na vzduchu",  tedy nikoliv pod kobercem, v liště,...!
- okolní teplota by neměla být výrazně vyšší než 30 stupňů Celsia, takový černý kabel na slunci, to není šťastné řešení, kabel uložený v blízkosti topidla je taky špatně,...!

- kabel je volně, byl délkově dimenzován jen s nutnou malou rezervou
- je na vzduchu (na okraji dřevěných obložek dveří, přichycen hřebíčky),  není ničím zakryt ani zaklopen
- okolní teplota je chodbová, resp. pokojová, čili kolem 20 stupňů, max do 25 stupňů

Jaký průřez by tam tedy měl být, aby se konec použít jako "průměrná" standardní zásuvka?


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 23.02.2011, 19:50
- okolní teplota by neměla být výrazně vyšší než 30 stupňů Celsia, takový černý kabel na slunci, to není šťastné řešení, kabel uložený v blízkosti topidla je taky špatně,...!

Kabel je bílý a není uložen v blízkosti topidla.


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Radek Červený 23.02.2011, 20:39
Nevím proč, ale tak mě napadlo, zda pod nickem Insuh není pan Kolesa  :D ;D :D


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Lukáš Malík 23.02.2011, 22:48
Nevím proč, ale tak mě napadlo, zda pod nickem Insuh není pan Kolesa  :D ;D :D

Snad ne, nemalujte lucifery na stěnu  >:D >:D

Jinak k původnímu dotazu: Tak když už máte jinou prodlužku (doufám taky od jiného prodavače) a není to provokace, tak už to neřešte. Zapojit tohle na takovou "šňůru" je celkem na  (zle) (zliskat)
Zajímalo by mě, jak mi zaručíte, že se nesejde v provozu víc těchto spotřebičů :-\


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.02.2011, 23:07
Pokud jste koupil novou prodlužku, musí mít tato na sobě přece štítek s dovoleným proudovýn zatížením. Pak snadno spočítáte, kolik proudu jí protéká po zapnutí jednotlivých spotřebičů.

Druhou záležitostí je použití tohoto prodloužení, které není určeno k trvalému provozu, zrovna pro tyto poměrně "žravé" spotřebiče. Je to typické provozorní řešení na "furt". Bohužel výběr provedení je špatný. Podle vašeho dotazu to máte zájem řešit, tak pozvěte elektrikáře a upravte to tak, aby to bylo možno používat trvale bez nebezpečí úrazu, nebo požáru.




Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Insuh 24.02.2011, 15:01
Nevím proč, ale tak mě napadlo, zda pod nickem Insuh není pan Kolesa  :D ;D :D

Ne, Kolesa se opravdu nejmenuji.

Jinak k původnímu dotazu: Tak když už máte jinou prodlužku (doufám taky od jiného prodavače) a není to provokace, tak už to neřešte.

Bylo to v tzv. hobbymarketu a vyřešil jsem to (prosím neděste se) tak, že jsem si koupil oba konce a nechal odmotat 4 m kabelu 3 x 2,5, Č+M+ŽZ.

Šlo mi o to, zda moje prvotní úvaha, že když chci pro zásuvku 16 A (a ne jen 10),  tak to má být průřez 2,5 mm2. Pomíjím co s tím udělá to vedení mezi jističem a zásuvkou, ze které je prodlužovačka vedena.

Zajímalo by mě, jak mi zaručíte, že se nesejde v provozu víc těchto spotřebičů :-\

No, to opravdu nezaručím.

Druhou záležitostí je použití tohoto prodloužení, které není určeno k trvalému provozu, zrovna pro tyto poměrně "žravé" spotřebiče. Je to typické provozorní řešení na "furt". Bohužel výběr provedení je špatný. Podle vašeho dotazu to máte zájem řešit, tak pozvěte elektrikáře a upravte to tak, aby to bylo možno používat trvale bez nebezpečí úrazu, nebo požáru.

Ano, je to v podstatě provizorní řešení na furt. Prodlužovačka tam byla už dřív, jenže už byla dosti "rozpadlá",  určitě neměla víc než 1,5 mm2, na konci bylo málo zásuvek (byla "málonásobná",  takže by to určitě někdo vyřešil všelijakejma rozdvojkama) a konec nebyl přidělávací na zeď.


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.02.2011, 15:06
A co takhle dát to vedení do lišty, připojit napevno do té zásuvky ze které je to napojeno, a na konci v místě "kuchňské linky" osadit 2x dvojzásuvku do krabice na povrch?? Nevypadalo by to lépe?
Když teda pominu kolik je zásuvek před tou zásuvkou ze které je to napojeno a v jakém stavu je vedení k ní. Ale jestli je to panelákový byt, tak bych hodně divil kdyby na zásuvky byl jistič 16A, ale může to být pravdou.


Název: Re: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.02.2011, 15:09
A co takhle dát to vedení do lišty, připojit napevno do té zásuvky ze které je to napojeno, a na konci v místě "kuchňské linky" osadit 2x dvojzásuvku do krabice na povrch? Nevypadalo by to lépe?
Když teda pominu kolik je zásuvek před tou zásuvkou ze které je to napojeno a v jakém stavu je vedení k ní. Ale jestli je to panelákový byt, tak bych hodně divil kdyby na zásuvky byl jistič 16A, ale může to být pravdou.

V mnoha panelbytech jsou zásuvkové okruhy na 16A jističích.