Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: J.Vaum 23.02.2011, 11:05



Název: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: J.Vaum 23.02.2011, 11:05
Původní dotaz: Je možné takto přpojit el. sporák?  (wall) (wall) (box)



Do krabice acidur, která je  umístěná ve stoupačce za sporákem je přiveden kabel cyky 4x2,5. Sporák je klasika pro zapojení 3x400V. El. rozvod bytu je proveden v síti TN-C.
Je možné provést v acidur rozdělení PEN na PE a N a do sporáku pokračovat kabelem CGSG 5x2,5, sporák připojit dle TN-S (L1,L2,L3,N,PE)? Dále je vhodné bod rozdělení připojit ke konstrukci ve stoupačce (pospojení)?
Jedná se o starší panelový dům


Název: Re: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.02.2011, 19:56
Jedna věc je funkce. Fungovat by to mělo.
Druhá věc je vztah k normám.
1) v normách se dá najít např. to, že posledním bodem rozdělení PEN na N a PE by měl být okruhový rozvaděč
2) trochu sporné je i to, jestli je možné ponechat část okruhu v TN-C a vybudovat část (pokračování) okruhu jako TN-S, protože pokud bychom pak chtěli udělat revizi okruhu jako celku (určitě doporučuji),  bylo by to nerevidovateln é, protože PEN vodič by měl být minimálně o průřezu 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al).
Vzhledem k tomu, že sporák má velký odběr, doporučoval bych celé nové vedení z okruhového rozvaděče


Název: Re: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: IM 23.02.2011, 22:25
v normách se dá najít např. to, že posledním bodem rozdělení PEN na N a PE by měl být okruhový rozvaděč
Možné to je. Citované tvrzení je mýtus. Platí pouze pro nové instalace a kompletní rekonstrukce (ČSN 33 2130 ed. 2, čl.7.6.16.)
Ne pro připojení 1 sporáku. :)


Název: Re: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 23.02.2011, 22:36
Je možné provést v acidur rozdělení PEN na PE a N a do sporáku pokračovat kabelem CGSG 5x2,5, sporák připojit dle TN-S (L1,L2,L3,N,PE)?
Bez problému. :) Když strčíte do zásuvky v TN-C prodlužovák, tak máte přechod na TN-C-S ráz dva.

Dále je vhodné bod rozdělení připojit ke konstrukci ve stoupačce (pospojení)?
Jedná se o starší panelový dům
Rozhodně není! Pospojená konstrukce stoupačky neslouží k tomu, aby z ní byl odebírán nějaký potenciál. Konstrukce se připojují na "lepší zem" a ne že "horší zem" vylepšíme připojením na konstrukci, je to dost nebezpečné počínání, typický panelákový nešvar  >:( Pokud stávající kabel není v pořádku, je nutné ho vyměnit.


Název: Re: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.02.2011, 07:45
Pospojená konstrukce stoupačky neslouží k tomu, aby z ní byl odebírán nějaký potenciál. Konstrukce se připojují na "lepší zem" a ne že "horší zem" vylepšíme připojením na konstrukci, je to dost nebezpečné počínání, typický panelákový nešvar  >:( Pokud stávající kabel není v pořádku, je nutné ho vyměnit.

Ano, připojit jen na konstrukci, to bych nedoporučoval. Novější paneláky mají však stoupačkou protaženou FeZn8 nebo FeZn 30x4. Tam bych problém neviděl. Ostatně, stav těchto pozinků je pak prověřen při revizi.


Název: Re: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: J.Vaum 24.02.2011, 08:35
Původní dotaz: Je možné takto přpojit el. sporák?  (wall) (wall) (box)



 Dále je vhodné bod rozdělení připojit ke konstrukci ve stoupačce (pospojení)?
Jedná se o starší panelový dům

Měl jsem na mysli připojení ke sběrnici která je na ocelové konstrukci, přes kterou vede jednak průběžný vodič stoupačky(CY 10 Cu),  a je připojeno uzemnění vany a samostatný vodič PE (CY 6 Cu),  který je vyveden z bytové rozvodnice


Název: Re: Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 24.02.2011, 23:03
Ano souhlasím, technicky to je vylepšení, je možné PEN z přívodu pro troubu s průběžným pospojováním stoupačky spojit.

Přesto mám jednu opravdu malou poznámku: je to nestandardní řešení a tomu je lepší se vyhnout. Z hlediska budoucích oprav či úprav, samozřejmě bez zakreslení skutečného stavu, může méně zdatný elektromontér koukat na nějaký další PEN u sporáku poněkud nechápavě.